|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2015, 13:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Здравствуйте!
Помогите разобраться! --------------------------------------- SMH2Gi + модуль МС и 2 датчика ТСМ-50 Макрос "Sensor v3.2","sensor v3.0" ---------------------------------------- Опускаем датчик в кипящую воду температура растет до 110-115 градусов С, затем стабилизируется и показывает истинную. При двух-проводной схеме подключения работает верно, плавно увеличиваясь. При быстром снижении температуры происходит, тоже самое, только наоборот. До -9С. Датчики подключены верно! В чем может быть причина? |
09.04.2015, 13:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 161
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Цитата:
При охлаждении до какой-то непонятной температуры сначала показывается -9, а затем эта самая непонятная температура. Хочется, чтобы было как можно меньше неизвестности. У вас пока вот так: 1) С t1 поднимаем до 100С за время Т1, показания равны 115С, затем через время Т2 плавно/неплавно снижаются до 100С 2) С t2 снижаем до t3 за время Т3, показания равны -9С, затем через время Т4 плавно/неплавно повышается до t3 Будьте добры, замените все буквы на конкретные числа, а из плавно/неплавно выберите нужное слово. Дополнительно мне нужно: серийный номер модуля МС, ваша программа, фотография того, как вы подключили датчики. На слово я уже давно никому не верю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.04.2015, 14:10 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Cделаю.Спасибо!
|
09.04.2015, 15:04 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Если вы все делаете как написано, то это вроде нормальный результат. Время измерения 1 входа МС примерно 0,1 с. При 3-проводном соединении измерение сопротивления линии делается через 3 измерения, то есть минимум через 0,3 с. Опускаете датчик в кипяток, ползет сопротивление датчика и сопротивление подключенных проводов, но коррекция делается по сопротивлению 3 измерения назад и показания завышаются. Когда все температуры стабилизировались, коррекция происходит верно и все приходит в норму. Как то так.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
09.04.2015, 19:20 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
|
10.04.2015, 04:34 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Если честно, то из памяти. Может и в документации есть.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
10.04.2015, 12:15 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Доброе утро!
----------------------------------------------- Модуль МС Маркировка 0201 01 0 S\N 288326 ----------------------------------------------- Операция - Нагрев Температура воды - 45С ----------------------- Плавно увеличивается до 62 С (Ложное) за 23 секунды, около 1 сек - стабилизируется на истинной в 44 С. При двух-проводном подключении датчиков ТСМ-50 плавно увеличивается до 44 и стабилизируется. Последний раз редактировалось velesmilk, 10.04.2015 в 12:41 Причина: Уточнение |
10.04.2015, 12:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Файлы
|
10.04.2015, 13:10 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 161
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Цитата:
Что касается вашего предположения, то период замера сопротивления проводов составляет 1 сек на канал. Т.е. если греть и провода и датчик, то будут наблюдаться ступенчатые завышения показаний. Но это завышения на 0.5С максимум. Почему у человека такой выброс - нужно разобраться. Хотя, 50-омное сопротивление... Там проводам несильно нагреться нужно. А греет чел очень резко, в жизни перепады на 100С за секунды не встречаются. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.04.2015, 13:14 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 161
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.04.2015, 13:58 | #11 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
|
10.04.2015, 15:23 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 161
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Цитата:
В современных МС компенсация включается только на более-менее длинных проводах и такого эффекта нет. И у вас на живом объекте тоже скорее всего всё будет нормально. А если провода всё равно будут метр-два, то оставьте двупроводку. Погрешности в доли ома особо роли не сыграют. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.04.2015, 08:42 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Двух/Трех-проводная схема подключения MC
Цитата:
Оставлю "двухпроводку".Длинна соединительного кабеля не превышает 2 м. Позже отпишусь о работе. |
|