Установил крайнюю версию Лоджика 3.33.175 . попробовал создать интернет страничку как было указанно в мануале... иии ничего... в SMConfig вкладки загрузить архив со страницей нет. создание файла напрямую открывает эту страницу, но не работает с простейшим проектом с одним входом и одним выходом.
Изображения
Тип файла: png настройка.png (59.6 Кбайт, 133 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:12   #2
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Установил крайнюю версию Лоджика 3.33.175 . попробовал создать интернет страничку как было указанно в мануале... иии ничего... в SMConfig вкладки загрузить архив со страницей нет. создание файла напрямую открывает эту страницу, но не работает с простейшим проектом с одним входом и одним выходом.
поправка ... по истечении какого-то времени появились значения, но изменяются через раз и то после обновления страница.. в консоли с большой скоростью растет ошибка
Изображения
Тип файла: png ошибки.png (85.1 Кбайт, 106 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:26   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Проект с вашим сайтом приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:45   #4
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект с вашим сайтом приложите?

Код:
 <html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script src="jquery.min.js"></script>
<script src="memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
</head>
<body>

 
<table>
<tr><td>Параметр 1</td><td data-var="outtemp1"></td></tr>

</table>
<br>
<label for="editor">Ввод значения:</label>
<input id="editor" data-var-write="ustav_temp1" data-var="ustav_temp1">



</body>
</html>
Вложения
Тип файла: psl тест2.psl (104.6 Кбайт, 30 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 17:25   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Спасибо, проверю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 17:38   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Установил крайнюю версию Лоджика 3.33.175 . попробовал создать интернет страничку как было указанно в мануале... иии ничего... в SMConfig вкладки загрузить архив со страницей нет. создание файла напрямую открывает эту страницу, но не работает с простейшим проектом с одним входом и одним выходом.
В вашем примере неверные символы кавычек:

Код:
<script src="../../memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
вместо " использованы ”


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 12.01.2021 в 19:19
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 14:43   #7
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В вашем примере неверные символы кавычек:

Код:
<script src="../../memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
вместо " использованы ”
Так написано в мануале. это был копипаст.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 15:35   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Так написано в мануале. это был копипаст.
Из мануала веб-интерфейса смконфига или справки лоджика?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 16:23   #9
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Из мануала веб-интерфейса смконфига или справки лоджика?
Конфига
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 14:11   #10
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Где необходимо поправить чтобы страничка открывалась без доступа к SMConfig.. сейчас получается моя страница переименованная в index.php открывается , но не получает данные по ...data-var="outtemp1".. до того момента пока я не авторизируюсь через страртовое окно SMConfig
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 14:38   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Где необходимо поправить чтобы страничка открывалась без доступа к SMConfig.. сейчас получается моя страница переименованная в index.php открывается , но не получает данные по ...data-var="outtemp1".. до того момента пока я не авторизируюсь через страртовое окно SMConfig
Вся работа API основана на сессиях и без авторизации работать не будет в принципе.
Поэтому только создать учетку юзера с доступом к страничке.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 15:10   #12
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вся работа API основана на сессиях и без авторизации работать не будет в принципе.
Поэтому только создать учетку юзера с доступом к страничке.
К сожалению действий с веб страницами нет в правах SMConfig-a , как собственно и сама веб страница была туда помещена руками через FileZilla
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:05   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
К сожалению действий с веб страницами нет в правах SMConfig-a , как собственно и сама веб страница была туда помещена руками через FileZilla
А если ваш сайт загрузить средствами SMLogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:36   #14
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А если ваш сайт загрузить средствами SMLogix?
Пишет 404 ошибку, даже под Главным Администратором
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2021, 17:44   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
К сожалению действий с веб страницами нет в правах SMConfig-a , как собственно и сама веб страница была туда помещена руками через FileZilla
И не говорите что этого нет на старшеньких

Безымянный.png

Грузить ручками тоже можно если правильно.

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Пишет 404 ошибку, даже под Главным Администратором
Как грузили и открывали?

Последний раз редактировалось ATS, 26.01.2021 в 17:56
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 16:13   #16
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И не говорите что этого нет на старшеньких

Вложение 8931

Грузить ручками тоже можно если правильно.
Как говориться :"Шарик!!! ты балбес!!" это я пр себя Страницу загрузил. данные получил из модбасовских переменных как и было раньше.

Стал ковырять дальше... разбираться в новых возможностях ... расширять функционал ... и уперся в отправку запроса " login.php?login=логин&password=пароль" отправляя его страница переходит в системное меню ... (понятное дело логин пароль подставлены).. Но это ведь руководитель ... и он не очень любит все эти пароли ... ему прямой доступ подавай...

