Здравствуйте! В очередной раз нужен совет.
Стоит задача в резервировании вытяжки. Состав системы: приток + две вытяжки. Пневмореле на вытяжки определяет отсутствие перепада и включает резервный вентилятор. Если я создам стандартный проект с резервным притоком и перенесу все это потом на вытяжку работать будет? Произведу замену у макроса "Резервирование" статуса ВП на статус ВВ. Думаю нужно менять код аварии (в журнале или еще где то прописывать новые ошибки). Попробовать пока нечем, железа нет. |
18.07.2012, 11:30 | #2 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Нашел контроллер.
Не получилось вышеуказанным способом. Единственный выход создать проект в конфигураторе, а затем при подключении выходов поменять вытяжку на приток. Заменить список в журнале аварий, меню F3.... Буду пробывать дальше. |
18.07.2012, 11:39 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.07.2012, 14:30 | #4 |
Member
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Все получилось и заработало. Спасибо.
|
16.05.2013, 15:06 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Арсений, а конструктором предусмотрено создание проекта для приточно-вытяжной системы с резервированием притока и вытяжки?
|
16.05.2013, 16:18 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Раздельно - нет. Но можно доработать, лазейки в созданном проекте есть. Нужно откопировать макрос резервирования и перенастроить его на вытяжку.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2013, 10:51 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Спасибо!
|
22.05.2013, 17:22 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Арсений, я правильно понял: создаю проект для приточно-вытяжной системы с резервированием притока, затем копирую макрос "резервирование" для вытяжки и завожу в него связи по аналогии с притоком? Тогда приток и вытяжка будут независимо друг от друга резервироваться? Если так, то у меня не работает... Нет сигнала на запуск резерва вытяжки и она выходит в аварию, не понимаю где он генерируется.
|
22.05.2013, 17:38 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Цитата:
Внутри макроса необходимо сделать аналогичные переключения - соотв. входы и выходы подписаны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2013, 18:51 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Со статусом, это естесссно! А внутри макроса, ты имеешь ввиду взять выход "ВВ общая" с макроса "DC код аварии" вместо "ВП общая"?
|
23.05.2013, 00:13 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.
Это, плюс перенести связь на кодировщике сброса.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.08.2020, 21:45 | #12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
По тому же вопросу (резервирование притока и вытяжки).
Что делать с выходами скопированного макроса резервирования ? (Кроме выхода №вент с ним понятно) Последний раз редактировалось Iroha, 07.08.2020 в 21:59 |
09.08.2020, 19:20 | #13 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Тоже вопрос по резервированию вытяжки. сделал как на картинках. Не понятно куда выход Reset (XX) подцеплять, остальное вроде логично.
И мини вопросик про запуск с кнопочного поста - куда его правильней воткнуть, а то у меня пусковой кнопка как ф2 работает, не совсем гуд. (картинка 3) |
09.08.2020, 20:54 | #14 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Вот еще картинки, а то пока пост редактировал время вышло. Делал все как в видео, забил на обработку событий. Пока нет возможности проверить как работает.
В моей вентиляшке еще контакт газаанлизатора вкорячен, он должен врубать вытяжку. Как опять же его сделать - тупо вход датчика с выходом на вентиляторы и жалюзи присоединить - это я сделал, а как чтобы процессор по уму обрабатывал, и в журнал писать слишком не понятно, где почитать? Вообще обработка аварий не понятная. отключение по маске я не разобрался. вот мне при пожаре надо гасить все, кроме притока, я в маску и все 1111111111 и 000000000 делал, значок пожара мигает, вентиляторы все крутятся. Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 13:19 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
10.08.2020, 11:07 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Цитата:
Там же русским по сине-зелёному написано: "Если система должна остановиться". Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Блокируйте нажатие кнопки "Пуск" поста, если ВУ запущена. Будет гуд __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
06.09.2021, 10:20 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Добрый день.
С вашего ютуб канала пропало видео по добавлению резервного вытяжного вентилятора. Загрузите его обратно пожалуйста, ну или ссылочку дайте. Спасибо. |
06.09.2021, 10:33 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Скажите, как скачаете. После удалить надо будет, чтобы место не засорять на форуме.
__________________ Пуш зе темпо Последний раз редактировалось Ilya J., 06.09.2021 в 11:00 Причина: удалил вложение за ненужностью |
Благодарность от: |
06.09.2021, 10:48 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Качнул.
Большое спасибо. |
06.09.2021, 11:00 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.09.2021, 20:52 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Цитата:
__________________ Саня |
|
06.09.2021, 22:13 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Большое спасибо!!!
|
20.10.2022, 13:02 | #22 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Добрый день! Пытаюсь адаптировать конструкторскую программу для резерва вытяжки и притока. Вроде всё по инструкции из видео выполнил, но установка не переходит на резерв (ни приток ни вытяжка), а просто останавливается по аварии . Не могли бы посмотреть проект и ткнуть носом где ошибка?
Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 17:59 |
20.10.2022, 13:22 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
По какой инструкции вы делали? Предположу, что вы блоки подвигали и появилась иголка. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.10.2022, 13:41 | #24 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
В этой ветке выше была ссылка на видео. Да и в сообщениях описано как сделать резерв одновременно для вытяжки и притока.
1) Скопировал блок "Резервирование" и изменил связи внутри него. 2) Выхода с двух блоков "Резервирование" завёл на блок ИЛИ. Выхода с блока ИЛИ завёл туда же где и были до исправления. 3) В блоке "Процессор" -> "Аварии" с помощью блока ИЛИ объединил "ВП общая" и "ВВ общая". 4) Обвязал обработку входных и выходных сигналов. Блоки не двигал. |
20.10.2022, 15:23 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Я не очень верю, что вы не двигали блоки. Я создал проект в конструкторе и увидел, что макрос "обработка аварий" у меня имеет номер 29, а макрос "резервирование" - 30, макрос основной экран - 31, т.е. блоки читаются сверху вниз. А у вас соответствующие блоки находятся под номерами 33, 29, 34. Попробуйте исправить этот момент, чтобы все было по порядку. На вашем месте, чтобы все было правильно, я бы создал новый проект, в нем не трогая других частей конструктора добавил бы только макрос "резервирование вв" и все изменения, что с ним связаны. Это даст возможность не думать, что вы еще надвигали в вашем проекте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.10.2022, 15:44 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Загрузил в контроллер все проверил все отрабатывает.
Отключил только работу преостата вентиляторов. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Единственное я уже не помню почему пишется подготовка к запуску каждый раз __________________ Саня |
|
20.10.2022, 16:12 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Можно. Но я вижу слова "Блоки не двигал" и несовпадающую с конструкторским проектом нумерацию, поэтому доверять такому проекту не могу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.10.2022, 16:25 | #28 |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Всем спасибо, заработало. Действительно видимо случайно сдвинул один блок.
А насчёт "Подготовки к запуску" - это нормально, там 60 секунд задержка перед запуском резерва. |
01.11.2022, 22:57 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Есть готовое решение.
Приток с резервом. Пять вытяжных вентиляторов каждый со своим резервом. Алгоритм заключается чтоб при аварии одного из вентиляторов переходим на резервный - это сделано и работает. Сама проблема заключается в том что при переходе на резерв происходит отключение всех вентиляторов и после запускаются все включая резервный (кроме аварийного), требуется только отключать ту группу (осн/рез) на которой произошла авария, а остальные оставались работать. Кто нибудь сталкивался с подобным или нужно смотреть в сторону макроса насосов? __________________ Саня |
02.11.2022, 10:54 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 130
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)
Макрос насосов прекрасно справится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |