После добавления номеров через веб смконект произошла ошибка базы данных. Перезагрузка проекта в плк не помогла. После форматирования ПЛК через лоджик ПЛК превратился в кирпич и не получается залить новое ядро.
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 15:48   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.

Вот. Что делать, если "кирпич".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 18:50   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.

кстати, у меня такая же фигня произошла с пихселем на объкте. пытался обновить проект и на ровном месте произошел сбой. пиксель отвечал на поиск, но проект в него не лился. см.прицеп.
решил форматировать и перезалить ядро.
и вообще все потухло. пиксель перешел в режим когда он постоянно подымает 485 и чего-то ждёт. отвечать на поиск из лоджика перестал.
пришлось лезть на 15м вверх и снимать его. на столе и форматирование и обновление ядра прошло как по маслу.
второй пиксель на том же объекте попытался сыграть такую же шутку, но со второго раза все прошло как по маслу.
лоджик 3,28,133
ядро пикселя 295е
есть один момент - на 485м кроме пикселей висит трим который рулит ими как ПДУ. когда завалился первый пиксель 485й от трима был отключен, но только одним концом.
во втором случае я уже полностью отстёгивал трим.
могло это быть причиной?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2018-08-17 14-50-44 Скриншот экрана (2).png
Просмотров: 24
Размер:  26.7 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 19:10   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.

Любая помеха во время загрузки ядра приводит к неработоспособности контроллера. Нужно загружать ещё раз. Поэтому 15 метров на объекте - я бы даже не рискнул обновлять ядро пикселю.

То же касается и других контроллеров. Во время обновления ядра можно поиметь проблем. Но почти невозможно достичь (обычными методами) ситуации, чтобы контроллер не подлежал "софтовому" восстановлению.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание базы данных dp38 SMLogix 11 29.10.2019 10:03
Перепрошивка ядра (решено) SMH Вопросы о SMH2010 3 18.06.2010 12:21


Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023