Как отправить запрос без входа в системное меню?
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 17:02   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Как отправить запрос без входа в системное меню?
Так только вот это и оставить ?login=логин&password=пароль

IP/Ваш сайт/?login=логин&password=пароль
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 17:45   #18
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так только вот это и оставить ?login=логин&password=пароль

IP/Ваш сайт/?login=логин&password=пароль
Хмм... не получается. Не проходит авторизация.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 17:57   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Хмм... не получается. Не проходит авторизация.
Да вроде должно работать. Проверю чуть позже.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 20:39   #20
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Где находится справка по этой теме? Помню, пример копировал, но откуда?
Какие ключевые слова в справке?

Пример, кстати, не заработал.

404 ошибка по строке <script src="../../memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
веб страница кладется /project/user/ а скрипты эти в /var/www/
После корректировки пути страница запускается, но переменные не отображаются по той же 404 ошибке
Вложения
Тип файла: psl web.psl (223.4 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: zip index.zip (461 байт, 20 просмотров)
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 11:33   #21
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Где находится справка по этой теме? Помню, пример копировал, но откуда?
Какие ключевые слова в справке?

Пример, кстати, не заработал.

404 ошибка по строке <script src="../../memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
веб страница кладется /project/user/ а скрипты эти в /var/www/
После корректировки пути страница запускается, но переменные не отображаются по той же 404 ошибке
Попробуй заменить строки на

Код:
 
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <script src="../../jquery.min.js"></script>
  <script src="../../memvar.js" autoupdate="1000"></script>
</head>
<body>
<table>
<tr><td>Параметр 1</td><td data-var="ByPass"></td></tr>
<tr><td>Параметр 2</td><td data-var="value"></td></tr>

</table>
<br>
<label for="editor">Ввод значения:</label>
<input id="editor" data-var-write="value" data-var="value">
</body>
</html>
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.03.2021, 13:19   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
Где находится справка по этой теме? Помню, пример копировал, но откуда?
Какие ключевые слова в справке?

Пример, кстати, не заработал.

404 ошибка по строке <script src="../../memvar.js" autoupdate=”1000”></script>
веб страница кладется /project/user/ а скрипты эти в /var/www/
После корректировки пути страница запускается, но переменные не отображаются по той же 404 ошибке
Справка в самом смконфиге, в веб-интерфейсе, справа вверху значок вопроса.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.03.2021, 14:28   #23
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Попробуй заменить строки на
У! Шайтан!
Спасибо! Только суть фокуса не понял /../../ не работало
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 14:33   #24
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
У! Шайтан!
Спасибо! Только суть фокуса не понял /../../ не работало
Посмотрите шестое сообщение в этой ветке
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 16:14   #25
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Посмотрите шестое сообщение в этой ветке
Да, скорее так оно и было. А когда я прочитал эту тему, то кавычка была исправлена. Но на мысль не навело, что огорчает
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 16:58   #26
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)

SML 3.32.173 TRIM5
Страница сайта SMConfig работает только при первой загрузке проекта с новой страницей сайта.
При повторной загрузке проекта таблица Сайты становится не актуальной. В папке userpages директории со страницей исчезают/не загружаются.

Добавление новой строчки в таблицу Сайты с архивом приведет к загрузке новой страницы и добавлению в веб-интерфейсе SMC еще одной строчки с именем сайта. НО работать будет только один-загруженный в этот раз.
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 17:42   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)

Цитата:
Сообщение от Дядя Вова Посмотреть сообщение
SML 3.32.173 TRIM5
Страница сайта SMConfig работает только при первой загрузке проекта с новой страницей сайта.
При повторной загрузке проекта таблица Сайты становится не актуальной. В папке userpages директории со страницей исчезают/не загружаются.

Добавление новой строчки в таблицу Сайты с архивом приведет к загрузке новой страницы и добавлению в веб-интерфейсе SMC еще одной строчки с именем сайта. НО работать будет только один-загруженный в этот раз.
3.32 более не поддерживается, проверьте в в актуальной 3.33.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 19:45   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)

Это следует понимать что у Вас господа просто нет стабильной версии вообще. Только 33-е глюкало?

Да его просто пока хоронить надо. Пока даже на бету не тянет. Релиз блин.

Последний раз редактировалось ATS, 26.03.2021 в 20:04
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 20:47   #29
Дядя Вова
Member
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
3.32 более не поддерживается, проверьте в в актуальной 3.33.
Подход интересен. Есть над чем подумать потенциальным клиентам.
Дядя Вова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2021, 21:03   #30
Jordan
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)

Ну это вообще финиш. Похоже все силы брошены на обвешивание Лоджика свистелками и перделками, на стабильность основного функционала вообще забили. Мне сразу версия вспомнилась, в которой Отменить ввели. Подавалось как последнее слово науки и техники, в результате оказалось глюкало глючное. Нужен стабильно работающий Лоджик, а не бета-версия, которую на пользователях обкатывают и по исправлению каждый день выпускают.
Jordan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024