Я возможно глупость спрошу, но что-то я зашел в тупик. Есть преобразователь Uport 1150i, есть контроллер Pixel.
На Pixel выводы интерфейса +(как я понимаю Data+) и -(Data-). Я дома всегда цепляю к овеновскому преобразователю Data+ -> A, Data- ->B.
В википедии так же https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
Все работает. Но тут на объекте надо использовать Uport 1150i, я открываю его руководство и читаю для 2-wire RS-485:
Data+(B)
Data-(A)
и впадаю в замешательство, каким обозначением (Data+/- или A/B) руководствоваться при соединении?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 11:05   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MOXA Uport 1150i

Конечно же, руководством на тот прибор, который подключаете. Такое не только у моксы встречается. Частенько дата+ бывает В. В конце концов, от переполюсовки никто не умрёт.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 11:17   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MOXA Uport 1150i

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Конечно же, руководством на тот прибор, который подключаете. Такое не только у моксы встречается. Частенько дата+ бывает В. В конце концов, от переполюсовки никто не умрёт.
Т.е. в данном случае + Pixel я соединяю с Data+ MOXA? А если бы вы вместо + отштамповали на корпусе A, то я соединял бы этот вывод с A, т.е. с Data-? Я понимаю что переполюсовка не убьет, но работать тоже будет что ли?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 11:37   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MOXA Uport 1150i

Если + и - интерфейса попутаны - данные не будут передаваться. Это всё, что происходит при переполюсовке. Как только подключение нормализовалось - данные идут. Обычно в инструкции пишут, что клемма А - это дата+, либо это дата-, таким образом, вы смотрите, где + и соединяете её с + другого прибора. И не важно, что там написано буквами.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024