Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.08.2022, 22:49   #1
sailor-fantom
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выбор работающих клапанов

День добрый! Озадачили меня изучением fbd для небольшого овощехрана, есть небольшой опыт программирования, но на других языках, хотелось бы попросить помощи в реализации функции:
есть 2 клапа имеющих 4 режима работы(физический тумблер) авто(управление сторонним устройством)/ручной(отключено)/открыть/закрыть соответственно на каждый режим в контроллер заходит дискретный сигнал(кроме ручного), возможна ситуация когда 1 клапан в авто другой в ручном
Вопрос как реализовать отдельное управление тем клапаном который в авто режиме
Изображения
Тип файла: jpg клапана.jpg (115.0 Кбайт, 63 просмотров)
sailor-fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 22:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор работающих клапанов

Цитата:
Сообщение от sailor-fantom Посмотреть сообщение
хотелось бы попросить помощи в реализации функции:
Я ничего не понял


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 08:17   #3
sailor-fantom
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор работающих клапанов

открытием и закрытием клапанов, когда они в авто режиме управляет мультисервер (вход i202 открытие и i203 закрытие) когда на этих входах есть напряжение то сигнал уходит на соответствующие выходы управления приводами клапанов, управление сразу на все клапана идет, т.е. они открываются и закрываются все вместе синхронно, но иногда бывают ситуации когда один клапан в авто режиме(т.е. управляется мультисервером) а ворой в ручном. соответственно сигнал управления не должен доходить до выхода клапана который в ручном режиме
sailor-fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 10:31   #4
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выбор работающих клапанов

Судя по вашему описанию должно быть вот так
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (23.8 Кбайт, 71 просмотров)
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024