|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.02.2021, 11:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Здравствуйте!
Имеется контроллер SMH 2010-3221-01-5, который после неудачной заливки ПО через SMLogix не определяется. При подаче питания на дисплее посерединке моргает знак "°", больше ничего не происходит. Также имеется программатор Atmel ICE. Два вопроса: 1) Подключаюсь по ISP. ICE считывает напряжение питания 4,4В, но не может считать сигнатуру контроллера. Контроллер окирпичился? 2) AVReal Commander, я так понимаю, с ICE не работает. В папке коммандера есть прошивки *.a90. Этот формат отличается от Intel hex? Можно ли скормить его айсу через Atmel Studio? |
10.02.2021, 11:55 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
10.02.2021, 12:21 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Батарейку снял, замерил напряжение - 0,07В. Высосана до последнего электрона. Неудивительно - ей предположительно около 10 лет.
Прочитать фьюзы не могу - для этого в Atmel Studio нужно прочитать сигнатуру, а она не читается. Цитата:
|
|
10.02.2021, 13:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Выясняйте, отчего и почему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2021, 07:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Попробовали вместо батарейки подключить источник питания. Ничего не поменялось, наверное, неудивительно.
Сейчас нашли программатор Громова, будем пытаться зашиться через него. Еще один вопрос по прошивке. С AVR Commander идут 8 прошивок для разных вариантов 2010, называются "1.a90", "3.a90" и т.д. Какой из них предназначен для 2010C-3221-01-5 (не морозоустойчивый, без модема, опция 2010C-xxx1 или xxx3 в коммандере)? |
12.02.2021, 10:37 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Цитата:
Что такое "Программатор Громова", не расскажете?) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.02.2021, 13:03 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Нашел одну из проблем - распиновка 6-пиновой колодки ISP отличается от общепринятой. Вызвонил на контроллер пины SCK, GND, MISO, MOSI, RST, сделал переходник.
| GND | MISO | | MOSI | RST | | SCK | ? | Остался вопрос - не могу найти, куда на контроллере идёт пин, помеченный "?". Какое у него назначение? Используется ли он при прошивке? Пока как есть подключил к программатору Громова, через avrdude удалось считать считать сигнатуру, прошивка происходит, но при верификации ругается. При этом ICE по-прежнему в упор не видит контроллер. Очень простой программатор для порта RS-232. По первой ссылке находится: http://easyelectronics.ru/avr-shag-p...grammator.html |
12.02.2021, 13:14 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Меня больше заинтересовало, почему он так громко называется.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.02.2021, 13:44 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Чем подтрунивать, лучше бы распиновкой поделились
|
12.02.2021, 14:14 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра SMH2010 через Atmel ICE
Она в РЭ указана. Что делиться-то
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ Добавлено через 1 минуту Аааа, последовательный понипрог. В 90-е никакого Громова в его названии не участвовало __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |