|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.09.2015, 13:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено)
Уважаемый Арсений, подскажите почему у меня датчики температуры обрабатываются нормально. А вот с датчиков давления сигнал на входе есть, а на выходе из макроса нет.
Проект создан в Конструкторе ИТП, SMH2Gi, MC 0401. |
23.09.2015, 19:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
Да нули там однозначно...
Верхний предел для датчиков задать надо. В настройках - коррекция - ДД К2 максимум. По умолчанию в проекте 0 для всех датчиков давления. |
24.09.2015, 08:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
Большое спасибо! Разобрался! Поставил по 20 и всё заработало!
Последний раз редактировалось salnik, 24.09.2015 в 08:26 |
24.09.2015, 10:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
|
24.09.2015, 16:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
Где скачать Конструктор ИТП? (решено) | damp | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 14.01.2019 10:53 |
Конструктор ИТП. V2-00s2 (нет проблемы) | Corpus | SMConstructor (теплопункты) | 5 | 29.10.2018 14:23 |
Вывести на экран Trim5 показания внутренних датчиков (решено) | anelly | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 29.01.2018 17:40 |