По умолчанию самовыпилился проект

Добрый день коллеги.

Захожу на контроллер через VNC сейчас, а там No project files....

Попробовал перезапустить через консоль ./restart

Проект перезапустился в настройках при установке. Но в консоли вижу завис скрипт (картинка)

10.1.0.13 - PuTTY.jpg

Два вопроса:
Как проект может самовыпилится?
Как поправить этот SD_test.sh
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 14:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Как проект может самовыпилится?
Например, кто-то залез в SSH/FTP и что-то сломал.



Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Как поправить этот SD_test.sh
Отформатировать и загрузить заново проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 15:28   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Попробовал перезапустить через консоль ./restart
Что-то не договариваете...
Рестарт не поможет при отсутствии файлов проекта

Цитата:
Проект перезапустился в настройках при установке.
Для этого как минимум нужно подсунуть архив с бэкапом.

Цитата:
Но в консоли вижу завис скрипт (картинка)
Не припоминаю запуска тестов при рестарте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 16:41   #4
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Говорю как есть. Проект работал месяца три без перезагрузок. Вчера был жив. Сегодня именно надпись на экране - No project files.
SMConnect остался жив, VNC тоже.
Прямого доступа из интернет к контроллеру нет, теоретически могли зайти из локалки, но там к нему паролей никому не давали.
Логи чистые, посторонней активности нету.

выполнил именно ./restart из консоли, но консоль забилась ошибкой.

Послал КИПовца перегрузить физически. Проект завелся в исходных настройках.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 16:47   #5
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Сейчас в процессах этот тест так и висит
10.1.0.13 - PuTTY2.jpg

SD карта кстати есть, стоит, жива, места на ней навалом.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 16:49   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

периодически наблюдаю тоже самое.
раньше чаще, сейчас реже. последние версии лоджика вроде ведут себя нормально.
смш4


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 16:52   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Говорю как есть.
А я не верю!

Цитата:
выполнил именно ./restart из консоли
Рестарт еще надо знать откуда выполнить...

Цитата:
Послал КИПовца перегрузить физически. Проект завелся в исходных настройках.
Если файлы в projects были то помог бы обычный reboot. Но запустилось бы все с текущими настройками.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:03   #8
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А я не верю!


Рестарт еще надо знать откуда выполнить...

Если файлы в projects были то помог бы обычный reboot. Но запустилось бы все с текущими настройками.
Ребят. Мне смысл обманывать или придумывать? У меня тесты идут. Недельки через три хотел запустить в боевом. Ситуация для меня напряжная, т.к. не понимаю из за чего и что в этом случае делать. Физически контроллер от меня за 124км.

В папке /projects все файлы не старше последней загрузки из SMLogix, криминала не вижу тоже.

ratart делал из /projects

reboot я когда то попробовал сделать, после него SMConnect VPN не поднялся. Поэтому оставил на крайняк.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но запустилось бы все с текущими настройками.
Слетели настройки заданные через штатный экран меню настроек.
Хотя. Это может быть найден баг в проекте от хардрезета.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:12   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Ребят. Мне смысл обманывать или придумывать?
В штатной работе контроллера так не бывает. Вот и все пироги. Советовать ничего кроме форматирования не буду, т.к. я не знаю, что там случилось. А форматирование 100% вернёт всё в норму.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:15   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
папке /projects все файлы не старше последней загрузки из SMLogix, криминала не вижу тоже.
Файлик load_files.eep всегда содержит текущие настройки.

Цитата:
ratart делал из /projects
И там все load_files.* были на месте? Как тогда контроллер их не нашел? Иначе бы не выдал сообщение на скриншоте.

Цитата:
reboot я когда то попробовал сделать, после него SMConnect VPN не поднялся.
Это бывает.

Цитата:
Слетели настройки заданные через штатный экран меню настроек.
Еще раз повторить что они хранятся в load_files.eep?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:18   #11
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

sftproot10.1.0.13 - FileZilla.jpg

Вот что сейчас в /projects
Даты изменения не вчера-сегодня
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:22   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Вот что сейчас в /projects
Даты изменения не вчера-сегодня
Судя по дате load_files.eep настройки меняли сегодня.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:22   #13
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В штатной работе контроллера так не бывает. Вот и все пироги. Советовать ничего кроме форматирования не буду, т.к. я не знаю, что там случилось. А форматирование 100% вернёт всё в норму.
Что бы отформатировать надо до него дохать 3-4 часа с учетом пробок. Никто не говорит не хочу, не буду. Сейчас прямо не получится это сделать.
А непонимание как раз и идет, что ситуация для меня нештатная и хотел понять, что в таком случае делать.

Форматировать - это очевидно. Но понимания не добавит.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Судя по дате load_files.eep настройки меняли сегодня.
Заходил в меню, да. После полной перезагрузки в 14:57.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 17:54   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: самовыпилился проект

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Заходил в меню, да. После полной перезагрузки в 14:57.
А восстановить исходные можно только из бэкапа.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024