Старый 16.04.2020, 10:36   #91
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Какую кнопочку?
так у вас проброска портов выключена, вкл. ее
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 10:46   #92
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Какую кнопочку?
Думал это уже Ваш контроллер 482123 появился.
Но это Лев опять был. Точнее контроллер без него.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 11:33   #93
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Проверил на последнем лоджике, все работает.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (154.5 Кбайт, 55 просмотров)
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 11:47   #94
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Проверил на последнем лоджике, все работает.
Так это оба Ваши? А где dsboss?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 11:56   #95
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Так это оба Ваши? А где dsboss?
Оба, трим и 4. Тока я уже отключил.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 12:08   #96
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
без изменений(

Коллеги, прошу прощения, но я на сегодня вынужден закончить( Спасибо за участие!
Дабы не возникало путаницы на сервере, подписывайте своим ником в комментарии. Теперь нужно включить проброс.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 13:18   #97
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

В не тестового сервера тоже все работает.
Прикрепил инструкцию. Где-то на форуме она есть.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (100.7 Кбайт, 34 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Инструкция по настройке SM CONNECT.rar (5.31 Мбайт, 56 просмотров)
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 13:23   #98
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
В не тестового сервера тоже все работает.
Прикрепил инструкцию. Где-то на форуме она есть.
Ага, в начале этой темы)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 19:05   #99
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
так у вас проброска портов выключена, вкл. ее
клиенту проброс не нужен. изнутри по-дефолту порты открыты д.б. это серверу нужен проброс снаружи.
я в любом месте, в любой локалке втыкаю плк в локалку и впн включается без всяких


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.04.2020, 22:04   #100
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
клиенту проброс не нужен. изнутри по-дефолту порты открыты д.б. это серверу нужен проброс снаружи.
я в любом месте, в любой локалке втыкаю плк в локалку и впн включается без всяких



На самом деле не нужен. Cудя по картинкам выше у контроллера при включенном DHCP IP 192.168.1.34 а у роутера сетка 192.168.0.0/24.
Тогда этот конроллер вообще в интернет не вылезет. И откуда на нем такой IP неясно.
Если только DHCP на роутере отключен.

Последний раз редактировалось ATS, 16.04.2020 в 22:15
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 09:44   #101
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение



На самом деле не нужен. Cудя по картинкам выше у контроллера при включенном DHCP IP 192.168.1.34 а у роутера сетка 192.168.0.0/24.
Тогда этот конроллер вообще в интернет не вылезет. И откуда на нем такой IP неясно.
Если только DHCP на роутере отключен.
да не понятно все. скорей всего банально не настроена локалка и роутер. или там бардак с ip - часть автоматом, часть руками и как попало.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 18:37   #102
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

И так, колупался целый день) Но результат положительный - мой сервер-контроллер работает, компьютер подключается, клиент-контроллер подключается!
Тыкался с портами, роутерами, способами выхода в интернет, подключал внешнее питание, танцевал с бубном... в итоге клиент-контроллер подключился без всех этих ухищрений, НО только при условии, что в контроллер залита хоть какая-то программа. Может очевидно, что так должно быть, но у меня контроллеры из коробки и были без программы (мне нужно было только научиться создавать сеть).
Автору инструкции и всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо! Может мой опыт тоже кому-то пригодится)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 22:48   #103
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
клиенту проброс не нужен. изнутри по-дефолту порты открыты д.б. это серверу нужен проброс снаружи.
я в любом месте, в любой локалке втыкаю плк в локалку и впн включается без всяких
это одна из "фишек" сервиса "SMConnect"

