24.02.2021, 12:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR + SMH2G (нет проблемы)
СМШ не видит фрм
ФМР настроил , адреса в катре проверил Соединение должно быть прямое ком1 + в + и - в -? помогите висю |
24.02.2021, 12:23 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
Подключение согласно РЭ.
Конфигурацию в модуль прошили? Приложите проект SMlogix и конфигурацию из FMRConfigurator. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.02.2021, 12:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
конфиг загрузил
РЭ это что такое Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 14:21 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
24.02.2021, 12:36 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
Руководство по Эксплуатаци, руководство пользователя.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.02.2021, 12:38 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
выложил прогу и фмр настройки см выше
Подключил ком 1 к ком 1 + к + и - к - на фмр @горит зеленым RS моргает синим я использовал в программе AIN может надо было AIN/RAW А протокол в конфиге порта должен быть RTU или ASC2? Последний раз редактировалось kostkost, 24.02.2021 в 13:00 |
24.02.2021, 13:41 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
Проблемма была в том что на момент написания кода я предполагал что данные с анал входов будут в цифровом формате а они по факту выдаются темперой так что удалил апроксиматоры и вроде все заработало
|
24.02.2021, 15:43 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FMR + SMH2G
Для ваших настроек либо Омы (RAW) либо градусы А в первом сообщении вроде было. Значит связь была? Зачем тогда всех с толку сбивать. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Датчик ДТС035-50М в FMR (нет проблемы) | asu_tech | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 03.09.2020 23:08 |
Описание работы FMR про протоколу ModBus (нет проблемы) | Taimer81 | Вопросы о FMR и MRL | 23 | 06.07.2020 15:35 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы) | chaos1727 | Связь с внешним миром | 6 | 13.04.2020 19:02 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |