|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2021, 11:27 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
MRL нет связи с MATRIX
Всем доброго времени суток.
Собирая 2 одинаковых щита на Matrix 1021-70-0 + MRL-2000-10-0 Обнаружилась неполадка, матрикс не видит МРЛ, подключая другой не меняя шлейф все работает. Может МРЛ как то обновить можно? Что делать? __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
09.04.2021, 11:39 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Я правильно понял, что у вас два матрикса и на обоих эффект одинаковый? Какая версия ПО контроллеров и SMlogix? "матрикс не видил МРЛ" - при подключении зеленый индикатор на МРЛ светится? После загрузки вашего проекта зайдите в системное меню - оборудование - MTBus - нет предложений обновить модуль? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.04.2021, 13:58 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Матрикса 2 проект одинаковый на них 1 работает 2 нет связи с мрл
Logix_3.32.0165 Зеленый индикатор светится Предложений обновить модуль нет. Загруженный проект https://dropmefiles.net/ru/549AmC __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
09.04.2021, 14:27 | #4 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
09.04.2021, 14:37 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
09.04.2021, 14:58 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Лоджик нужен актуальный, 3.33, отформатируйте по юсб контроллер из него, загрузите проект и проверьте работу с МРЛ.
Пункт MTBus есть? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.04.2021, 15:22 | #7 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Посмотрю в пн
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
12.04.2021, 10:20 | #8 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
После обновления ничего не происходит, на экране сообщение blob:https://web.whatsapp.com/09733df6-64...3-c0322e2bd17a __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
12.04.2021, 10:52 | #9 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Еще сообщение
blob:https://web.whatsapp.com/96fc1741-2a...8-bbae9c25da78 Добавлено через 4 минуты Картинки тут https://dropmefiles.net/ru/NDK8c __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
12.04.2021, 11:12 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
PS. Что происходит, если сделать то, что просит контроллер? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.04.2021, 11:13 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Только что проверил, у меня обновился.
Контроллер из лоджика 3.33.213 форматировали? После этого проверяли обновление модуля через системное меню? Если зайти в пункт мт-бас, перед обновлением он пишет версии прошивок, у вас какие там написаны? Ссылки в вацап мне тоже понравились) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 12.04.2021 в 11:27 |
12.04.2021, 12:00 | #12 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
12.04.2021, 12:23 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Контроллер из лоджика 3.33.213 форматировали? После этого проверяли обновление модуля через системное меню?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.04.2021, 12:59 | #14 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
см фото выложенные ранее __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
12.04.2021, 13:53 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Давайте тогда сверять версии ПО контроллера. Системное меню - программы - пакеты - напишите все оттуда.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.04.2021, 14:12 | #16 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
13.04.2021, 08:14 | #17 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Видимо не простой вопрос
Лоджик 3,33,0213 МРЛ 2000-10-0 1,2,54 Матрикс 1021-70-0 210406-130139 __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
13.04.2021, 11:48 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Уточните, у вас МРЛ2000 только или другие модификации тоже есть? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.04.2021, 12:24 | #19 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Проблемма с МРЛ на рабочем комплекте нет связи с рабочим МРЛ есть связь на обоих комплектах. Добавлено через 34 секунды Можно ли вам позвонить? Или вы мне +7 343 361-51-53 __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
13.04.2021, 12:51 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
У вас есть контроллер, на котором вы можете проверить подключение всех МРЛ и попробовать их обновить? Точно ли используются только мрл 2000? Есть ли аварии в системном меню какие-нибудь? Второй матрикс точно 1021? В техподдержке нет телефона. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.04.2021, 14:57 | #21 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Контроллер есть, пробовал обновить , не помогло Точно используем мрл 2000 (покрайней мере на нем написано, и при начале обновления он так определяется.) Аварии в системном меню есть. Нет связи с МРЛ 2 матрикс точно 1021 __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
14.04.2021, 13:14 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Говорил сейчас с вашим менеджером. Он вам передаст рекомендации. Хотелось бы проверить работу этого модуля на рабочей связке.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.04.2021, 15:42 | #23 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Ошибка та же __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
15.04.2021, 09:55 | #24 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Не работает.
Ошибка та же. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
15.04.2021, 11:36 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Через ФМР когда обновляли, что в логе писалось? Связь FMR+MRL удается установить?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.04.2021, 11:48 | #26 | |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Цитата:
Обновил через конфигуратор ФМР ов Через контроллер не обновляется, пишет нет файла, Неизвестная ошибка Через другой матрикс, пробовал, ситуация та же, нет связи но в меню МРЛ есть. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
|
15.04.2021, 12:10 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Можно скрины детализации при обновлении из фмр-конфигуратора?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.04.2021, 12:29 | #28 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Связка уже разобрана, собирать снова?
__________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
15.04.2021, 12:55 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Если не сложно. Просто досадно будет, если модуль приедет на диагностику, а с ним все хорошо окажется.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.04.2021, 08:47 | #30 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MRL нет связи с MATRIX
Всем привет, продолжаем.
сегодня не захотел обновляться, фото по ссылке. https://transfiles.ru/ojg8d __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |