|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.03.2021, 00:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не работает опрос
Добрый день. Есть программа для Matrix + NA-022 с большим количеством Modbus переменных. После перехода с версии 3.32.0116 на версию 3.33.0202 контроллер перестал опрашиваться по всем интерфейсам. Удалили часть переменных, опрос появился. Во вложении две версии - рабочая и не рабочая, отличаются только количеством переменных. Что скажете?
|
26.03.2021, 01:10 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Чем опрашиваете? Лектусом пробовали? Отладка при этом работает?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2021, 08:37 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Какая разница, чем мы опрашиваем, если до этого всё работало, а после перехода на 3.33 перестало? В чём смысл вашего такого вопроса? Чем лектус на компьютере с пребразователем отличается от других модбас устройств? У него какой-то особенный модбас, не как у всех?
Отладка работает. Мне очень хочется понять, что нужно сделать, чтобы вы наконец-то взяли приложенную программу, залили её и сами вот это всё попробовали сделать? Для чего я написал, что после уменьшения количества переменных всё работает и в 3.33? Последний раз редактировалось lokteff, 26.03.2021 в 08:48 |
26.03.2021, 10:59 | #4 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
26.03.2021, 11:27 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Уменьшения количества в слейве или в мастере? Что блок Device(link) у вас сообщает об этих ошибках, не конкретизирует их?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2021, 12:10 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Откройте, пожалуйста, хоть кто-нибудь приложенные файлы. В проекте нет слейвов. Написано же "контроллер перестал опрашиваться по всем интерфейсам". Не перестал опрашивать, а перестал опрашиваться.
|
26.03.2021, 12:21 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
Это не одно и то же. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.03.2021, 12:25 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Снизил количество переменных в слейве (в программе Матрикса). Читаю 1 переменную.
|
26.03.2021, 13:15 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Выражусь яснее: в обоих случаях читаю одну одну переменную. В программе с маленьким количеством переменных она читается, а в программе с большим количеством переменных она не читается (а по TCP даже 502-й порт не открыт, хотя контроллер пингуется).
|
26.03.2021, 13:30 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
В проекте, который "не опрашивается" у вас много дублей по именам переменных, но это не должно мешать опросу регистров. Передаю ваши проекты разработчикам.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2021, 15:44 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
|
26.03.2021, 16:18 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Разбираемся с вашим проектом, постараемся оперативно. По итогу выйдет новый релиз.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2021, 17:41 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Вы можете предоставить проект без вырезанного алгоритма? Там где переменные хоть к чему-нибудь привязаны...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2021, 18:25 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
|
26.03.2021, 18:30 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
Не вижу пока письма от вас. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.03.2021, 19:26 | #16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
В 17.33 пришел ответ от автоответчика. А по существу, то мы вам его ещё в понедельник посылали, а сегодня пятница. Но вам нужно сначала назадавать 100500 абсурдных наводящих вопросов, которые можно не задавать, если просто читать, что вам пишут, потом просить открыть присланный файл, потом умолять открыть его, а потом обязательно нужно на форум написать, чтобы сдвинуть вопрос с мёртвой точки.
|
27.03.2021, 23:32 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
А если серьёзно, то есть баги, которые очень трудно повторить. Например всего на одном компе в мире (за 3 года второго такого не нашлось) лоджик не может скомпоновать блок Picture. И все 3 года мы имеем хорошо описанную проблему, которую мы даже не знаем как повторить у себя. Поэтому если вас 100500 раз о чем-то спрашивают, значит проблема очевидна только для вас и/или только в вашем конфиге. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.03.2021 в 23:45 |
|
01.04.2021, 14:37 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Это очень серьёзно, может быть даже имеет отношение к нашей проблеме. Я даже понимаю, что мы используем контроллер там, где вы "не выступаете". Но у вас уже есть примерное понимание, когда исправления появятся в релизе?
|
01.04.2021, 17:22 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Я вам еще несколько дней дал ответ на почте, давайте продолжим общение только там, раз вы не хотите свои проекты на всеобщее обозрение показывать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2021, 12:27 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Я не выкладываю проект сюда, потому что считаю его коммерческой тайной, поэтому давайте продолжим общение на форуме, как вы сами и предложили в письме от 26 марта.
Повторю вопрос, на который хочется услышать ответ: у вас уже есть примерное понимание, когда исправления появятся в релизе? |
02.04.2021, 12:47 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
Думаю, правильно поступить так: где проект, там и общаемся. До встречи на почте __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.04.2021, 13:23 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не работает опрос
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|