|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2020, 02:33 | #31 | |||||
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Ответ специалиста по ремонту электроники:
"У ЛМ есть управление, но оно весит в в воздухе, и на типичных схемах, оно также не задействано. А значит должна работать. А то что к.з. было по 5 вольтам это факт..." Сам я в электронике только теоретик, поэтому доверяю знающим больше меня. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На самой микросхеме написано: М(какая-то буква)AN 2675 M5.0 Цитата:
Какая-то задублированная схема котёл -> трехходовик -> насос -> труба -> трёхходовик калорифера -> насос калорифера - калорифер. Возможно, так правильно, но пока не разобрался почему. Сегодня разбирался с двумя термостатами защиты по температуре PBFP и второй какой-то подсоединенный к нему последовательно. У одного капиллярная трубка вставлена в пространство после калорифера, у другого - непосредственно в сам калорифер. Мне в голову не пришло, что они могут быть самостоятельными устройствами и им не нужно питание, они просто как сухой контакт размыкают цепь при температуре ниже установленной, часа полтора на это потратил Зачем 2 защитных термостата пока не разобрался. P.S. Не знал, что у меня тестер APPA ))) Сначала подумал это хитрая радио-аббревиатура, а только потом обратил внимание на фирму тестера когда замерял ток. |
|||||
13.12.2020, 18:42 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
но сперва проверьте что в сисменю не закрыто копирование проекта на карту |
|
13.12.2020, 20:03 | #33 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
Там же Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 13.12.2020 в 20:20 |
|||
15.12.2020, 01:38 | #34 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Цитата:
В любом случае завтра утром заберу Pixel c ремонта (работает только процессорная плата) и проверю. Добавлено через 9 минут не знаю вероятно, никакие не сдувались, спрошу завтра предполагается КЗ внешнее, я так понял Цитата:
Один раз я смог его запустить на столе от постоянки, возвращение в щит Пиксель не выдержал. Согласен, надо перестраховаться и перепроверить все D/A in и A out Или я неправильно понял намёк? Последний раз редактировалось alxnovo, 15.12.2020 в 01:51 |
||
15.12.2020, 09:42 | #35 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Подскажите, если к проводам которые подключались к Aout Пикселя подключить БП 5В или пауербанк с теми же 5В получится увидеть эффект - девайс который был подключен должен на 50% изменить своё положение или как-то отреагировать?
Сбивает с толку что сейчас на этих проводах переменка от 0 до 17В с микроамперами и можно ли минус постоянки подключать к общему контакту для управления 0..10 P.S. это я так пытаюсь найти, что раньше было подключено к Aout Pixel'я. Прозвонка с работающим котлом не дала пока результатов, надо всё отопление останавливать, чтобы нормально прозвонить... Изначально думал по 0..10 трёхходовиком идёт управление, отключил его, всё-равно есть напряжение и либо это не он, либо что-то параллельно подключено на этих же проводах. |
15.12.2020, 10:50 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Да, можно, всё честно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
15.12.2020, 21:55 | #37 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Вы были правы, 3 элемента из списка сгоревших давали коротыш.
Обвёл выпаянные элементы на фото верхнего правого угла нижней платы |
20.12.2020, 00:52 | #38 |
Новичок
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 19
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Медленно моя история близится к концу, спасибо всем кто помогал мне!
Итак, текущий Пиксель отремонтирован и почти полностью рабочий, кроме аналоговых выходов (сгорела "обвязка" выходов). Пиксель стоит в щите и управляет приточкой без управления температурой. Через пару дней должен приехать Пиксель-донор с которого будет взята нижняя плата с работающими аналоговыми выходами. Куплен модуль памяти 256К и на него скопирована прошивка, как бэкап или для переноса прошивки на донора. Можно как то посмотреть что записано на карте? Теперь пытаюсь определить, что являлось причиной выгорания аналоговых выходов. Со стороны контроллера подключил 5V и искал, какой девайс отреагирует - реакции не было. Потом тестером искал на каких концах эти 5V появится, тоже ноль. Вечер на это потратил. На следующий день размотал изоленту со скрутки рядом с приводом клапана калорифера и обнаружил, что общий провод со стороны Пикселя ни к чему не подключен. Т.е. к приводу подключены 2 провода переменки 24V и один 0..10 без объединения общего контакта. Могло ли повлиять такое странное подключение на выгорание выходов Пикселя? И помогите в вопросе чем отличается управляющий сигнал от позиционного (это из документации привода), управляющий - указывает на какой угол повернуться приводу, а позиционный - отдаёт статус положения привода? Соединил общий контакт от Пикселя с "минусом" питания привода и привод повернулся на 50% как и должен был при 5V. Надеюсь, теперь при подключении привода к полностью исправному Пикселю аналоговый выход не выбьет. |
21.12.2020, 00:02 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не работает экран Pixel'я, рабочий ли контроллер?
Дважды "нет".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |