Не могу настроить связь программы SMLogic (3.28.0038) с контроллером 2511-02-0 с помощью Moxa 1150.
Выдает ошибку. Настройки: Пробовал на двух компьютерах WindowsXP sp3 На Moxa Постоянно моргает RxD. При проверке связи перемаргивают TxD и RxD, т.е. связь физически как-бы есть. Пробовал по-очередно менять настройки- не помогает избавится от ошибки. Соединял Moxa с другим Com-портом компьютера и проверял гипертерминалом - связь есть. Связь через Moxa TTC-100I c обычным com-портом комьютера и контроллером Pixel сразу при настройках по-умолчанию. Т.е. контроллер Pixel исправен. В принципе эта моха TTC-100I устраивала всем, кроме габаритов и тем что ей нужен внешний источник питания 24В. Вопрос: Как все-таки настроить Moxa 1150? Это http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2136 читал - не помогло. Повёлся на ваши рекомендации "стопудово работает с Moxa 1150", а тут такая засада на ровном месте... |
25.03.2019, 18:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Moxa 1150 + Pixel 2511-02-0
Цитата:
Я, если честно, 1150 никогда на xp не запускал. Быть может, дело в драйверах? Наши рекомендации касались Win7 и новее. Как-никак 10 лет уже прошло с момента её выхода. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.03.2019, 18:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Moxa 1150 + Pixel 2511-02-0
Уже попробовал на Win7 SP1. Тоже самое. Такая же ошибка.
Moxa 1150 новая. Только что купленная из коробки. Еще раз повторюсь. Имеющаяся Moxa TTC-100I работает, а вот Moxa 1150 - не работает при любых настройках указанных на скриншотах. |
25.03.2019, 19:02 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Moxa 1150 + Pixel 2511-02-0
Может быть брак конкретной коробочки 1150?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.03.2019, 19:39 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Moxa 1150 + Pixel 2511-02-0
Блин ну я и лошара. Плюс и минус на RS485 поменял и все заработало. Странно что индикация RxD и TxD есть и при неправильном включении.
|