Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.08.2022, 17:34 | #61 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
А в консоли после нажатия "Загрузить" появляются сообщения ? И вы вообще сохраняли перед этим конфиг?
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
12.08.2022, 22:53 | #62 | |||
Member
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
Цитата:
Сейчас запрос такой: "Pond1 1" или "Pond1 0" нужно угадать. А хотелось бы такой: "Pond1". Сейчас ответ такой: "Ок Sat1: 100.78 % O₂1: 8.11 mg/l Temp1: 26.44 °C". А хотелось бы такой: "Sat1: 100.78 % O₂1: 8.11 mg/l Temp1: 26.44 °C". Цитата:
|
|||
14.08.2022, 04:20 | #63 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Шмем должен быть булевым.
Добавлено через 57 секунд После бета-тестирования отладочные сообщения частично будут убраны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.08.2022, 09:29 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
сейчас зашел в админку, 11 неотправленных, бот запущен.
логи нужны? |
14.08.2022, 10:44 | #65 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
p.s. как по мне, так админка первой версии удобнее, хотя бы тем, что все умещается на один экран.
|
15.08.2022, 10:35 | #66 |
Новичок
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
|
15.08.2022, 11:20 | #67 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Пока не нужны, подождите новую версию.
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Как сможете - отправляйте, посмотрим. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.08.2022, 12:15 | #68 | |
Member
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
|
|
16.08.2022, 18:03 | #69 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Обновил версию бота и сайта для него. Там добавлен такой сценарий.
Прошу протестировать на "зависание" и "не включается после загрузки проекта". Вторую проблему я так и не увидел, запустил бота, после того загрузил проект, бот остался запущенным, проверял на последней версии. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.08.2022, 20:11 | #70 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
17.08.2022, 09:56 | #71 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
полсуток прошло - работает. оповещения отправляются, не зависает
|
17.08.2022, 11:18 | #72 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
А что насчёт загрузки проекта и последующей работы бота?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.08.2022, 11:50 | #73 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
один раз же загрузил проект - бот сам запустился.
|
17.08.2022, 12:57 | #74 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Тогда жду дальнейших предложений и замечаний.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.08.2022, 13:00 | #75 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
их есть у меня:
1. отправка логов ботом по запросу 2. заливка нового проекта через бота 3. замена ядра через бота |
17.08.2022, 15:29 | #76 | |
Member
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
TRIM5 1060-20-0, как и предыдущих версиях работает до первого отключения питания. После перезагрузки контроллера не обрабатываются оповещения из SMConfg, при этом на ошибочную команду отвечает "Неизвестный запрос", на "/CMD" отвечает списком команд, при написании и отправке булевой переменной импульс проходит. Состояние бота - "Запущен". |
|
17.08.2022, 15:46 | #77 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.08.2022, 16:07 | #78 |
Member
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Да, если ввести команду
Код:
smse -f |
17.08.2022, 16:22 | #79 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
|
17.08.2022, 16:42 | #80 | |
Member
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
17.08.2022, 17:09 | #81 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
вот такая фигня происходит
Цитата:
Добавлено через 7 минут установил после переменной блок raise - теперь точно вижу, что проходит два импульса Цитата:
|
||
17.08.2022, 17:19 | #82 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
А у вас эту переменную никто больше не использует?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2022, 17:22 | #83 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
вроде нет
^12HH - импульс в полдень Состояние4 - выход экранной кнопки |
17.08.2022, 17:46 | #84 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
понаблюдал в отладчике, проходит два импульса, а иногда и три
|
17.08.2022, 17:55 | #85 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Проверяю в приложенном в этой теме проекте - импульс проходит и держится 10 шагов, что соответствует одной секунде при цикле 100мс.
Посмотрите, будет ли у вас это повторятся в другом проекте? Если верить вашему графику, то у вас импульс повторяется с периодичностью 3-5сек, пока не вижу, чтобы алгоритм бота такое мог провоцировать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.08.2022, 18:21 | #86 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 30.08.2022 в 18:36 |
|
17.08.2022, 18:34 | #87 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
В вашем проекте удалил наблюдения и поставил наблюдение на вход Raise, импульс проходит одиночный. Попробуйте перезапустить бота, если не поможет, то отформатировать и заново установить. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.08.2022, 06:22 | #88 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Цитата:
|
|
18.08.2022, 14:57 | #89 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
весь день периодически проверяю - работает.
ждём отправку файлов в бота |
18.08.2022, 16:12 | #90 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование
Спасибо за длительное тестирование. А другие узлы контроллера посматриваете? Общая работа происходит штатно?