SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Подскажите, плс. встроенный модем в matrixe надо как-то предварительно подключать/настраивать/инициализировать? Кроме настроек мсконфига? Спрашиваю т.к. при подключении через веб-интерфес мсконфиг показывает "модем не подключен". Хотя в лоджике в режиме отладки Modem info ModemStatus = 1.
Мануал читал... |
09.07.2020, 17:00 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Модель матрикса в лоджике с модемом выбираете? Симка вставлена?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.07.2020, 17:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
ну да...
|
09.07.2020, 17:34 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Отформатируйте контроллер из последнего лоджика, вставьте симку, загрузите проект, подождите минут 5 и посмотрите. Если не будет, попробуйте,например, добавить в проект управление по смс и попробуйте снова.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.07.2020, 18:12 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
- сделал по вашим рекомедациям - не помогло
- сделал сброс к заводским настройкам из меню, форматирование, обновление - не помогло - сделал сброс к заводским настройкам кнопкой, форматирование, обновление - не помогло - забил, контроллер остался в режиме отладки - примерно через час в модем инфо - smsStatus появилась 1 и заработали СМС ИТОГО, что имеем на данный момент: - отправляет и принимает СМС - в СМконфиг по прежнему "модем не подключен" - в модем инфо modemStatus = 1, smsStatus = 1, smsSent = кол-во SMS - остальные выходы модем инфо = 0 |
10.07.2020, 18:29 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Я буду исследовать этот момент(отображение в смконнекте), но это будет не быстро. Помимо отображение все остальное сейчас у вас работает штатно?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.07.2020, 22:25 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Цитата:
|
|
11.07.2020, 11:23 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Почему вы не хотите прикрепить ваш проект? Также нам поможет запись отладочного лога - включается в системном меню.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2020, 11:15 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Тогда да, прикрепляйте проект. Напишите еще версию ПО контроллера(все из системного меню - программы).
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.03.2022, 10:54 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
А воз и ныне там. Модем готов, смс-нет и везде нули
Как объяснить заказчику, почему смс не приходят? |
31.03.2022, 10:57 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Вы о чем? Какая у вас проблема? Покажите ваш проект, версию ПО контроллера, SMlogix, проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.03.2022, 11:11 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Цитата:
по контроллера обновлял при начале работы со сбросом. команду управления по смс добавлял |
|
31.03.2022, 11:19 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Цитата:
Питание контроллера у вас от USB или от источника питания? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2022, 11:21 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Логи с контроллера приложите? Как ведут себя индикаторы на модеме? Сигнал modemstatus всегда 1?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.03.2022, 11:32 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Цитата:
|
|
31.03.2022, 11:35 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2022, 11:39 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Цитата:
модемстатус раз в 5 минут становится 0 на 15 секунд |
|
31.03.2022, 11:45 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Последний раз редактировалось Arsie, 31.03.2022 в 11:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
31.03.2022, 11:49 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
Вы их включали в системном меню контроллера?
PS. Не эти, конечно. Нужны логи из контроллера. Нажмите вправо+влево одновременно. PPS. Симка вставлена контактами вверх или контактами вниз? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2022, 12:08 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
симка, как на картинке. вниз
|
31.03.2022, 12:19 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2022, 14:05 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
|
31.03.2022, 14:08 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConfig "модем не подключен", хотя ModemStatus = 1
По вашему фото ощущение, что скос справа)