По умолчанию Обновление ПО FMR (решено)

Подскажите пожалуйста, где можно скачать последнее ПО для FMR?
Спасибо.
red_box вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 14:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR

Цитата:
Сообщение от red_box Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно скачать последнее ПО для FMR?
Спасибо.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_FMR/soft/

Ну или проще: наш сайт, иконка FMR, ссылка на скачивание. Этот способ работает для всего нашего оборудования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.07.2019, 14:42   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR

Цитата:
Сообщение от red_box Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно скачать последнее ПО для FMR?
Спасибо.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_FMR/soft/ скачиваете свежий конфигуратор, в нем свежие прошивки для конфигуратора.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.07.2019, 17:25   #4
red_box
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR

Большое спасибо!
red_box вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 16:05   #5
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Добрый день!
Пробовал обновить так как программа не видит FMR. Обновление почему то идет, но операции с FMR не доступны(( Пробовал: Обесточить модуль, зажать кнопку ресет, подключить USB, после этого ресет можно отпустить, открыть конфигуратор, обновить прошивку. Как и комп не видел так и не видет(((( Пробовал менять кабель USB, все равно((
Изображения
Тип файла: jpg FMR.JPG (39.5 Кбайт, 126 просмотров)
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 16:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от gjm@rosklimat.com Посмотреть сообщение
Добрый день!
Пробовал обновить так как программа не видит FMR. Обновление почему то идет, но операции с FMR не доступны(( Пробовал: Обесточить модуль, зажать кнопку ресет, подключить USB, после этого ресет можно отпустить, открыть конфигуратор, обновить прошивку.
Драйверы в обычном режиме одни, в режиме программирования - другие.

У вас что-то с драйверами обычного режима. Возможно, антивирус их блокирует. Или их установку блокировал во время установки конфигуратора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 15:42   #7
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Драйверы в обычном режиме одни, в режиме программирования - другие.

У вас что-то с драйверами обычного режима. Возможно, антивирус их блокирует. Или их установку блокировал во время установки конфигуратора.
Всё отключил, и a/v и Firewall, ничего не видит никак(
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 15:44   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от gjm@rosklimat.com Посмотреть сообщение
Всё отключил, и a/v и Firewall, ничего не видит никак(
Нужно не просто отключить, но и переустановить. Если установка уже была заблокирована, то факт отключения заново драйверы не установит.

Допом можно папки лоджика и конфигуратора в доверенные, сами программы тоже в доверенные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 16:02   #9
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно не просто отключить, но и переустановить. Если установка уже была заблокирована, то факт отключения заново драйверы не установит.

Допом можно папки лоджика и конфигуратора в доверенные, сами программы тоже в доверенные.
Это понятно, так и делал. Удалил, всё отключил и переустановил.
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 16:05   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от gjm@rosklimat.com Посмотреть сообщение
Это понятно, так и делал. Удалил, всё отключил и переустановил.
Попробуйте отключить питание модуля и подключить кабель. Какое сообщение говорит Windows?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 16:18   #11
GJM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте отключить питание модуля и подключить кабель. Какое сообщение говорит Windows?
А теперь видит)) Что было так и не понял. Но все равно большое спасибо
GJM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 13:40   #12
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Здравствуйте, не могу обновить FMR 1021-10-0 S/N: 724403, версия конфигуратора 5.4.0.8, зависает на шаге как на фото, что посоветуете?
Изображения
Тип файла: png 2023-05-11_12-34-08.png (11.6 Кбайт, 33 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 13:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Здравствуйте, не могу обновить FMR 1021-10-0 S/N: 724403, версия конфигуратора 5.4.0.8, зависает на шаге как на фото, что посоветуете?
Перевести в режим программирования вручную. Для этого включить модуль с зажатым сбросом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 13:57   #14
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перевести в режим программирования вручную. Для этого включить модуль с зажатым сбросом.
С зажатым сбросом включается с красным индикатором, в конфигураторе не отображается.

