|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.05.2021, 15:40 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек" (решено)
При попытке форматировать или обновить ядро загрузка завершается с ошибкой и в журнал аварий записывает такую ошибку. Что это и как с ним бороться? Трим 5 4260-0
Ранее обновлялся без проблем версией 3.33.0222, а на ..0224 такая проблема. Комп тот же, кабель тот же. С виндой ничего не делал |
11.05.2021, 17:30 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Обновлять не нужно, нужно форматировать только, по юсб - какой ошибкой заканчивается форматирование?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.05.2021, 19:47 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Форматирование именно такой и заканчивается
|
11.05.2021, 19:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Форматируете с питанием от USB или с нормальным питанием 24/220? При включении с нормальным питанием ошибка возникает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.05.2021, 20:44 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Ошибка и с питанием 24 и без него по usb
|
12.05.2021, 00:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
присоединяюсь таже проблема.
Также в диспетчере устройств не определяется ни как ( от слова совсем). При первом форматировании вроде все началось хорошо но выдало что форматирование (обновление) завершилось с ошибкой. после этого после перезагрузки вылезает данное сообщение. при выборе сброса на заводские настройки выдает сообщение об аварийной остановке ядра. после подтверждения аварий и перезагрузки все по новой, перемычка не переводит в режим программирования. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:41 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
12.05.2021, 10:38 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Если отключить USB и через секунд 10 подать 24В, ошибка также возникает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2021, 10:45 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Это ошибка возникает в конце форматирования. В какой момент надо отключить usb и через 10 секунд подать 24В?
|
12.05.2021, 10:55 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Т.е. в нормальной эксплуатации она не возникает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2021, 11:28 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Попробуйте другим кабелем отформатировать, может питания не хватает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.05.2021, 16:07 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Другой кабель помог. Спасибо!
|
12.05.2021, 16:29 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Возьмите на заметку, они еще имеют свойство ломаться. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.05.2021, 00:03 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Другой кабель не помог. перепробовал разные. С другими контроллерами проблем нет.
__________________ Саня |
13.05.2021, 07:56 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
у меня бп компа не вытягивал смш4. поменял бп в компе - проблема исчезла. |
|
13.05.2021, 10:31 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
Если перемычка не переводит в режим программирования и вы 100% всё делаете правильно, то в ремонт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.05.2021, 11:32 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
А у вас какая проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.05.2021, 20:40 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
Предыстория такая. На контроллере стояла версия лоджика 3.32.0149 (точно не помню). Требовалось отформатировать под 3.33.0181 И загрузить новую версию проекта. При первом форматировании выдало ошибку, (процесс закончился с ошибкой), так попробовал несколько раз используя несколько кабелей (5-6 шт.) и на разных компах (3 ноута и 2 стационара, везде стоит одна и таже версия лоджика 3.33.0181). далее скачал последнюю версию лоджика 3.33.0227 (установка новой версии после удаления сторой с очисткой всех хвостов). Результат тот же. Далее попробовал отформатировать с внешним источником питания, опять не удача, перевел контроллер в режим программирования с помощью перемычки как же выдало ошибку (процесс закончился с ошибкой), пробовал несколько раз. Попробовал сделать сброс до заводских настроек и при сбросе выдало сообщение Ядро аварийно остановлено. После перестал контроллер видится компом (писал выше) и контроллер переодически стал выдавать "Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек" и при попытке отформатировать выдает контроллер не найден. Аварии в системном меню подтверждал (пробовал все варианты). Идей что делать нет. __________________ Саня |
|
14.05.2021, 10:45 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
Попробуйте напоследок комбо: дважды сброс, форматирование, сброс, форматирование. Помочь не должно, но вдруг мозги вправятся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.05.2021, 11:40 | #19 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
Может после удаления нужные галочки слетают... __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.05.2021, 19:53 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
Проблема в том что комп не реагирует на подключение контроллера ( см. выше) и контроллер не переходит в режим программирования с перемычкой. __________________ Саня |
|
17.05.2021, 12:43 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Какой серийный номер контроллера? Если будете на диагностику сдавать, подпишите, чтобы мне прислали.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.05.2021, 20:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Хорошо, серийник завтра скину. Хочу попробовать подключить через эзернет.
__________________ Саня |
18.05.2021, 11:30 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
У вас есть другие экземпляры, которые при таких же условиях обнаруживаются компьютером и проходят форматирование?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.05.2021, 21:53 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
да более 40 шт.
__________________ Саня |
19.05.2021, 11:20 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.05.2021, 16:50 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Цитата:
серийник 525178 __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:41 Причина: удалил вложения за ненужностью. |
|
26.05.2021, 17:37 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
Еще пометьте, что случай с этой темы с форума.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.05.2021, 20:41 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
уже пометил завтра отправляю.
__________________ Саня |
28.05.2021, 11:02 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.05.2021, 19:08 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ошибка "ИЗП при старте не зарядилось за 5 сек"
__________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 20.12.2022 в 15:40 |