Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.02.2024, 13:43   #1
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Максимальное количество модулей MRL

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько модулей MRL можно подключить по шине MTBus к контроллеру Matrix.
Контроллер Matrix 10-21-70-0 + 6 модулей MRL-2000+1 модуль MRL-1000. В руководстве пользователя не совсем понимаю, как это правильно посчитать.

Последний раз редактировалось bolld1985, 07.02.2024 в 14:00
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 14:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество модулей MRL

Что именно непонятно из руководства? И еще можно использовать лайфхак - попробовать собрать нужную конфигурацию в SBConfigurator или в FMRConfigurator.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 14:23   #3
bolld1985
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество модулей MRL

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что именно непонятно из руководства? И еще можно использовать лайфхак - попробовать собрать нужную конфигурацию в SBConfigurator или в FMRConfigurator.
(HEAD_CPU + HEAD_USO_left + HEAD_USO_right) + (260 + MR1_USO) + … + (260 + MRn_USO) < 16000 формула и таблица мне не понятны.

Matrix 10-21-70-0 - (4270 +930 +730) = 5930
MRL-2000 (260+900) = 1160
MRL-1000 (260+930) = 1190
Такая логика? Тогда что за модификация платы ввода/вывода - 14,15?
bolld1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:11   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальное количество модулей MRL

Цитата:
Сообщение от bolld1985 Посмотреть сообщение
(HEAD_CPU + HEAD_USO_left + HEAD_USO_right) + (260 + MR1_USO) + … + (260 + MRn_USO) < 16000 формула и таблица мне не понятны.

Matrix 10-21-70-0 - (4270 +930 +730) = 5930
MRL-2000 (260+900) = 1160
MRL-1000 (260+930) = 1190
Такая логика?
Такая, верно.

Цитата:
Тогда что за модификация платы ввода/вывода - 14,15?
РЭ охватывает все возможные модификации, их нет в продаже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024