По умолчанию Ремонт Pixel-1211

Уважаемая техподдержка, нужна помощь в опознании элементов DA5 и DD1 на нижней плате контроллера. Спасибо.

Последний раз редактировалось alexprophet, 29.12.2018 в 17:28
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 18:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Уважаемая техподдержка, нужна помощь в опознании элементов DA5 и DD1 на нижней плате контроллера. Спасибо.
Перед продолжением беседы расскажите, пожалуйста, как вы умудрились спалить DD1?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 04:18   #3
p-nik
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Здравствуйте. Подскажи, пожалуйста, также на pixel 1201, какая маркировка на элементе VD2 нижней платы.
p-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 09:56   #4
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажи, пожалуйста, также на pixel 1201, какая маркировка на элементе VD2 нижней платы.
VD1, VD2 8EWS08S
https://www.vishay.com/docs/93383/vs-8ews08sm.pdf
datasheet на него


Добавлено через 7 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перед продолжением беседы расскажите, пожалуйста, как вы умудрились спалить DD1?
Арсений, добрый день. Контроллер попал ко мне от заказчика в разобранном состоянии со словами "чё-та не работает, КИПовцы посмотрели, не смогли, вот")))) На нижней плате отсутствовал DA5, DD1 сгорел в уголь. DA4 в кз. Снял DD1, поменял DA4, появилась индикация на дисплее и засветился красный VD16. Обвязка DD1 и DA5 вроде в норме.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 13:28   #5
p-nik
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
VD1, VD2 8EWS08S
https://www.vishay.com/docs/93383/vs-8ews08sm.pdf
datasheet на него
Спасибо! VD1 совпадает, VD2 у меня другой

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
p-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 16:59   #6
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
Спасибо! VD1 совпадает, VD2 у меня другой
Возможно ревизия платы другая, см. фото

Да, действительно, у вас плата гораздо старше моей, нашел пиксель с с/н 20362, у него такая же плата, диод опознать не получилось. у моего с/н 284446. Думаю Арсений подскажет по маркировке диода, а как по мне, я бы такой-же как VD1 приколхозил.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 17:53   #7
p-nik
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Посмотрите на фото, может Вы разберете что это

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
p-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 18:00   #8
p-nik
Новичок
 
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Да, действительно, у вас плата гораздо старше моей, нашел пиксель с с/н 20362, у него такая же плата, диод опознать не получилось. у моего с/н 284446. Думаю Арсений подскажет по маркировке диода, а как по мне, я бы такой-же как VD1 приколхозил.
Спасибо. В наличии второго все равно нет. Может ответят разработчики, а там и куплю какой-нибудь.
Серийный номер моего пикселя 128534
p-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 20:08   #9
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
Посмотрите на фото, может Вы разберете что это
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/
На фтп сегнетикса есть кусок схемы. Но он тоже от последней ревизии.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 01:03   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
Посмотрите на фото, может Вы разберете что это
Думаю, это супрессор на 36В. Такой древней схемы у меня нет под рукой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 11:23   #11
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перед продолжением беседы расскажите, пожалуйста, как вы умудрились спалить DD1?
Арсений, добрый день. Контроллер попал ко мне от заказчика в разобранном состоянии со словами "чё-та не работает, КИПовцы посмотрели, не смогли, вот")))) На нижней плате отсутствовал DA5, DD1 сгорел в уголь. DA4 в кз. Снял DD1, поменял DA4, появилась индикация на дисплее и засветился красный VD16. Обвязка DD1 и DA5 вроде в норме.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 11:33   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Арсений, добрый день. Контроллер попал ко мне от заказчика в разобранном состоянии со словами "чё-та не работает, КИПовцы посмотрели, не смогли, вот")))) На нижней плате отсутствовал DA5, DD1 сгорел в уголь. DA4 в кз. Снял DD1, поменял DA4, появилась индикация на дисплее и засветился красный VD16. Обвязка DD1 и DA5 вроде в норме.
К сожалению, у меня схемы от 3.00 нет. По современной схеме DD1 это 74LVC1G175, выжечь её нереально так, чтобы контроллер потом вообще смог запуститься. Она совсем в глубине схемы питания. Проверьте VT2 на пробой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:16   #13
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К сожалению, у меня схемы от 3.00 нет. По современной схеме DD1 это 74LVC1G175, выжечь её нереально так, чтобы контроллер потом вообще смог запуститься. Она совсем в глубине схемы питания. Проверьте VT2 на пробой.
Арсений, большое спасибо. Подскажите, пожалуйста, по DA5. VT2 целый.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:25   #14
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Фото пациента

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 14:04   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
Арсений, большое спасибо. Подскажите, пожалуйста, по DA5. VT2 целый.
FAN5331.

