Доброе утро
Спрошу здесь
Арсений не подскажите что могло накрыться, не работают все дискретные входа.
у вас на сайте нет схем по дискретным входам, визуально все цело.
на int 24 вольта относительно минуса питания.
не ужели все оптроны разом кончились?
Может что подскажете


Добавлено через 13 минут


походу понял где тупанул.
когда приду проверю перемычку, скорее ее нет.
если есть тогда уже хуже
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2022, 11:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подох Pixel

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
когда приду проверю перемычку, скорее ее нет.
Думаю, оно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2022, 12:53   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подох Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, оно
ага оно

невнимательность однако
alex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024