|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.10.2019, 07:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перегрузка Ain FMR-1010
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма. И из состояния ошибки не выходит, так и висит перегрузка. При этом если входа подключать к модулю последовательно, то всплески перегрузки он переваривает нормально и всё работает. Что можно предпринять? |
24.10.2019, 09:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Цитата:
Опишите ваш эксперимент более подробно, укажите модель устройства, выдающего сигнал. Также будет неплохо, если получится замерить всплеск тока на этом устройстве, т.к. модули до 60 мА выдерживают без особых проблем. В общем, нужна статистика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2019, 13:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
|
24.10.2019, 14:56 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Да, было дело.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-02.pdf стр.33 перегрузка аналоговых входов, сейчас идет работа над новой прошивкой фмр, в которой будут учитываться такие всплески с датчиков. Попробуйте определить, на какое время появляется высокое значение тока и дайте обратную связь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.11.2019, 08:49 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
|
06.11.2019, 11:52 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Ориентировочно через пару недель.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.12.2019, 18:04 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
https://segnetics.com/fmr
FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe Версия FMR - 68 Не забывайте прошивать ФМР. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.12.2019, 12:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Здравствуй новый глюк. При сохранении файла конфигурации скорость COM1 сбрасывается на 4800.
__________________ RTFM |
23.12.2019, 11:36 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Действительно глюк, а не баг, и видимо только ваш. У меня не повторилось, либо опишите подробно ваши действия.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2019, 12:29 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Проблема оказалась не в сохранении. Откройте файл конфигурации двойным щелчком или "Открыть с помощью".
__________________ RTFM |
23.12.2019, 13:00 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010
Другое дело, принято.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |