SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.03.2021, 21:24 | #121 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Цитата:
и только потом ждать проблему... Цитата:
кстати, почему-то перестал заходить в сисменю. ни с кнопок, ни с веба, ни с vnc. вытащил карту, ребутнул плк, сисменю появилось. везде и сразу. и еще, я уже писал как-то об этом, но ответа тоже не видел - это тоже касается внешней карты. если на карте набирается достаточно "глубокая" дата, то процесс загрузки выглядит черным экраном. и такое может продолжаться пять, десять, а может быть и больше, минут |
|||
03.03.2021, 10:33 | #122 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Какая версия, насколько глубокая дата, проект ещё неплохо бы. Мы когда-то боролись с долгой загрузкой, возможно уже вылечено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2021, 10:41 | #123 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=119 глубина даты - ну могу наверное выложить то, что есть на карте - вот она https://yadi.sk/d/O65SnM2dQvM61A да и вообще всё доступное по sftp - поможет? |
|
05.03.2021, 15:58 | #124 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Трим 5
Лоджик 3.33.0192 При отключенном модбасе страницы с запросами data-var , data-var-write- работают , при подключении модбаса перестают работать. Зависают. Отключаю. Висят . перезагружаю - работают |
05.03.2021, 16:12 | #125 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
192я косячная, меняйте. у меня на ней домашний смш4 падал на всякий чих.
|
05.03.2021, 16:48 | #126 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
|
05.03.2021, 17:08 | #127 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.03.2021, 17:48 | #128 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
подключить карту.
загрузить проект сразу с отладкой F5, отключиться, и снова попытаться подключиться в отладку F5. |
10.03.2021, 12:06 | #129 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
класс карты какой у вас?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2021, 13:21 | #130 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
мнэ... а где это поглядеть - на самой карте или есть какие-нить утилитки для этого?
|
10.03.2021, 13:34 | #131 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Фото карты лучше всего. Там куча всяких сокращений может быть, на самых современных ещё class скорости пишут. У нас есть версия, что мы тестим на современных картах, а у вас что-то древнее, вот и задержки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2021, 16:12 | #132 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
https://photos.app.goo.gl/p58eHu8GVJVi7f7n6 |
|
10.03.2021, 17:00 | #133 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2021, 17:05 | #134 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.03.2021, 18:53 | #135 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
вот тут примерно 20минут видео
https://yadi.sk/i/FQDDfdgx9Zw_WA я понимаю что тошнит, но рассказывать буду дольше.. вкратце - если создать новый проект без истории, то отладка подключается и все хорошо если взять исходный проект, который я высылал, то без разницы 64, 32 https://photos.app.goo.gl/4XaarxwNbcFjtFoLA или внутренняя память - отладка не подключается |
11.03.2021, 12:25 | #136 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
11.03.2021, 15:28 | #137 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
т.е. если загрузить проект то все наладится?
|
11.03.2021, 15:36 | #138 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
11.03.2021, 15:50 | #139 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования
понял, попробую..
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
|
11.03.2021, 18:42 | #140 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Поясните, не подключается - предлагает перезагрузить проект полностью?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.03.2021, 18:43 | #141 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
да
|
11.03.2021, 19:03 | #142 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.03.2021, 14:13 | #143 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Раньше при подключении именованной связи к выходу макроса по-умолчанию подставлялось наименование выхода. В лоджике 3.33 по-умолчанию - пустая строка, предлагается заново ввести имя.
UPD: нашел. Включается в Настройках/Автоименование |
19.03.2021, 14:31 | #144 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Здравствуйте! Поставил 3.33.199 (т.к. она перешла в статус актуальной), и не получается подключиться к отладке без перезаливки проекта.
Пробовал просто залить, закрыть, открыть, подключиться - все равно говорит надо перезалить. Даже если например просто открыть проект и закрыть - все равно предлагает сохранить (вообще ничего не трогал), в общем так же как и на 3.32. Есть какой-то секрет как в итоге подключаться для отладки без перезаливки проекта? |
19.03.2021, 16:00 | #145 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 346
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.03.2021, 18:00 | #146 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
|
20.03.2021, 11:51 | #147 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Лоджик 3.33.0199
Контроллер SMH4 (форматирован, стоит VNC) Модуль МС-0201-010 Раньше у аналоговых входов показывалось значение сопротивления датчика температуры (в моем случае подключены датчики pt100 и pt1000). Сейчас показывает нули, но ваш макрос "Sensor_v3.2m" работает корректно. При этом на входе AIN этого макроса ноль. Добавлено через 10 минут Аналогично. |
20.03.2021, 14:23 | #148 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
На панели инструментов кнопки связей. Раньше при выборе, например "Автоименование" кнопка фиксировалась, и это отображалось выделением и можно было визуально понять в каком режиме сейчас находишься.
В 3.33.0199 фиксация работает, а вот визуализация этого не отображается. С кнопками "Добавить обычную связь" и "Добавить именованную связь" тоже самое. Если не прав, просьба разъяснить. Может пропустил какие-то фичи. |
20.03.2021, 23:01 | #149 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Если зайти внутрь макроса "Sensor_v3.2m" и выйти, то значения сопротивления чудесным образом появляются. Просьба проверить.
|
21.03.2021, 20:53 | #150 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Работу с макросом не долечили.
Последний раз редактировалось RomanIst, 21.03.2021 в 21:12 |