Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.10.2011, 19:05   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Обмерзание рекуператора

Если на обмерзание рекуператора установит датчик температуры , то возникает ситуация , что остывший датчик после запуска он не прогрелся и показывает низкую температуру, и соответственно аварию "Обмерзание рекуператора". Можно ли задержать или блокировать это дело на время прогрева датчика и как это сделать.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 15:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмерзание рекуператора

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Если на обмерзание рекуператора установит датчик температуры , то возникает ситуация , что остывший датчик после запуска он не прогрелся и показывает низкую температуру, и соответственно аварию "Обмерзание рекуператора". Можно ли задержать или блокировать это дело на время прогрева датчика и как это сделать.
Расскажите пожалуйста, какая при этом проблема у вас возникает?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 18:52   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмерзание рекуператора

Проблема в вопросах заказчиков.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 10:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обмерзание рекуператора

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Проблема в вопросах заказчиков.
Какого рода вопросы, если не секрет?

Ответы на ваш вопрос здесь:

http://forum.segnetics.com/showthrea...id=515#post515

http://forum.segnetics.com/showthrea...id=516#post516


PS. Заморозка рекуператора не является аварией - это штатное состояние вентсистемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024