Старый 31.03.2024, 09:55   #1
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключение через коммуникатор (решено)

Доброго дня.
Есть ПЛК Matrix и панель оператора Weintek.
При подключении через лан к каждому на прямую проблем нет. А вот через коммуникатор не получается. Подскажите, есть ли вообще такая возможность? И если есть, что я не доглядел?
Имею желание соорудить небольшую сеть, и очень хотелось бы при экспериментах и отладке не подключаться к каждому по отдельности, а через коммуникатор. Всего в сети будет 2 ПЛК и 2 панели оператора. С ваинтеком тоже разобраться не могу, но как бы не по адресу вопрос (хотя может кто и подскажет).

Сразу говорю, я не сисадмин.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 12:45   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Есть ПЛК Matrix и панель оператора Weintek.
При подключении через лан к каждому на прямую проблем нет. А вот через коммуникатор не получается. Подскажите, есть ли вообще такая возможность? И если есть, что я не доглядел?
Имею желание соорудить небольшую сеть, и очень хотелось бы при экспериментах и отладке не подключаться к каждому по отдельности, а через коммуникатор. Всего в сети будет 2 ПЛК и 2 панели оператора. С ваинтеком тоже разобраться не могу, но как бы не по адресу вопрос (хотя может кто и подскажет).

Сразу говорю, я не сисадмин.
а шо таке коммуникатор?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 12:58   #3
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Коммутатор. Он же свитч.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 13:13   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Коммутатор. Он же свитч.
1. проверить, что ip и плк и панели принадлежат той же подсети, что все остальное воткнутое в коммутатор. т.е. первые три группы д.б. = например 192.168.1.* в последней цифре д.б. отличия.
2. если в сети нет сервера dhcp, то ip следует прописать руками и туда и сюда


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 13:53   #5
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Это как бы понятно.
Вот как происходит:
1. Подключаю на прямую ПЛК к ноутбуку. Связь настроена. ПЛК из СМлоджика определяется, программа заливается, он-лайн работает.
2. Подключаю через свитч. Никакие настройки не трогаю (а надо?). Связи нет, ПЛК не найден.

С панелью Ваинтек точно такая же ситуация. Напрямую связь есть, через свитч нету.

Пару лет назад делал похожее на базе митсубиси (и плк и панель). Всё работает до сих пор. А тут не хочет. Я даже свитч точно такой же взял.

С логикой, программированием ПЛК и наладкой оборудования в целом у меня больших проблем нет. А вот сетям я не обучен, всегда нужна помощь друга.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 14:24   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
Это как бы понятно.
Вот как происходит:
1. Подключаю на прямую ПЛК к ноутбуку. Связь настроена. ПЛК из СМлоджика определяется, программа заливается, он-лайн работает.
2. Подключаю через свитч. Никакие настройки не трогаю (а надо?). Связи нет, ПЛК не найден.

С панелью Ваинтек точно такая же ситуация. Напрямую связь есть, через свитч нету.

Пару лет назад делал похожее на базе митсубиси (и плк и панель). Всё работает до сих пор. А тут не хочет. Я даже свитч точно такой же взял.

С логикой, программированием ПЛК и наладкой оборудования в целом у меня больших проблем нет. А вот сетям я не обучен, всегда нужна помощь друга.
я же говорю - первое проверить ip везде


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 14:58   #7
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

А если в свитч включены только ноутбук и ПЛК?
IP ПЛК 192.168.1.215
IP ноута 192.168.1.100
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 16:31   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
А если в свитч включены только ноутбук и ПЛК?
IP ПЛК 192.168.1.215
IP ноута 192.168.1.100
эти ip прописаны вручную или получены от dhcp?
что еще в коммутатор включено кроме этих двух?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.03.2024, 16:48   #9
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Прописаны вручную.

Я вообще-то не верю в чудеса, обычно это хорошо замаскированная логика и физика, но заработало. Вот ничего не делал и заработало.

Сейчас в свитче две панели оператора, ПЛК Матрикс и ноут. И всё работает.

Вопрос снят.
Спасибо откликнувшимся.
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2024, 16:54   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

так-то чудес не бывает. где-то что-то было и теперь его не стало.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 11:25   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от stEvgen Посмотреть сообщение
1. Подключаю на прямую ПЛК к ноутбуку. Связь настроена. ПЛК из СМлоджика определяется, программа заливается, он-лайн работает.
2. Подключаю через свитч. Никакие настройки не трогаю (а надо?). Связи нет, ПЛК не найден.
Да, настройки трогать надо. Почему заработало само? Вам крайне повезло либо в пункте (1), либо в пункте (2).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 11:39   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, настройки трогать надо.
Зачем? они вроде в одной подсетке (если она конечно не выше 24-й)

Цитата:
Почему заработало само?
Да видимо питание свитча передернули.

А вообще избаловали народ. Раньше напрямую только кроссовером подключиться можно было.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 11:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Зачем? они вроде в одной подсетке (если она конечно не выше 24-й)
Должно быть совпадение, что DHCP отключен на свитче. Ну либо он должен быть достаточно умным, чтобы разобраться в ситуации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 11:52   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Должно быть совпадение, что DHCP отключен на свитче.
Думаю свитч там простенький. И не роутер. Откуда DHCP?

А вот табличку перегрузить надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2024, 05:24   #15
stEvgen
Новичок
 
Аватара для stEvgen
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение через коммуникатор (решено)

Диалог, смотрю, развивается

Свитч да, самый простой, неуправляемый.

По поводу везения и настроек, не подскажете о чём речь? Ну чтобы не уверовать в чудо...
stEvgen вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024