Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.03.2021, 12:20   #1
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проброс портов для SMLogix

Помогите пожалуйста!
В паре с контроллером стоит роутер со статичным ip. Я хочу напрямую из лоджика загрузить проект в этот контроллер по ip роутера. пробросил порты 80,1194,443,1111. Но лоджик контроллер не видит. Вообще это возможно без использования встроенного модема и без использования СМ коннекта?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 12:27   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для клиента (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста!
В паре с контроллером стоит роутер со статичным ip. Я хочу напрямую из лоджика загрузить проект в этот контроллер по ip роутера. пробросил порты 80,1194,443,1111. Но лоджик контроллер не видит. Вообще это возможно без использования встроенного модема и без использования СМ коннекта?
Мне в такие моменты помогает рисовать схемы, наглядно видно, где может быть ошибка.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 12:40   #3
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Примерно такое соединение
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 11-03-2021 113939.jpg (34.1 Кбайт, 68 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 12:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Примерно такое соединение
ПК подключен к интернету через роутер или напрямую в тихоокеанский кабель воткнут?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 12:56   #5
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

мобильный интернет от мегафона через модем типа "свисток"
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:08   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
пробросил порты 80,1194,443,1111. Но лоджик контроллер не видит. ?
21, 22, 502
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:26   #7
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Порты пробросил. По 80 все ок, а лоджик не видит
Изображения
Тип файла: jpg Скриншот 11-03-2021 122523.jpg (37.6 Кбайт, 68 просмотров)
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:30   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Порты пробросил. По 80 все ок, а лоджик не видит
Не видит или не ищет?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:33   #9
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Видимо ищет, потому как задумывается секунд на 5
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:39   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Видимо ищет, потому как задумывается секунд на 5
Есть отдельно тест связи и поиск контроллера.
Лоджик по F11 что выдает?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:46   #11
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Устройство по адресу ...не является контроллером Матрикс
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 13:58   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Устройство по адресу ...не является контроллером Матрикс
если матрикс отключить и пропинговать адрес?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:00   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

IP лоджик видит, вот до порта достучаться не может.
Да и по 80-му он виден насколько я понял.


Попробуйте по последним постам в теме

Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2021 в 14:13
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 14:38   #14
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

да по 80 я захожу в матрикс.
Но 21 22 и 502 роутер не пропускает. Можно попробовать все открыть и посмотреть.
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 15:31   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

если плк стоит за белым ip и доступен по 80му порту из инета, то я бы поднял на нём смсервер и дальше по опенвпн с ним работал..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 16:08   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
да по 80 я захожу в матрикс.
Но 21 22 и 502 роутер не пропускает. Можно попробовать все открыть и посмотреть.
Это как? Не хочет выполнять указания?
А кто у нас роутер?


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если плк стоит за белым ip и доступен по 80му порту из инета, то я бы поднял на нём смсервер и дальше по опенвпн с ним работал..
А если оно и 1194 пропускать не пожелает?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 16:34   #17
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Роутер teleofis LT40 1194 пропускает без проблем. Просто второго контроллера пока нет для см коннекта. По всей видимости есть незнакомые мне нюансы по настройки портов роутера


Добавлено через 3 минуты


Сервер можно поднять, но если установок будет 10 и на каждом сервер поднимать? Думаю буду дальше роутер мучать.
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 17:08   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Роутер teleofis LT40 1194 пропускает без проблем. ...
По всей видимости есть незнакомые мне нюансы по настройки портов роутера
У LT40 OpenWrt® на борту. И OpenVPN он сам поддерживает. И кстати, файрвол у него тоже имеется.
Его стоит посмотреть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 17:19   #19
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Вот с ним и ковыряюсь
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 18:34   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Роутер teleofis LT40 1194 пропускает без проблем. Просто второго контроллера пока нет для см коннекта. По всей видимости есть незнакомые мне нюансы по настройки портов роутера


Добавлено через 3 минуты


Сервер можно поднять, но если установок будет 10 и на каждом сервер поднимать? Думаю буду дальше роутер мучать.
второй плк в общем-то и не нужен.
смсервер генерит сертификаты и для рабочих станций, читай пк.
смсервер пригодится и на будущее для ваших же проектов если его не закроют на объекте..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 19:10   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
второй плк в общем-то и не нужен.
смсервер генерит сертификаты и для рабочих станций, читай пк.
Здесь проще OpenVPN на роутере поднять и открыть сетку за роутером.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 19:15   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проброс портов для SMLogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Здесь проще OpenVPN на роутере поднять и открыть сетку за роутером.
за ними, роутерами, нужен глаз да глаз...
а у меня так-то 2gi на стене с 2015 года висит и в ус не дует.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024