Старый 15.03.2021, 12:54   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию два плк связанные по езернет без коммутатора (нет проблемы)

будут ли работать и поддерживать связь в режиме мастер-слейв туда и обратно два плк типа SMH4, MTX или TRIM связанные по езернет без коммутатора?
хочу сделать перекрестный опрос для реализации авторотации двух разных установок, сперва хотел по 485му, а потом подумал - а поему бы не ещернет? вопрос только в подводных камнях каких-то мне неизвестных


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 13:25   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

У меня работало. Проблем не наблюдал.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 14:34   #3
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
будут ли работать и поддерживать связь в режиме мастер-слейв туда и обратно два плк типа SMH4, MTX или TRIM связанные по езернет без коммутатора?
хочу сделать перекрестный опрос для реализации авторотации двух разных установок, сперва хотел по 485му, а потом подумал - а поему бы не ещернет? вопрос только в подводных камнях каких-то мне неизвестных
У обоих статические IP начиная с xxx.xxx.xxx.002. Маска подсети одинаковая. Шлюз xxx.xxx.xxx.001. Днс сервер можно не заполнять.
И опрессовать кабель по A, но это необязательно если есть автоопределение направления. Соответственно обращаться по IP а не по доменному имени. Хотя можно и доменные имена прописать в hosts.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 15:49   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
У меня работало. Проблем не наблюдал.
а какие именно плк работали?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 15:54   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а какие именно плк работали?
Так линуксоиды однозначно. Младшим не дано...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 16:28   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так линуксоиды однозначно. Младшим не дано...
я пытаюсь выяснить как можно больше подробностей, у меня матриксы, карты NA-017, т.е. 485 и эзерент. поэтому попробовать в отладке такую "чистую" связь я не могу, было бы два езернета, тогда да..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 17:06   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я пытаюсь выяснить как можно больше подробностей, у меня матриксы, карты NA-017, т.е. 485 и эзерент. поэтому попробовать в отладке такую "чистую" связь я не могу, было бы два зернета, тогда да..
Почему? Есть еще и RNDIS по USB поэтому увидеть модбас переменные контроллера вроде бы всегда можно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 18:15   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему? Есть еще и RNDIS по USB поэтому увидеть модбас переменные контроллера вроде бы всегда можно.

шнурок короткий, не дотянется.. хотя надо попробовать удлинитель.. но он тоже всего один..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 15.03.2021 в 18:26
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 18:41   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а какие именно плк работали?
два SMH4
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2021, 18:41   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: два плк связанные по езернет без коммутатора

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

шнурок короткий, не дотянется..
Временно подключить их через простейший свитч ( это ничего по сути не меняет), подключить еще и комп в ту же подсеть. И можно контролировать попеременно оба даже из Лоджика.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024