12.04.2011, 08:42 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Авария питания МР
Давно хочу написать, но все забывал. Вот вспомнил. Обнаружили одину фишку с пикселем. Если ставим Pixel и несколько модулей МР (хотя бы один), запитываем переменкой 24 вольта и не подлкючаем ни одного датчика температуры - то на модули расширея идет слишком большое напряжение, и контроллер фиксирует системную аварию - "высокое напряжение МР". Достаточно подключить хотя бы один температурный датчик - и все приходит в норму. Если мы запитываем постоянкой - такого не просиходит. Пришлось на одном из объектов заменять трансформатор на блок питания, так как там налоговые входы контроллера не использовались.
|
12.04.2011, 09:52 | #2 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
|
|
12.04.2011, 10:00 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
|
|
12.04.2011, 21:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Попробовать вариант - замкнуть перемычкой. Аналоговые входа пикселя так использовал, на входе показывает что-то около -30000. Неделю работало точно, а далее результат не проверял.Уже 2 года оттуда никто не звонит, возможно все в норме.
|
13.04.2011, 02:50 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
С самой проблемой конечно же разберёмся. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2011, 09:14 | #6 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
|
|
14.04.2011, 05:15 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
1. Более "солидна". 2. В моем случае это было более "быстрым" решением. |
|
18.04.2011, 12:10 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Авария питания МР
Цитата:
Источник 1: Нужно почётче подбирать мощность трансформатора. Не секрет, что у трансформаторов напряжение холостого хода и напряжение при номинальном токе - это две большие разницы (с). Производитель указывает напряжение при номинальном токе нагрузки. Например, если трансформатор 24V/40W, то это значит, что при отдаче 40 ватт в нагрузку напряжение на клеммах будет равно 24 вольтам. Чем меньше нагрузка, тем выше напряжение и наоборот. Апофеозом этого балета являются китайские трансформаторы, вторичная обмотка которых намотана слишком тонким проводом. Напряжение холостого хода у них может достигать почти полуторакратного размера, т.е. 36 вольт. Источник 2: Во время разработки Пикселя и модулей расширения к нему мы ориентировались на номинальные напряжения, без учёта переразмеренностей применяемых трансформаторов и наверное недостаточно исследовав вопрос разбросов параметров. В итоге для Пикселя и МР были приняты верхние границы питания в 36В постоянного тока и 25В переменного тока. Причём 24В переменного тока после выпрямления превращаются в 33В постоянного. Однако быстро выяснилось, что транформаторы иногда ставят какие попало и у Пикселей стали массово выгорать входные предохранители. В результате в конструкцию Пикселя были внесены изменения и допустимые пороги напряжения питания повысились до 48В постоянного тока (33 переменного). Но конструкция МР претерпела меньшие изменения, 48В они выдержать не могут. Да и проблема на них проявляется много реже, т.к. МР сильнее нагружают типовые трансформаторы, соответственно снижается и напряжение на их выходе. Таким образом вполне возможна ситуация, что МР фиксируют перенапряжение, а сам Пиксель - нет. Замыкая аналоговые входы вы сильнее нагружаете источник питания. Его напряжение снижается. Авария уходит, если напряжение было лишь чуть-чуть выше порога. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|