SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Добрый день! Прошу помочь как решить эту проблему. Я сделал небольшой проект вент системы на Pixel 1214 и Pixel 2514, но столкнулся с такой проблемой. В SMLogix при программирование Pixel 1214 SMArt не работает, а когда выбераю Pixel 2514 оно работает.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2020 в 19:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
07.05.2020, 13:45 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214
Все правильно, смарт не поддерживается 12 пикселем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.05.2020, 15:08 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214
|
07.05.2020, 15:27 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214
Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=865 https://segnetics.com/pixel - на второй фотке в галерее изображение работы меню из библиотеки. Поиск по форуму, в конце концов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1949 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 16:08 |
|
Благодарность от: |
08.05.2020, 17:02 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Добрый день! Я использую для отображение отказов макрос "меню_журнал v2-09", но оно почему то не работает, или я что то неправильно делаю. Можете подсказат как его правильно исползовать?
|
08.05.2020, 19:35 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Цитата:
У вас сигнала "Готов" нет, поставьте глубину deep=20. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
15.05.2020, 12:25 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Добрый день! Теперь такая же проблема возникло с Pixel 25хх; я создал меню на SMArtе, все работает хорошо кроме "журнал"а. В нем надпись "Журнал пустой" и это не меняется даже когда есть сигнал авария.
|
15.05.2020, 12:37 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Цитата:
Вот тут я с вами полностью согласен, проблема один в один та же самая, что и раньше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
15.05.2020, 12:42 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
|
15.05.2020, 12:47 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2020, 13:01 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы)
Цитата:
|
|