у ТС затруднения возникли с настройкой сети ПЛК, такие же могли возникнуть и с настройкой сети для PC
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2020, 16:07   #104
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
И так, колупался целый день) Но результат положительный - мой сервер-контроллер работает, компьютер подключается, клиент-контроллер подключается!
Тыкался с портами, роутерами, способами выхода в интернет, подключал внешнее питание, танцевал с бубном... в итоге клиент-контроллер подключился без всех этих ухищрений, НО только при условии, что в контроллер залита хоть какая-то программа. Может очевидно, что так должно быть, но у меня контроллеры из коробки и были без программы (мне нужно было только научиться создавать сеть).
Автору инструкции и всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо! Может мой опыт тоже кому-то пригодится)
а, ну да, такие вещи считаются дефолтными и никогда нигде не упоминается то, что если проект не залит, то смконфига там тоже нету, а раз его нету, то и в смконнект ломиться некому.
я однажды тоже бился с этим пока случайно не подумал.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 13:46   #105
Delphin
Новичок
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Николаев
Сообщения: 13
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Добрый день всем!
Такой вопрос, на Ваш тестовый сервак я законнектился и контроллером и ноутом, он кстати на чем поднят, на контроллере?.
Мне нужно создать свою сеть.
Для этой цели я хочу построить сеть так:
Облачный сервер с выделенным белым ip на Ubunte.
На него через SMConnect (OpenVPN) коннектятся контроллеры .
Также на него подключается рабочий ноутбук через OpenVPN.
Создается виртуальная VPN сеть, ноутбук полноценно видит все контроллеры.
Есть какие то инструкции настройки по такой схеме?
Какие рекомендации к версиям OpenVPN ?
Delphin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 13:55   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Delphin Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Такой вопрос, на Ваш тестовый сервак я законнектился и контроллером и ноутом, он кстати на чем поднят, на контроллере?.
Мне нужно создать свою сеть.
Для этой цели я хочу построить сеть так:
Облачный сервер с выделенным белым ip на Ubunte.
На него через SMConnect (OpenVPN) коннектятся контроллеры .
Также на него подключается рабочий ноутбук через OpenVPN.
Создается виртуальная VPN сеть, ноутбук полноценно видит все контроллеры.
Есть какие то инструкции настройки по такой схеме?
Какие рекомендации к версиям OpenVPN ?
В вашей задаче забудьте про SMConnect, пользуйтесь ОпенВПН напрямую.

Наш сервер поднят на контроллере, другого варианта SMMConnect не предлагает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 15:34   #107
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Добрый день.
2 контроллера SMH4 (сервер и клиент). Обновлены через Logix 3.32, версия smconnect 200409 (52 пост данной темы).
Cервер настроен, ноут зацепил к нему спокойно. Клиент SMH4 не могу зацепить. Сервер видит запрос на подключение, но после одобрения клиент на связь не выходит. Цеплял на тестовый сервер - проблем нет, там работает. Куда копать?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 16:03   #108
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
2 контроллера SMH4 (сервер и клиент). Обновлены через Logix 3.32, версия smconnect 200409 (52 пост данной темы).
Cервер настроен, ноут зацепил к нему спокойно. Клиент SMH4 не могу зацепить. Сервер видит запрос на подключение, но после одобрения клиент на связь не выходит. Цеплял на тестовый сервер - проблем нет, там работает. Куда копать?
время на контроллерах и на сервере и на клиенте
порты для сервера

вы можете и сервер сам на себя пытаться подключить. т.к. сервер сам по себе, а клиент на этом же контроллере - тоже сам по себе.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 17:04   #109
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
время на контроллерах и на сервере и на клиенте
порты для сервера
Тоже думаю - время.

Но заглянул бы на клиента по ftp и убедился что ключики он получил и в projects\sys\openvpn\ распаковал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 21:24   #110
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Сервер времени оставил по дефолту, включил исессно. Там похоже проблема с одним контроллером, он после перезагрузки стал включатся на раз через 3 (тупо белый экран при включении), и клиент на этом же контроллере вообще не цепляется ни на тестовый, ни сам на себя (((
https://www.youtube.com/watch?v=A0LWDThrntI
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 21:59   #111
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Сервер времени оставил по дефолту, включил исессно.
Да хрен бы с сервером времени. Просто одинаковое время и часовой пояс на сервере и клиенте.

