Стоит задача печатать лог работы оборудования. Хочется что-то вроде матричного принтера, куда бы можно было раз в N минут скидывать текущие значения параметров и реальное время. Подключение по USB или по 232.

С какой стороны подходить к решению задачи, драйвера как такового я понимаю не нужно, по крайней мере в случае с COM портом. Может быть есть у кого-нибудь опыт?
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: USB принтер

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
Стоит задача печатать лог работы оборудования. Хочется что-то вроде матричного принтера, куда бы можно было раз в N минут скидывать текущие значения параметров и реальное время. Подключение по USB или по 232.

С какой стороны подходить к решению задачи, драйвера как такового я понимаю не нужно, по крайней мере в случае с COM портом. Может быть есть у кого-нибудь опыт?
Опыт в чём? В выводе строки в RS232 на языке Си?

Подойдите к этой задаче со стороны гугла. И это не "отсыл", там действительно ну просто стооооолько всего за почти 40 лет понаписано на эту тему, что добавить что-то новое решительно невозможно.

Как вариант: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/ - но в гугле всё же примеры попроще и с подробными объяснениями.


PS. USB не трогайте, там всё гораздо сложнее. Но масштабы можно узнать, набрав в гугле "вывод на принтер в linux".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 13:46   #3
RUS_ANT
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Вот и еще один жаждущий нормально оформленного решения по работе с портами!
Уважаемые разработчики!
Займитесь этим вопросом!
Я уверен что, сам факт отсутствия библиотеки для рабты с портами
останавливает если не тысячи, то как минимум сотни потенциальных
Ваших клиентов!

Вы же для чего-то реализовали блок диагностики работы портов ввода\вывода! Ну так доведите уж дело до конца!
RUS_ANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 09:32   #4
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Тут всё просто. Создаете программу с использованием библиотеки работы с Мем-переменными. В этой программе получаете данные от ФБД и выводите их в ком-порт в нужном Вам виде.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 14:36   #5
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Доброго всем времени.
Не являюсь программистом, СИ не владею.
Задача такая же как у топик стартера.
Имеется СМШ4, требуется выводить накопленные данные на печать (к примеру на матричный принтер) по rs-485 либо другому интерфейсу (который есть на борту СМШ4).
Есть ли способ выводить на печать посредством SMLogix 3.30?
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 14:46   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Доброго всем времени.
Не являюсь программистом, СИ не владею.
Задача такая же как у топик стартера.
Имеется СМШ4, требуется выводить накопленные данные на печать (к примеру на матричный принтер) по rs-485 либо другому интерфейсу (который есть на борту СМШ4).
Есть ли способ выводить на печать посредством SMLogix 3.30?
Только лоджиком - нет. Вы можете передать значения в переменные, а линуксовый софт, подготовленный вами для этой задачи, передаст значения на печать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.11.2019, 15:39   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Доброго всем времени.
Не являюсь программистом, СИ не владею.
Задача такая же как у топик стартера.
Имеется СМШ4, требуется выводить накопленные данные на печать (к примеру на матричный принтер) по rs-485 либо другому интерфейсу (который есть на борту СМШ4).
Есть ли способ выводить на печать посредством SMLogix 3.30?
историческим блоком сделать лог-файл, и каким-то другим софтом проверить наличие его на фтп и распечатать. например


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 16:25   #8
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
историческим блоком сделать лог-файл, и каким-то другим софтом проверить наличие его на фтп и распечатать. например
Этот "другой софт" получается в любом случае надо написать
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:28   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Этот "другой софт" получается в любом случае надо написать
м.б. уже есть какой-то готовый под линукс, винду и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 17:59   #10
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Доброго всем времени.
Не являюсь программистом, СИ не владею.
Задача такая же как у топик стартера.
Имеется СМШ4, требуется выводить накопленные данные на печать (к примеру на матричный принтер) по rs-485 либо другому интерфейсу (который есть на борту СМШ4).
Есть ли способ выводить на печать посредством SMLogix 3.30?
Есть опыт решения "нестандартных" задач для SMH4/Trim, например Создание базы данных рецептов.

В задаче печати на матричном принтере ничего невыполнимого не вижу, главное понимать, что нужно сделать.

Последний раз редактировалось Ilya J., 20.11.2019 в 19:06 Причина: С предложениями в личку
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 19:05   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Принтер RS232

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
м.б. уже есть какой-то готовый под линукс, винду и т.д.
Все равно это надо найти софт, лезть в линукс, настраивать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024