|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.02.2019, 21:53 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMlogix не видит smh2010
SMlogix не видит smh2010 1221-01-5 (новый) подключаюсь с помощью icpcon 7561(pixel видит без проблем)
поиск по все адресам и скоростям не дал ничего. подключаюсь для прошивки стандартной программы Конструктора, "на столе". интерфейсы доступные к выбору: ethernet, com4, composite battery |
07.02.2019, 11:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Цитата:
И какая версия этого лоджика? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2019, 12:59 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Цитата:
к А подключили data- ,а к С подключили data+ или на оборот ? |
|
07.02.2019, 21:08 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Цитата:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH...a%e0%20485.doc __________________ Саня |
|
08.02.2019, 07:47 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/...6c99f3.jpg/htm
- к А + к С Добавлено через 2 минуты logix последний, не бета 3.28.0163 Добавлено через 5 минут переключил на другой usb бука, нашел в поиске, но не хочет записывать программу, то есть при загрузке пишет не найден Добавлено через 28 минут переписал ему адрес на 1 (через свойства), все пошло, до этого был адрес 0 Добавлено через 31 минуту лоджик не предложил записать уставки, как делает это при первом подключении pixel? ничего нельзя сделать, только вручную их забивать? Последний раз редактировалось blackfoot, 08.02.2019 в 08:09 |
08.02.2019, 10:45 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
SMH2010 не поддерживает запись уставок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2019, 17:36 | #7 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Запись на контроллер идет только на 1 адрес?
Это можно изменить? (Где ?) Или надо всегда адрес 1 выставлять? Добавлено через 1 минуту Smtuner поддерживается smh (smtuner на Pixel)? |
11.02.2019, 11:04 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Извините, я не смог понять вашу мысль
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2019, 19:12 | #9 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
|
12.02.2019, 20:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
про это где-то в справке было написано, для контроллера адреса нуль не может быть.
|
13.02.2019, 10:54 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMlogix не видит smh2010
Цитата:
Оставшиеся - что на этом порту уже есть устройство с нулевым адресом или что конвертер слишком умный (т.е. скорее шлюз) и блокирует нулевой адрес. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|