|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.03.2020, 12:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH 2Gi rs-485 ECL210 (нет проблемы)
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, настроить связь, а именно требуется считать показания датчиков температуры с контроллера ECL. Через Master OPC опрашивается, а на запросы SMH не отвечает. Не правильно, видимо, задаю адреса. ПДФ - инструкция на ECL с адресацией в приложении. Снимок 4 - адреса требующие считывания. Снимок - карта памяти Снимок 2 - сетевые параметры SMLogic Снимок 1 - то что удалось прочитать из Modbus slave |
11.03.2020, 15:53 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Цитата:
|
|
11.03.2020, 17:10 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Тут фигня какая-то в логе. Даже если рассматривать это как кадры модбас, там адреса точно никак не похожи на данные в таблице.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2020, 22:10 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Так (Снимок) выглядят запросы от OPC и ответы ECL.
Сейчас снова читал через программу Modbus slave данные от SMH. Такие же запросы. Подскажите пожалуйста что еще попробовать, может другой сканер модбас... И еще вопрос, где можно скачать свежую прошивку и ядро для SMH2Gi ? |
12.03.2020, 08:32 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Цитата:
нет чтоб написать сразу адрес слейва 2 пытаюсь читать 4й функцией адрес регистра pnu 10201 и т.д хотите помощи - дайте нормальный расклад |
|
12.03.2020, 09:45 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
|
12.03.2020, 11:04 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Цитата:
Поиграйте стоповыми битами, 1/2. Попробуйте biasing, можно в простейшем варианте: не отключайте от разъёма конвертер usb/rs485. Все новые прошивки всегда есть в новом лоджике. Скачивайте 3.30 версию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2020, 17:19 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2Gi rs-485 ECL210
Проблему решил. Данные считал.
1. Провода 485 на сигнетиксе действительно были подключены неверно. 2. Адреса надо было задавать на 1 меньшие (т.е. если в инструкции 10203 то в карте памяти я указал 10202) . 3. И параллельно обновил прошивку, но не уверен что это было необходимо. Спасибо за помощь и понимание. |