29.12.2018, 17:06 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ремонт Pixel-1211
Уважаемая техподдержка, нужна помощь в опознании элементов DA5 и DD1 на нижней плате контроллера. Спасибо.
Последний раз редактировалось alexprophet, 29.12.2018 в 17:28 |
29.12.2018, 18:55 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Перед продолжением беседы расскажите, пожалуйста, как вы умудрились спалить DD1?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.12.2018, 04:18 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Здравствуйте. Подскажи, пожалуйста, также на pixel 1201, какая маркировка на элементе VD2 нижней платы.
|
30.12.2018, 09:56 | #4 | |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
https://www.vishay.com/docs/93383/vs-8ews08sm.pdf datasheet на него Добавлено через 7 минут Арсений, добрый день. Контроллер попал ко мне от заказчика в разобранном состоянии со словами "чё-та не работает, КИПовцы посмотрели, не смогли, вот")))) На нижней плате отсутствовал DA5, DD1 сгорел в уголь. DA4 в кз. Снял DD1, поменял DA4, появилась индикация на дисплее и засветился красный VD16. Обвязка DD1 и DA5 вроде в норме. |
|
30.12.2018, 13:28 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
30.12.2018, 16:59 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Возможно ревизия платы другая, см. фото
Да, действительно, у вас плата гораздо старше моей, нашел пиксель с с/н 20362, у него такая же плата, диод опознать не получилось. у моего с/н 284446. Думаю Арсений подскажет по маркировке диода, а как по мне, я бы такой-же как VD1 приколхозил. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
30.12.2018, 17:53 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Посмотрите на фото, может Вы разберете что это
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
30.12.2018, 18:00 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
Серийный номер моего пикселя 128534 |
|
30.12.2018, 20:08 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/
На фтп сегнетикса есть кусок схемы. Но он тоже от последней ревизии. |
04.01.2019, 01:03 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Думаю, это супрессор на 36В. Такой древней схемы у меня нет под рукой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.01.2019, 11:23 | #11 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Арсений, добрый день. Контроллер попал ко мне от заказчика в разобранном состоянии со словами "чё-та не работает, КИПовцы посмотрели, не смогли, вот")))) На нижней плате отсутствовал DA5, DD1 сгорел в уголь. DA4 в кз. Снял DD1, поменял DA4, появилась индикация на дисплее и засветился красный VD16. Обвязка DD1 и DA5 вроде в норме.
|
09.01.2019, 11:33 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2019, 13:16 | #13 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Арсений, большое спасибо. Подскажите, пожалуйста, по DA5. VT2 целый.
|
09.01.2019, 13:25 | #14 |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Фото пациента
Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
09.01.2019, 14:04 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
Похоже, контроллеру что-то типа 220В в выходы аналоговые прилетело, но почему-то не порвало дорожки. Если повреждена DA5, я бы списал аналоговую часть этого контроллера. Ей доверять нельзя даже после ремонта. Нужно менять вообще всё по аналоговой части, чтобы быть уверенным, что ничего полуподпаленного не осталось. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2019, 15:31 | #16 | |
Member
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
|
|
09.01.2019, 15:46 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Это уже к манагерам
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.02.2020, 01:36 | #18 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Уважаемые знатоки. Имеется щит вентиляции состоящий из 2х пикселей - 1-мастер Pixel 1214-02-0, на другом Pixel 1211-02-0 светится надпись *Блок расширения* (я так понимаю что сделали это из-за недостаточности аналоговых выходов 0-10в.)
Ну так вот какие-то умники умудрились вывод DO1 блока расширения сунуть в частотник на выводы резистора торможения. Когда я попал на объект на блоке расширения не светился ЖКшник а лампа Алярм мигала. При отсоединении RS465 - Alarm просто светится. Путём подмены плат выяснилось что нижняя (силовая часть) и верхняя (ЖКшник) - рабочие. Не работают мозги. Всё что смог сделать - это подал напрямую питание на ЖКшник - эффекта 0 - подсветка светится, на секунду по ЖКшник пробегает вверху тонкая линия и всё... При подсоединении к компу через переходник USB-RS485 - Программа SMLogix пишет "Ошибка подключения COM1" (живые контролеры видятся). Теперь собственно вопрос - Если это програмная беда то как, что и куда зашить? Если это аппаратная беда (сдохли АТМЕГи) я перепаять их смогу но возвращаемся к первому вопросу - что в них шить и где это взять? Из форума я уже понял что считать с живых 12хх контролеров на комп ничего не выйдет....с помощью USB-RS485...А если напрямую скопировать АТМЕГи? Имеется ввиду с помощью программатора... |
26.02.2020, 11:37 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Покажите, как вы делаете тест связи заведомо рабочему контроллеру и проблемному.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.02.2020, 14:26 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2020, 18:45 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Контролеры все в одно время ставились на объект - одинаковые. |
|
26.02.2020, 18:51 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Т.е. вы делаете поиск и диагностику...и в какой момент ошибка подключения появляется? Форматировать контроллер пробовали? Искать его для этого не нужно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.02.2020, 18:51 | #23 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ремонт Pixel-1211
Так - до 5 утра воевал - частично победил:
В лоджике - обновить ядро - передёрнул питалово - пошло. - эффекта ноль. Отформатировал - ЗАРАБОТАЛО...но...прога потеряна. Так что вопрос про перенос ПО с рабочих пикселей ещё актуален. Подскажите - обе меги копировать или 88я это бут и копировать только 128ю? Добавлено через 4 минуты Ещё один мастер ругается что батарею ему надо заменить - а её там нету. Остальные не ругаются просто в инфо пишут что батарея отсутствует... Ну да это мелочи... Добавлено через 7 минут А при обновлении ядра без форматирования программа остаётся? И что даёт обновление ядра - стоит 03.271.000 |