Старый 27.11.2020, 16:46   #1
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нет связи по SysBus (нет проблемы)

Контроллер Matrix – 1020-90-0
Модуль FMR - 1320-10-0
Соединение, кабель FTP 7 метров.
подключение по com2 SysBus

Тестовый стенд.
На прошивках от 05.2020 работали исправно.
Друг друга видели тестовые проекты работали релюшки щелкали.
Была проблема в матриксе с модемом. точнее с неотправкой СМС

Потом была пауза на карантин.
В ноябре прошил матркис последней прошивкой, проблема с смс пропала полностью, появилась проблема с подключением к FMR.
Прошил FMR ноябрьской прошивкой, ничего не поменялось.

Cимптомы:
FMR по индикации на связи, по usb видится и нормально работает,
по usb, показания с датчиков в FMR- конфигураторе отображаются корректно.

Matrix, при загрузке деалет попытку подключится, потом вешает сообщение "ошибка связи" и моргает красной (i)
если ошибку в меню скинуть морагет так, будто бы все ок.
Но проект в FMR не отрабатывает. Даже какое нибудь тривиальное переключение реле раз в минуту. ничего не происходит.
В отладке SmLogix все каналы от FMR пишет 0,

FMR ребутал, Matrix ребутал.
П.О.(SmLogix и FmrConfiguratr) на ПК сносил и ставил последнюю версию с cайта, после чего шил еще раз оба устройства.
На FMR джамперы все в нуле.
Провода прозвонил.
Антивирус отстутсвует.

Подскажит куда смотреть?

*******

И еще вопрос по мануалам.
П 4.2. пункт 2, ошибка связи
"Загрузка конфигурации в MR не проходит. Crc не совпадает с
проектной"

Что такое CRC, как ее проверить и как пофиксить?

P.S. настройки выходов FMR в конфигураторе и SmLogix сверял ручками, все совпадает.

Последний раз редактировалось safar, 27.11.2020 в 17:10
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 16:59   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Модель матрикса точно правильно указали?
Из актуального лоджика форматировали контроллер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 17:11   #3
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Модель матрикса точно правильно указали?
Из актуального лоджика форматировали контроллер?
Модель матрикса исправил – 1020-

залип копипаст )

Матрикс обновлял с последней версии smlogix
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 18:53   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от safar Посмотреть сообщение
Матрикс обновлял с последней версии smlogix
Обновляли, или именно форматировали по юсб?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 11:53   #5
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

И форматировал и обновлял.

Свойства, настройка связи, поиск и диагностика, обновить ядро образ linux > форматировать.
/ Deb пакет > обновить по

Добрался до стенда. Уточню
Matrix 1021-90 sn 618036
Fmr 1320-10 sn0609356

Fmr config 2.1.0.010
Smlogix 3.32.0145
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 17:17   #6
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Совершил ещё одну попытку:
Снёс поставил smlogix теперь 3.32.149
Отформатировал matrix, обновил по

Две ошибки выдает матрикс
1) ошибка в базе данных обратитесь в ТП
2) sb1: ошибка связи
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 17:58   #7
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Ещё и управление по смс отвалилось
Из fbd отправляет смс, а на управляющие команды по smconfig не реагирует, хотя по modemstatus видно, что смс принимает и ничего не отправляет в ответ.

Поставил smlogix 3.32.116, который со старым smconfig
Все тоже самое, включая ошибку бд.

Цикл делал полный 8 сек. Ресет, форматирование, обновление по
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 20:01   #8
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Вероятно, важный момент для диагностики.
Стоит дополнительно сетевая карта na-017
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 11:46   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Обновлять не надо, просто форматируйте.

Повторяется с конкретным проектом? Приложите? На пустом проекте повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 14:45   #10
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Та же самая картина.

MATRIX 1020-70 + NA017
FMR1020 (Стоят рядом, на одной рейке)

SMLogics (последняя версия)
Обновлял, форматировал.
На контроллере моргает MR(синим) i - горит зеленым
На модуле MR не горит i - горит зеленым

СОМ1 (MATRIX) - 2 преобразователя частоты (не подключены)
СОМ2 (MATRIX)-СОМ1(FMR)
COM3 (MATRIX) - свободный
У всех устройств разные адреса


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:07   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
MATRIX 1020-70 + NA017
FMR1020 (Стоят рядом, на одной рейке)
FMR точно сконфигурирован в Лоджике встроенным конфигуратором Матрикса?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:11   #12
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
FMR точно сконфигурирован в Лоджике встроенным конфигуратором Матрикса?
Пробовал и так и так, и новый FMR поставил, картина та же.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:40   #13
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновлять не надо, просто форматируйте.

