По умолчанию Проблемы в работе вентустановки

здравствуйте, на приточно вытяжной вентиляции стоит блок управления с2010с-4322-01-5 в последнее врем начал компосировать мозг, не хочет на машине открывать привод на жалюзи, но по истечении некоторого времени (время необходимо на открытие жалюзи) машина запускается, ошибок не показывает, но корректно работать не хочет, подскажите что можно сделать не прошивая контроллер.
вторичные цепи все в порядке, нет именно сигнала с контроллера, при 2-3 перезапусках отключением питания жалюзи открываются, начинает нормально работать, но при повторном включении с кнопок, та же беда((
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 12:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
вторичные цепи все в порядке, нет именно сигнала с контроллера
Расскажите, каким способом вы определяли отсутствие сигнала?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 13:03   #3
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Расскажите, каким способом вы определяли отсутствие сигнала?
привода на жалюзи на 220 в, стоят промежуточные реле на данные реле не приходит сигнал если приходит то через раз
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 13:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
привода на жалюзи на 220 в, стоят промежуточные реле на данные реле не приходит сигнал если приходит то через раз
Не факт, может это реле отказывает.

Расскажите, как проверяли, что не приходит сигнал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 15:18   #5
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не факт, может это реле отказывает.

Расскажите, как проверяли, что не приходит сигнал?
мультиметр, реле на 24v DC, в параллель стоит 2 реле, сами реле были проверены на сработку подачей независимого питания, (проще говоря сняты и на катушку подано 24в) при подаче питания на вент машину, запуск машины производится в ручном режиме, привод срабатывает и сразу отключается, при последующем запуске привода не отрабатывают, на сам контроллер подается питание 24 - 25в на промежуточных реле напряжение при запуске 0в

и еще вопрос, если отключить батарейку прошивка слетит или останется???

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2017 в 15:55
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 15:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
мультиметр, реле на 24v DC, в параллель стоит 2 реле, сами реле были проверены на сработку подачей независимого питания, (проще говоря сняты и на катушку подано 24в) при подаче питания на вент машину, запуск машины производится в ручном режиме, привод срабатывает и сразу отключается, при последующем запуске привода не отрабатывают, на сам контроллер подается питание 24 - 25в на промежуточных реле напряжение при запуске 0в
Хорошо. Когда контроллер всё же включает реле, у него на выходе какое напряжение?

Батарейка для часов. Её снятие не повлияет на программу, но одновременно это бессмысленное занятие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:20   #7
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо. Когда контроллер всё же включает реле, у него на выходе какое напряжение?

Батарейка для часов. Её снятие не повлияет на программу, но одновременно это бессмысленное занятие.
там кратковременный скачок мультиметр не успевает отреагировать(
по батарейке, просто хотел сделать глубокий сброс и если есть внутренние ошибки - скинуть их, проще говоря сделать глубокий перезапуск
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
там кратковременный скачок мультиметр не успевает отреагировать(
Почему кратковременный? Заслонка же постоянно должна быть открыта. Тем более вы пишите, что иногда она всё же открывается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:34   #9
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему кратковременный? Заслонка же постоянно должна быть открыта. Тем более вы пишите, что иногда она всё же открывается.
в том то и дело что она открывается не всегда, а каждый раз автомат передергивать.... если часто автомат дергать бп 220/24 может сгореть, и минимум панель может поймать неисправимый глюк, максимум сгореть((поэтому, прежде чем насиловать автомат решил узнать что и как. перепаять управляющий транзистор не проблема, но видимо придется разбираться по месту, вызванивать контакты которые идут на реле привода заслонки, а от них вызванивать транзистор, так же отслеживать сигнал который идет на транзистор и от этого отталкиваться,
да совсем забыл сказать работаю слесарем КИПиА, + радиолюбитель
стаж по кипу 7 лет по электрике 11, с мультиметром работать умею,
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:40   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
в том то и дело что она открывается не всегда, а каждый раз автомат передергивать.... если часто автомат дергать бп 220/24 может сгореть, и минимум панель может поймать неисправимый глюк, максимум сгореть((поэтому, прежде чем насиловать автомат решил узнать что и как. перепаять управляющий транзистор не проблема, но видимо придется разбираться по месту, вызванивать контакты которые идут на реле привода заслонки, а от них вызванивать транзистор, так же отслеживать сигнал который идет на транзистор и от этого отталкиваться,
да совсем забыл сказать работаю слесарем КИПиА, + радиолюбитель
стаж по кипу 7 лет по электрике 11, с мультиметром работать умею,
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:42   #11
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.
ну это только завтра, на сегодня мой рабочий день закончен
но за общение спасибо
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 16:43   #12
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.
и еще вопрос, прошивка залита на энергонезависимую память???
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:41   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
и еще вопрос, прошивка залита на энергонезависимую память???
Да.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:10   #14
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы должны знать, что транзистор не может то работать то не работать. Т.е. он либо подгорел, либо дело не в нём. Мультиметр при открытой заслонке это покажет.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо. Когда контроллер всё же включает реле, у него на выходе какое напряжение?
при включении реле скачок напряжения до 20в, но напряжение сразу падает, до 0.5в, подключал осицилограф, на реле ПРИВОДА задвижки идет 19 контакт, но вот только почему не открывается транзистор не могу понять

Последний раз редактировалось odinochka78, 08.12.2017 в 09:28
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 11:15   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
при включении реле скачок напряжения до 20в, но напряжение сразу падает, до 0.5в, подключал осицилограф, на реле ПРИВОДА задвижки идет 19 контакт, но вот только почему не открывается транзистор не могу понять
Т.е. на катушке реле сначала развивается 20В, и потом падает до 0.5В, всё верно?

Какая ширина 20-вольтового испульса? Нарисуйте, пожалуйста, схему, как подключено реле к контроллеру и источники питания контроллера и реле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024