Еще пробовал обновлять его в старом конфигураторе, версии 4.1.004, смог обновить с версии 1.2.006 до 1.2.0063. И пробовал обновлять через меню TRIM, не получается.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 14:05   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
С зажатым сбросом включается с красным индикатором, в конфигураторе не отображается.
Он не должен отображаться, идите сразу в обновление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.05.2023, 14:08   #16
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он не должен отображаться, идите сразу в обновление.
не получается, застревает на том же шаге.
Изображения
Тип файла: png 2023-05-11_13-06-49.png (11.3 Кбайт, 11 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 14:40   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

С другого компьютера есть возможность проверить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.05.2023, 15:30   #18
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С другого компьютера есть возможность проверить?
Попробовал на другом компьютере, прошился FMR, странно это...
Теперь пытаюсь прошить MRL 3400, пишет что не может переключить FMR в режим обновления MRL.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 15:42   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

А внешнее питание на фмр при этом подаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 16:00   #20
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А внешнее питание на фмр при этом подаете?
пробовал подавать, пробовал только от USB, поведение одинаковое. Может для MRL есть режим программирования?
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 16:21   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
пробовал подавать, пробовал только от USB, поведение одинаковое. Может для MRL есть режим программирования?
Нет, такого режима нет. А вы конфигурацию с мрл загружали в фмр?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 16:57   #22
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, такого режима нет. А вы конфигурацию с мрл загружали в фмр?
Вы про "считать конфигурацию?", да, считывал.
Изображения
Тип файла: png 2023-05-11_15-57-07.png (11.8 Кбайт, 16 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 17:04   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Нет, я про загрузить конфигурацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 18:28   #24
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нет, я про загрузить конфигурацию.
Загружал конфигурацию в FMR. В конфигураторе, MRL отображается с версией 0.0.0000, а в меню TRIM отображает версию 1.3.9 + ошибка 203.

Еще когда FMR и MRL не были обновлены (не получалось через конфигуратор), я пробовал обновить их через TRIM, в итоге MRL обновился до 1.3.9, а FMR так и не смог. После этого, MRL перестал выходить на связь с TRIM по системной шине, я подумал что это проблема из-за того, что FMR не имеет последней прошивки. Позже, с другого компьютера обновил и FMR до последней версии 1.3.0007. Но MRL по-прежнему не на связи. Куда рыть? что можно проверить?
Изображения
Тип файла: png 2023-05-11_17-04-57.png (42.7 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png 2023-05-11_17-04-16.png (32.3 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8542.jpg (527.4 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: png 2023-05-11_17-45-35.png (42.8 Кбайт, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось Tip, 11.05.2023 в 18:47
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 01:26   #25
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Еще раз все проверил, взял второй новый комплект FMR-1021 + MRL-3400 с заводской прошивкой 1.2.62, обновил FMR до версии 1.2.63 (есть старая версия) без проблем, обновить MRL до 1.2.63 не получается, пишет что не может переключить FMR в режим обновления MRL Перед обновлением смотрел версию ПО в конфигураторе, показывает 0.0.0000, это нормально? Может я делаю что то не так? Вообще, если исключить момент с изначальной проблемой компьютера, на котором даже FMR не прошивался, то у меня сейчас ситуация как у monstr696. Внутреннюю ошибку оба FMR так же периодически выдают. Видео процесса прошивки прилагаю. https://disk.yandex.ru/i/ugesU2xXIVvfqw
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 11:15   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

MRL c 4 на конце или с 0? Какой серийный номер MRL?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 11:27   #27
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
MRL c 4 на конце или с 0? Какой серийный номер MRL?
Оба модуля MRL 3400100 s/n: 782281, 782288
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 12:41   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Если переключателем FMR выставить ему адрес отличный от 0 - MRL прошивается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 13:03   #29
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если переключателем FMR выставить ему адрес отличный от 0 - MRL прошивается?
Так не пробовал, вечером дома проверю, отпишусь.
А процесс прошивки я верно выполняю, смотрели видео? И то, что в конфигураторе версия ПО MRL отображается 0.0.0000 это нормально?
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 13:47   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление ПО FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Tip Посмотреть сообщение
Так не пробовал, вечером дома проверю, отпишусь.
А процесс прошивки я верно выполняю, смотрели видео? И то, что в конфигураторе версия ПО MRL отображается 0.0.0000 это нормально?
Попробуйте сначала прошить, дальше посмотрим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024