По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Хотел попробовать подключиться к вашему тестовому серверу, но он что-то недоступен.
У меня заходит, попробуйте подключиться к нашему серверу. Может вас просто браузер не пропускает, там тогда "подробно" можно нажать.

И часовой пояс +3 проверьте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 19:28   #62
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня заходит, попробуйте подключиться к нашему серверу. Может вас просто браузер не пропускает, там тогда "подробно" можно нажать.

И часовой пояс +3 проверьте.
У меня почему-то если https то не открывается страница, а если http, то открывается.
Логин admin пароль admin не пускает
Изображения
Тип файла: png 2020-04-14_18-25-08.png (23.8 Кбайт, 40 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 19:56   #63
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

https что у вас показывает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 20:07   #64
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https что у вас показывает?
вот
Изображения
Тип файла: png 2020-04-14_19-04-34.png (46.9 Кбайт, 42 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 20:19   #65
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Попробуйте в другом браузере и отключить антивирус, потому что у меня вот
Изображения
Тип файла: png 4Wi67xmaLx.png (39.4 Кбайт, 50 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 16:30   #66
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте в другом браузере и отключить антивирус, потому что у меня вот
Да, сюда попал (антивирус не давал), но мой контроллер в качестве клиента так и не добавился( Пробовал оба контроллера через оба роутера - не помогает, может в роутере надо что-то особенное настроить? Я в недоумении(
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 19:10   #67
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Да, сюда попал (антивирус не давал), но мой контроллер в качестве клиента так и не добавился( Пробовал оба контроллера через оба роутера - не помогает, может в роутере надо что-то особенное настроить? Я в недоумении(
Я проверил свой SMH4 с последним софтом, к нашему серверу подключился. Может вы уже настолько "настроили" роутер, что его пора привести к заводским настройкам? Также опишите ваши шаги подключения контроллера, будем сравнивать их с инструкцией.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 20:00   #68
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я проверил свой SMH4 с последним софтом, к нашему серверу подключился. Может вы уже настолько "настроили" роутер, что его пора привести к заводским настройкам? Также опишите ваши шаги подключения контроллера, будем сравнивать их с инструкцией.
1. Отформатировал контроллер из-под последнего лоджика
2. Настроил время
3. Настроил ethernet
4. Указал адрес смконнект
5. Указал основной канал

Роутер сбросил до заводских и только задал подключение к интрнету через телефон, больше ничего не трогал.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2020-04-15_18-44-02.jpg (51.1 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2020-04-15_18-44-12.jpg (50.9 Кбайт, 32 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2020-04-15_18-44-18.jpg (62.0 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2020-04-15_18-44-09.jpg (46.1 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2020-04-15_18-49-36.jpg (42.1 Кбайт, 20 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 21:27   #69
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1. Отформатировал контроллер из-под последнего лоджика
2. Настроил время
3. Настроил ethernet
4. Указал адрес смконнект
5. Указал основной канал

Роутер сбросил до заводских и только задал подключение к интрнету через телефон, больше ничего не трогал.
а на смсервере что настроили?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 21:32   #70
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а на смсервере что настроили?
Так как к своему серверу не получалось подключиться, то я пытаюсь подключить клиента к тестовому серверу сегнетикса.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 21:36   #71
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Так как к своему серверу не получалось подключиться, то я пытаюсь подключить клиента к тестовому серверу сегнетикса.
http://91.108.43.71/login к этому?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 21:42   #72
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ага
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:11   #73
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Лучше к этому https://91.108.43.71
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:15   #74
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Лучше к этому https://91.108.43.71
логин/пароль?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:16   #75
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Лучше к этому https://91.108.43.71
да, его имел в виду


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
логин/пароль?
admin admin
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:19   #76
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
да, его имел в виду
admin/admin и подключите ноут для начала к VPN
не должно быть проблем.

А это не Ваш ли ноут и контроллер появился?
Парольчик поменяйте.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:23   #77
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
admin/admin и подключите ноут для начала к VPN
не должно быть проблем.
с ноутом нет проблем
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:30   #78
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

нашел = admin/admin

проверил - все подключается.
на своем плк ввел указанный ip в поле смконнект
сохранил кнопкой изменить и, обязательно, передернул питание
далее см. картинки

через пару минут плк появится в списке запросивших конфигурацию
кстати, проверьте по серийнику - нет ли вашего плк в списке, если он там есть - удалите его перед тем как что-то делать




его надо добавить нажав плюсик





задать ip, описание, ввести пароль admin, нажать кнопку добавить





плк появится в списке





теперь нужно ждать.
минут пять-десять обычно.
или быстрее.
обновить страницу браузера.



плк получил активную ссылку. что бы в него войти надо прописать в эту впн-сеть свой комп.

удачи!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:35   #79
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
с ноутом нет проблем
И не должно быть. Но почему только LordN вижу?

Лев, у тебя прямое подключение контроллера к инету или из локалки?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:36   #80
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
И не должно быть.

Лев, у тебя прямое подключение контроллера к инету или из локалки?
из локалки
я отключил его уже


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:40   #81
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
И не должно быть. Но почему только LordN вижу?

Лев, у тебя прямое подключение контроллера к инету или из локалки?
подключил ноут снова
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:41   #82
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
из локалки
я отключил его уже
Вижу что отключил. Ну а что в роутере? SSH (22) на FTP (21) контроллер проброшены?


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
подключил ноут снова
ASV-TECH Windows 8.1 Single Language 9600?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:49   #83
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Вижу что отключил. Ну а что в роутере? SSH (22) на FTP (21) контроллер проброшены?


Добавлено через 7 минут



ASV-TECH Windows 8.1 Single Language 9600?
да
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:49   #84
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
с ноутом нет проблем
Вижу. Пробросьте 21 порт TCP в роутере на контроллер и пробуйте.
Он с сервера zip с ключиками и конфигом получить должен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:51   #85
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Таки где Ваш ноут?
вот этот 10.168.0.21
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 22:56   #86
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
вот этот 10.168.0.21
Я понял. Лев слегка попутал.

Ваш контроллер 482123 ?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 23:00   #87
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Вижу что отключил. Ну а что в роутере? SSH (22) на FTP (21) контроллер проброшены?


Добавлено через 7 минут



ASV-TECH Windows 8.1 Single Language 9600?
в роутере ничего не открывал, все по дефолту.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 23:06   #88
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Вижу. Пробросьте 21 порт TCP в роутере на контроллер и пробуйте.
Он с сервера zip с ключиками и конфигом получить должен.
без изменений(

Коллеги, прошу прощения, но я на сегодня вынужден закончить( Спасибо за участие!
Изображения
Тип файла: png 2020-04-15_22-03-44.png (27.9 Кбайт, 74 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 23:10   #89
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
без изменений(

Коллеги, прошу прощения, но я на сегодня вынужден закончить( Спасибо за участие!
Кнопочку лень нажать было? Жаль.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 09:50   #90
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Кнопочку лень нажать было? Жаль.
Какую кнопочку?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024