Похоже, контроллеру что-то типа 220В в выходы аналоговые прилетело, но почему-то не порвало дорожки.

Если повреждена DA5, я бы списал аналоговую часть этого контроллера. Ей доверять нельзя даже после ремонта. Нужно менять вообще всё по аналоговой части, чтобы быть уверенным, что ничего полуподпаленного не осталось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:31   #16
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
FAN5331.

Похоже, контроллеру что-то типа 220В в выходы аналоговые прилетело, но почему-то не порвало дорожки.

Если повреждена DA5, я бы списал аналоговую часть этого контроллера. Ей доверять нельзя даже после ремонта. Нужно менять вообще всё по аналоговой части, чтобы быть уверенным, что ничего полуподпаленного не осталось.
Спасибо за помощь. Будем чинить, если заработает пойдет на стенд. И последний вопрос, можно ли приобрести отдельно нижнюю плату?
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 15:46   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от alexprophet Посмотреть сообщение
И последний вопрос, можно ли приобрести отдельно нижнюю плату?
Это уже к манагерам


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 01:36   #18
BigCasper
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Уважаемые знатоки. Имеется щит вентиляции состоящий из 2х пикселей - 1-мастер Pixel 1214-02-0, на другом Pixel 1211-02-0 светится надпись *Блок расширения* (я так понимаю что сделали это из-за недостаточности аналоговых выходов 0-10в.)
Ну так вот какие-то умники умудрились вывод DO1 блока расширения сунуть в частотник на выводы резистора торможения. Когда я попал на объект на блоке расширения не светился ЖКшник а лампа Алярм мигала. При отсоединении RS465 - Alarm просто светится. Путём подмены плат выяснилось что нижняя (силовая часть) и верхняя (ЖКшник) - рабочие. Не работают мозги. Всё что смог сделать - это подал напрямую питание на ЖКшник - эффекта 0 - подсветка светится, на секунду по ЖКшник пробегает вверху тонкая линия и всё... При подсоединении к компу через переходник USB-RS485 - Программа SMLogix пишет "Ошибка подключения COM1" (живые контролеры видятся).
Теперь собственно вопрос - Если это програмная беда то как, что и куда зашить? Если это аппаратная беда (сдохли АТМЕГи) я перепаять их смогу но возвращаемся к первому вопросу - что в них шить и где это взять?
Из форума я уже понял что считать с живых 12хх контролеров на комп ничего не выйдет....с помощью USB-RS485...А если напрямую скопировать АТМЕГи? Имеется ввиду с помощью программатора...
BigCasper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 11:37   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Покажите, как вы делаете тест связи заведомо рабочему контроллеру и проблемному.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 14:26   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от BigCasper Посмотреть сообщение
Теперь собственно вопрос - Если это програмная беда то как, что и куда зашить? Если это аппаратная беда (сдохли АТМЕГи) я перепаять их смогу но возвращаемся к первому вопросу - что в них шить и где это взять?
Из форума я уже понял что считать с живых 12хх контролеров на комп ничего не выйдет....с помощью USB-RS485...А если напрямую скопировать АТМЕГи? Имеется ввиду с помощью программатора...
Можно скопировать, только копировать нужно и фьюзы и ещё нужно убедиться, что ревизии плат одинаковые - там циферки на текстолите есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 18:45   #21
BigCasper
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите, как вы делаете тест связи заведомо рабочему контроллеру и проблемному.
Подключил к компу через переходник USB-RS485 и в Лоджике - Поиск диагностика


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно скопировать, только копировать нужно и фьюзы и ещё нужно убедиться, что ревизии плат одинаковые - там циферки на текстолите есть.
Контролеры все в одно время ставились на объект - одинаковые.
BigCasper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 18:51   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Т.е. вы делаете поиск и диагностику...и в какой момент ошибка подключения появляется? Форматировать контроллер пробовали? Искать его для этого не нужно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 18:51   #23
BigCasper
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Krasnodar
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт Pixel-1211

Так - до 5 утра воевал - частично победил:
В лоджике - обновить ядро - передёрнул питалово - пошло. - эффекта ноль. Отформатировал - ЗАРАБОТАЛО...но...прога потеряна. Так что вопрос про перенос ПО с рабочих пикселей ещё актуален.
Подскажите - обе меги копировать или 88я это бут и копировать только 128ю?


Добавлено через 4 минуты


Ещё один мастер ругается что батарею ему надо заменить - а её там нету. Остальные не ругаются просто в инфо пишут что батарея отсутствует... Ну да это мелочи...


Добавлено через 7 минут


А при обновлении ядра без форматирования программа остаётся?
И что даёт обновление ядра - стоит 03.271.000
BigCasper вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024