Thumbs up Pixel в необогреваемом уличном шкафу

лень искать. как-то кто-то где-то интересовался мол че будет если пиксель поставить на улицу в необогреваемый железный ящик и зимой.
отвечаю.
если не выключать питание с контроллера, то до -25*С полет нормальный. ниже пока не было. будет - напишу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 17:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Цитата:
Сообщение от LordN
лень искать. как-то кто-то где-то интересовался мол че будет если пиксель поставить на улицу в необогреваемый железный ящик и зимой.
отвечаю.
если не выключать питание с контроллера, то до -25*С полет нормальный. ниже пока не было. будет - напишу.
Температура хранения дисплея то ли -20, то ли -25, т.е. ниже может произойти его физическое разрушение. Это то, что может произойти при выключении питания

По расчётам, контроллер при включенном питании должен выдержать до -70, в этом случае подогрев дисплея и кнопок ещё будет достаточным для их нормальной работы.

А электроника Пикселя рассчитана до -40 рабочей температуры, т.е. при включенном питании на нашей планете без специальных ухищрений её поморозить не получится


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 18:57   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

т.е. дисп может необратимо разрушиться при темп ниже -25*С?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Цитата:
Сообщение от LordN
т.е. дисп может необратимо разрушиться при темп ниже -25*С?
Так декларирует производитель.

По факту я всю прошлую зиму возил дисплей в машине, он выжил. Какие у нас были температуры вы можете посмотреть в статистике гисметео.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 01:09   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel в необогреваемом уличном шкафу

На объектах Бауцентр в Калининграде, Новороссийске и Москве стоят пиксели с мр-ками. В Калининграде 5-й год уж пошел. Все норм. В Новороссийске теплее, конечно, но все ок. В Москве вторую зиму стоит и все замечательно.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 07:34   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel в необогреваемом уличном шкафу

на том объекте два пикселя в одном ящике с тех пор работают.
в 2018м вроде один пиксель поменял, аи или ао сдох, уже не помню точно..
дисплей почти живой, потек конечно немного и выгорел, но разглядеть можно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024