30.04.2021, 08:40 | #31 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Насосные станции
Насосная пожаротушения.
2 основных насоса (включаются от сигнализатора потока жидкости) 1 резервный насос (включается, если не запустился любой из основных) 1 жокей-насос Датчики IN(все дискретные): 3 спж (сигнализаторы потока жидкости на 3 направлениях) 3 выход на режим насосов(используется для 2 старт стоп жокей-насос 2 сухой ход (аварийный стоп в случае отсутствия воды) 10 задвижек (только информация закрыта или открыта) 5 неисправность(4 насоса, 1 нету питания) Датчики OUT(все дискретные) 1 неисправность 1 запуск насосов Добавлено через 24 минуты Эта стандартный минимум для станции пожаротушения. Такой набор используется в 80% проектов. Изменяется только количество насосов (обычно 1 основной 1 резервный). Для таких конфигураций обычно используем болидовское оборудование Поток-3Н. Но его информативность очень низкая. Плюс для смены уставок нужно все менять на самих датчиках. На вашем же оборудовании я могу применить аналоговые датчики давления(например для жокей-насоса) и менять все уставки в самой программе. |
30.04.2021, 09:14 | #32 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Насосные станции
В вентиляции я использую HVAC-конструктор, его применение мне хватает для всех моих нужд, сильно не разбираясь в FBD. Если бы такой же инструмент был бы для насосных станций было бы очень хорошо.
Если нужны могу скинуть проекты по насосным, но они в принципе все однотипные и работают по одному алгоритму: жокей поддерживает давление, в случае сработки СПЖ или датчиков давления, включается основной насос, если он не набрал давление, он отключается и включается резервный. |
25.05.2021, 17:32 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Насосные станции
Есть ли уже бета версии для тестирования?
|
10.01.2022, 12:56 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Насосные станции
Подниму тему. Есть какие новости?
|
10.01.2022, 13:28 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 114
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Насосные станции
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2022, 14:14 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Насосные станции
Арсений, а есть какие нибудь готовые наработки ( макросы) , не поделитесь? можно в личку
|