Повторяется с конкретным проектом? Приложите? На пустом проекте повторяется?
Повторяется с разными проектами, включая пустой проект на котором просто задействован ai на FMR
( что бы в отладке видеть значение этого входа получаемое Matirx-ом

при этом повторю, что по usb через fmr- конфигуратор я значения входов вижу корректно.

приложить проект, смогу только во вторник-среду. Не бываю там, так часто. Заодно попрошу посмотреть, почему опять управление по СМС отвалилось.
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:47   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Пробовал и так и так
???
Для System Bus только этот вариант.
А как обычный слейв работает?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 16:03   #15
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
???
Для System Bus только этот вариант.
А как обычный слейв работает?
Обычный слейв пока не проверял, потому как на него питание подается посредством FMR.
Эта схема опробована и работает на другом объекте.
Правда там версия Лоджика была более ранняя.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 16:52   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от safar Посмотреть сообщение
Повторяется с разными проектами, включая пустой проект на котором просто задействован ai на FMR
( что бы в отладке видеть значение этого входа получаемое Matirx-ом

при этом повторю, что по usb через fmr- конфигуратор я значения входов вижу корректно.

приложить проект, смогу только во вторник-среду. Не бываю там, так часто. Заодно попрошу посмотреть, почему опять управление по СМС отвалилось.
Ок, ждем проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 12:25   #17
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Нашел я свой косяк. У меня на модуле FMR был задан адрес переключателями. После установки в положение выкл всех ПИНов связь пошла....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2021, 18:19   #18
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ок, ждем проект.
Извините, корона зацепила.

По существу. Попробовал еще раз перепрошивать последним ПО, поменять кабель, поменять блок питания, пощелкать джамперы терминатора, пощелкать джамперы адреса. проблема неизменно сохраняется.
Вложения
Тип файла: psl test1.psl (57.4 Кбайт, 20 просмотров)
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 11:32   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Напишите версии ПО SMLogix, FMRconfigurator, версии ПО контроллера и модуля фмр(все это должно быть последнее). И можно видео вашей попытки установки связи, на котором будет видно физические подключения контроллера и модуля и блок MR link модуля фмр?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 08:54   #20
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

У вас ограничения видео 5 мб. Это бесшансов что то увидеть. Загрузил на облако, или скажите куда загпузить


https://drive.google.com/file/d/13F4...w?usp=drivesdk
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 15:46   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Безымянный.png
SysBus на COM2 FMR?
И дублирование витухи превращает её в лапшу...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 16:15   #22
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вложение 8934
SysBus на COM2 FMR?
И дублирование витухи превращает её в лапшу...
Хм. Спасибо за оба совета. Вечером проверю - отпишусь.
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2021, 22:02   #23
safar
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вложение 8934
SysBus на COM2 FMR?
И дублирование витухи превращает её в лапшу... Давайте обсудим, почему?
Все заработало.
Спасибо!
safar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2021, 12:01   #24
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)

А что делать, если собираешь Fmr по mtbus, они сначала работают, а потом приходится переделывать все на com1, расставлять адреса и вносить корректировку в программу matrix ибо связь отваливается?
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2021, 22:09   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от rusrzsk Посмотреть сообщение
А что делать, если собираешь Fmr по mtbus, они сначала работают, а потом приходится переделывать все на com1, расставлять адреса и вносить корректировку в программу matrix ибо связь отваливается?
Это вопрос? А почему отваливаются?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 23:23   #26
rusrzsk
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это вопрос? А почему отваливаются?
Причина не известна. Свежая версия matrix 00-70(fmr 2222,3030) , ядро плк обновлено. FMR собраны в каскад. 7 шкафов 3 варианта: fmr собраны в системную шину, fmr собраны в систему с главным fmr и третий вариант - fmrы с отдельными адресами подключены на com1. Третий вариант работает, два первых отваливаются со временем и приходится переделывать соединение интерфейса и программу(просто застывают значения и не меняются). Может есть волшебные заклинания, или форматирование fmr или почитать/позаписывать конфигурацию на них или еще что-то ? Вообще, хотелось бы по MTBus все подключать, ибо удобно использовать контакты ком1 на вход и ком 2 на выход(проще подобрать ншви).
rusrzsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:15   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи по SysBus (нет проблемы)

А вы все условия для работы шины соблюдаете? Можете ваши слова подкрепить фотографиями подключений, схемой, видео проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024