Добрый день, приточная установка с водяным охладителем и эл.нагревателем. Проектировщики перестраховались, заложив большую мощность охладителя, в результате в режиме осушения не справляется нагреватель и температура притока низкая. Стандартный секвенсер из конструктора имеет выход Охл(ограничение) и вход Порядок ограничения, не могу найти какое значение Порядка ограничения нужно установить, чтобы получать на выходе плавное изменение значения Охл(ограничение). Сейчас у меня скачет 0->1000 и охладитель сразу полностью останавливается. Не подскажете как сделать плавное изменение значения ограничения охладителя?
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ограничение водяного охладителя

Цитата:
Сообщение от neiiron Посмотреть сообщение
Не подскажете как сделать плавное изменение значения ограничения охладителя?
Регулятор ограничителя работает по основным коэффициентам Охладителя. Если коэффициенты таковы, что будет резкое переключение - значит оно будет резким.


PS. Я проверил - всё работает как я говорил. На рекомендованных коэффициентах идёт мягкое ограничение работы охладителя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.09.2020 в 13:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024