Кстати на клиента зачем было SMConnect ставить? Совсем лишнее.

Цитата:
Там похоже проблема с одним контроллером, он после перезагрузки стал включатся на раз через 3 (тупо белый экран при включении), и клиент на этом же контроллере вообще не цепляется ни на тестовый, ни сам на себя
Что-то у вас показания меняются - выше было сказано что к тестовому все без проблем подключается.
Да и перепрошить калеку вроде не так сложно.

Сервер-то сам к себе подключается?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:06   #112
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Что-то у вас показания меняются - выше было сказано что к тестовому все подключается. Да и перепрошить калеку вроде не проблема.

Сервер-то сам к себе подключается?
Нет не меняются, просто вы меня не до конца поняли. У меня есть 2 контроллера, условно сервер (С) и клиент (К). К тестовому я подключался К, потому что к своему С я подключиться не смог. Время и там и там одинаковое, часовой пояс тоже. С вообще как клиент не видится ни сам на себе, ни на тестовом.

Вот С у меня моросит, то включается то не включается. Сейчас похоже еще и езернет в нем работать перестал
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:17   #113
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Нет не меняются, просто вы меня не до конца поняли. У меня есть 2 контроллера, условно сервер (С) и клиент (К). К тестовому я подключался К, потому что к своему С я подключиться не смог.
Ну как же. Вроде читать умею

Цитата:
2 контроллера SMH4 (сервер и клиент). Обновлены через Logix 3.32, версия smconnect 200409 (52 пост данной темы).
Cервер настроен, ноут зацепил к нему спокойно. Клиент SMH4 не могу зацепить. Сервер видит запрос на подключение, но после одобрения клиент на связь не выходит. Цеплял на тестовый сервер - проблем нет, там работает.
Вроде сервер работал, а теперь глючит.

Цитата:
Время и там и там одинаковое, часовой пояс тоже. С вообще как клиент не видится ни сам на себе, ни на тестовом.
Вот С у меня моросит, то включается то не включается. Сейчас похоже еще и езернет в нем работать перестал
Но ведь ноут до этого подключался. Перепрошить стоит и по новой SMConnect накатить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:34   #114
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Езернет на буке накрылся (
Форматнул контроллер, накатил все по новой, начиная от от прошивки, заканчивая smconnect. Все равно даже себя не видит. В настройках smconnect прописал IP езернета в контроллере.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:44   #115
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Езернет на буке накрылся (
Форматнул контроллер, накатил все по новой, начиная от от прошивки, заканчивая smconnect. Все равно даже себя не видит. В настройках smconnect прописал IP езернета в контроллере.
Скудная информация. Даже запрос на подключение не видит?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:50   #116
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Скудная информация. Даже запрос на подключение не видит?
Даже запроса на подключение нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:57   #117
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Даже запроса на подключение нет.
IP для клиента правильно указан? Тот что и в браузере набираете?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 22:58   #118
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Езернет на буке накрылся (
Форматнул контроллер, накатил все по новой, начиная от от прошивки, заканчивая smconnect. Все равно даже себя не видит. В настройках smconnect прописал IP езернета в контроллере.
а так работать и не будет, опенвпн в локалке не заведется. могабыть я и ошибаюсь, но кажется уже было что-то подобное и Арсений пояснил что ip сервера должен быть только белый и только внешний.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:01   #119
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а так работать и не будет, опенвпн в локалке не заведется. могабыть я и ошибаюсь, но кажется уже было что-то подобное и Арсений пояснил что ip сервера должен быть только белый и только внешний.
Поставил белый внешний IP (у меня выделенный). Не помогло. Даже запроса на подключение нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 23:02   #120
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Езернет на буке накрылся (
Форматнул контроллер, накатил все по новой, начиная от от прошивки, заканчивая smconnect. Все равно даже себя не видит. В настройках smconnect прописал IP езернета в контроллере.
Форматировали по юсб?

Цитата:
Вроде сервер работал, а теперь глючит.
Он не глючил, мы работы проводили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024