вместо белого сегодня появился голубой цвет. перезагрузка не решила. умирает?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 20:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
вместо белого сегодня появился голубой цвет. перезагрузка не решила. умирает?
Нужно отвезти подальше от Европы))) А если серьёзно, то есть фото?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 15:56   #3
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

скрины прилагаются
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-06-16 at 14.54.31.jpeg (74.8 Кбайт, 53 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-06-16 at 14.54.45.jpeg (102.2 Кбайт, 59 просмотров)
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 16:51   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Судя по всему он очень старый.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 16:58   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
скрины прилагаются
В целом, жк-экраны так себя начинают вести при проблемах с контактами от контроллера дисплея до подложки. Можете проверить внимательно, там влага нигде не поучаствовала?

А так да, контроллер старый, проблем за дисплеями не замечено подобных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 16:59   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Судя по всему он очень старый.
Ну да максимум восьмой год пошел.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 18:08   #7
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В целом, жк-экраны так себя начинают вести при проблемах с контактами от контроллера дисплея до подложки. Можете проверить внимательно, там влага нигде не поучаствовала?

А так да, контроллер старый, проблем за дисплеями не замечено подобных.
вроде в доме на стене висит.. там то точно влаги нет. значит проверим контакт


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да максимум восьмой год пошел.
) ему 4 года. как построил дом так и поставил управлять отоплением и вентиляцией
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 18:30   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
) ему 4 года. как построил дом так и поставил управлять отоплением и вентиляцией
Ему точно не 4 года. Это один из первых партий, с чёрной маской и большой надписью Трим5. А это 16 год.

За пикселями остаётся характерный шлейф, получается он из-за того, что матрица получает искажённый сигнал, нестабильный в уровнях. Деградация видеокассеты на аналоговой видеозаписи выглядят похожим образом. Это значит либо помирает контроллер самой матрицы, либо что между выводами этого контроллера появилось что-то не очень диэлектрическое и подмыкает линии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 10:29   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А так да, контроллер старый, проблем за дисплеями не замечено подобных.
Вы считаете 8 лет (из них в эксплуатации 4 года) это нормально для контроллера? Ладно пиксели, которые перегреваются в щите из-за ошибок компоновки шкафа... но тут то - панель на стене - в естественных расчетных условиях эксплуатации.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 14:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вы считаете
Пожалуйста, не нужно за меня придумывать то, что я думаю. Пока у нас констатация фактов: контроллеру 7 лет, видимое на экране похоже на перекрёстную связь в управляющих линиях матрицы.

Следующий шаг - разобраться, откуда она взялась. Это легко может быть браком дисплея и происходить в толще матрицы. Это может быть водой, это может быть из-за сдавливания при ударе. Здесь уже можете дать волю своей фантазии и напридумывать ещё десяток гипотез. Но, пожалуйста, не нужно придумывать из ниоткуда то, что происходит во время сбора данных. Не можете помочь - просто не мешайте, это уже помощь


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
) ему 4 года. как построил дом так и поставил управлять отоплением и вентиляцией
Откуда вы его получили и как он хранился до момента установки? Установку вы выполнили до косметической отделки или уже после? Каковы характеристики помещения, где установлен Трим?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2023 в 14:35
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2023, 19:50   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

У меня с таким же контроллером произошло тоже самое, только не в голубой цвет а в красный.
Решил посмотреть что произошло внутри, и заодно проверить что вышло из строя дисплей или плата.
Вскрыл контроллер и при осмотре обнаружил один не пропай ( скорее всего он давал ложные срабатывания сенсорных клавиш (не критично)), и на двух микросхемах и двух конденсаторах зеленый налет, также показалось что его уже паяли и не отмыли флюс (он ни разу не вскрывался до этого случая покупался в первый год как появились в продаже работал как пульт ТП, но сначала использовался как тест). Соответственно все было отмыто и пропаяно, к сожалению результата не дало, но один раз проскочило нормальное изображение. К данному дисплею подключил заведомо рабочую плата, а к заведомо рабочему дисплею заведомо рабочий дисплей, неисправность перешла на заведомо рабочий дисплей.
Не стал дальше экспериментировать и отправил его в ремонт.
Изображения
Тип файла: jpg 20230525_094847.jpg (89.3 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20230525_094856.jpg (107.4 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20230525_094909.jpg (83.4 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20230525_101410.jpg (262.4 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20230525_101600.jpg (332.5 Кбайт, 15 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 10:57   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
неисправность перешла на заведомо рабочий дисплей.
Удивил. Я был уверен что проблема между контроллером дисплея и матрицей


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 12:58   #13
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Откуда вы его получили и как он хранился до момента установки? Установку вы выполнили до косметической отделки или уже после? Каковы характеристики помещения, где установлен Трим?[/QUOTE]

вы меня вообще идиотом считаете. сдох так сдох. ну а к вопросу откуда я его получил - есть такая фирма сегнетикс.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 14:17   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 голубеет

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
вы меня вообще идиотом считаете
Я пытаюсь понять источник проблемы. Если вам это неинтересно, то можно закончить данный разговор


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024