04.06.2021, 17:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по таймерам
Друзья, подскажите
надо чтоб после нажатия некой кнопки, на выход подавался сигнал с задержкой после нажатия с точностью до сотых долей сек в формате 00.00 сек то есть например нажали кнопку и после 00.56сек на выходе появилось 24V возможна ли в принципе такая точность на плк , в частности на SMH-2G ? |
04.06.2021, 18:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
04.06.2021, 18:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
надо чтоб было так...вводим значение задержки на клавиатуре....нажимаем условную кнопку Старт и через время задержки получаем сигнал на выходе
тут вроде нет шагов |
04.06.2021, 18:45 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Цитата:
Смотрите. Секундная стрелка хороших качественных стрелочных наручных электронных часов с высокой точностью показывает на секундные зарубки на шкале. Секундная стрелка имеет дискретность 1 секунда и точность 0.01 секунды. Добавлено через 7 минут Скорость реакции человеческого пальца недостаточно хороша для ваших требований. Для пальца и десятки хватит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
04.06.2021, 23:07 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Я не разработчик
я заказчик и на мои вопросы о возможности реализации этого на плк мне более менее внятно ответили только здесь так может быть ктото возьмется разработать решение для очень нестандартной задачи? естественно не бесплатно не знаю нарушу ли правила форума но на всякий случай оставлю почту и тел марат43 собака майлру 9128280110 |
06.06.2021, 20:58 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Хорошо, а если одна кнопка запустит два выхода но с разными задержками
например 00.95 сек и 01.05 сек какая погрешность будет на выходах? время нажатия и реакцию пальца не учитываем |
07.06.2021, 11:24 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.06.2021, 11:49 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по таймерам
Цитата:
Поясню. Скорость срабатывания реле сильно зависит от напряжения питания. При 23В медленнее, при 25В быстрее. Двух одинаковых реле не бывает. Одно включается за 20 мсек, второе точно такое же за 30 мсек. С пускателями ещё сложнее. Лучше опишите вашу задачу, я прикину, какие ваши требования имеют смысл, а какие нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|