Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > SMConnect & SMConfig

SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.08.2017, 21:00   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию IP в SMConnect

почему такая странная адресация?
связано с ограничениями опенвпн или с чем-то еще?
просто у меня уже скоро адресное пространство кончится..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 11:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почему такая странная адресация?
связано с ограничениями опенвпн или с чем-то еще?
просто у меня уже скоро адресное пространство кончится..
Поясните, странная - это какая?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 18:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поясните, странная - это какая?
шаг в 4е единицы.
1, 5, 9 и т.д.
почему не подряд?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 19:40   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

В традиционной конфигурации OpenVPN выдает клиентам net30 сети (маска /30), где Вы видите только два хоста - себя и виртуальный "шлюз". Еще два адреса уходят на Broadcast и Network. Отсюда и шаг с четверочкой.

Последний раз редактировалось ATS, 08.08.2017 в 20:05
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:10   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В традиционной конфигурации OpenVPN выдает клиентам net30 сети (маска /30), где Вы видите только два хоста - себя и виртуальный "шлюз". Еще два адреса уходят на Broadcast и Network. Отсюда и шаг с четверочкой.
а.. понятно. спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:25   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а.. понятно. спасибо!
А почему адреса VPN кончаются? Там с заданной маской их ~16000 получится...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:43   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему адреса VPN кончаются? Там с заданной маской их ~16000 получится...
не понял. эт как?
а.. вот я дебил..
можно же менять не только последнюю, но и предпоследнюю?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:50   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: IP в SMConnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
можно же менять не только последнюю, но и предпоследнюю?
Именно... Ну значит хватит.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе