По умолчанию как соединить trim5 с opc server

Добрый день! Помогите подключить контроллер TRIM5 через Ethernet к программе OPCServer. К контроллеру TRIM5 через COM (ModBus) подключен модуль аналоговых входов (термометров) Seneca Z-4RTD2. Необходимо с помощью OPCServer подключаться к контроллеру TRIM5 и удаленно контролировать температуру.
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 15:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Добрый день! Помогите подключить контроллер TRIM5 через Ethernet к программе OPCServer. К контроллеру TRIM5 через COM (ModBus) подключен модуль аналоговых входов (термометров) Seneca Z-4RTD2. Необходимо с помощью OPCServer подключаться к контроллеру TRIM5 и удаленно контролировать температуру.
В чём у вас вопросы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 12:06   #3
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В чём у вас вопросы?
Как в программе OPC Server подключить TRIM5 и найти переменные???
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 13:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Как в программе OPC Server подключить TRIM5 и найти переменные???
Я не знаю такой программы.

Вообще, словосочетание "OPC Server" относится абсолютно ко всем программам-серверам подобного рода. Примерно как слово "Автомобиль" одинаково относится и к легковушкам и к карьерным грузовикам.

Поэтому я не знаю, какое давление в колёсах именно вашего автомобиля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 17:59   #5
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Если Трим может быть слейвом, то по 485 подключается сенека, данные от нее передаются с регистры трима и орс вычитывает их по эзернету.
Только я не уверен, что Трим так умеет. Специалисты меня поправят.
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 18:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Если Трим может быть слейвом, то по 485 подключается сенека, данные от нее передаются с регистры трима и орс вычитывает их по эзернету.
Только я не уверен, что Трим так умеет. Специалисты меня поправят.
Умеет. Он вообще всё умеет. Невозможно придумать ситуацию, которую Трим не осилит с точки зрения Modbus. У меня не получается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 11:41   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Если Трим может быть слейвом, то по 485 подключается сенека, данные от нее передаются с регистры трима и орс вычитывает их по эзернету.
Только я не уверен, что Трим так умеет. Специалисты меня поправят.
В руководстве в разделе "быстрый старт" есть информация. Посмотрите там. Даже примеры имеются.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 08:55   #8
OBO
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В руководстве в разделе "быстрый старт" есть информация. Посмотрите там. Даже примеры имеются.
Через MasterScada ?
OBO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:18   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Цитата:
Сообщение от OBO Посмотреть сообщение
Через MasterScada ?
Через Trim5.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:20   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: как соединить trim5 с opc server

Подсоединение к мастерскаде неплохо описано в хэлпе на автоскаду, устанавливайте её, и в панели "пуск" находите автоскаду, там будет "документация". Там расписано, как установить связь с контроллером из скады, используя лектус ОРС-сервер.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024