Добрый вечер.

Имею Trim5 во внутренней локальной сети.
Выход в инет через роутер dir300.
Белый IP.

Подключаюсь к указанному контроллеру изнутри сети. Всё работает: вижу веб интерфейс, СМ-Коннект пашет, могу добавить клиента рабочую станцию (клиент - контроллер не пробовал, нет возможности). Ради эксперимента подключался к контроллеру по ссш, тоже всё хорошо.

Пробросил в роутере порты: 20...23, 80, 443, 1111, 1194. Но соединиться с контроллером извне не могу. Ни веб-интерфейс, ни ссш, ни СМКоннект не работают.

Можно подумать на неправильные настройки роутера или козни провайдера, но: у меня в сети есть другое Linux-устройство, к нему тоже проброшены порты (только внешние номера другие), и всё работает - и ссш, и впн, и хттп. Поскольку все пробросы сделаны единообразно, то значит они все сделаны правильно.

Что я делаю не так? Или что я забыл сделать?
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 10:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Пробросил в роутере порты: 20...23, 80, 443, 1111, 1194. Но соединиться с контроллером извне не могу. Ни веб-интерфейс, ни ссш, ни СМКоннект не работают.

Можно подумать на неправильные настройки роутера или козни провайдера, но: у меня в сети есть другое Linux-устройство, к нему тоже проброшены порты (только внешние номера другие), и всё работает - и ссш, и впн, и хттп. Поскольку все пробросы сделаны единообразно, то значит они все сделаны правильно.

Что я делаю не так? Или что я забыл сделать?
Если абстрагироваться от наших технологий, которые потенциально могут быть кривыми и т.д., то ssh во всех линуксах одинаковый. Если он не работает, то всё же это означает, что что-то сделано неправильно в настройках роутера.

Я бы от этого отталкивался. И сначала бы заставил работать настолько стандартные вещи, как ssh и ftp. Потом всё остальное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 11:37   #3
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ssh во всех линуксах одинаковый.
Так и я об этом же. Два линукс-устройства за роутером. К одному я могу по ссш подключиться, к другому - нет. Из локалки же подключаюсь успешно к обоим.

Такой же результат я получаю и с впн-соединениями, и с доступом по http/https.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И сначала бы заставил работать настолько стандартные вещи, как ssh и ftp. Потом всё остальное.
Именно это у меня и не получается в отношении Trim5.
И я именно в этом и прошу помощи.
Изображения
Тип файла: png Проброс портов.PNG (162.6 Кбайт, 87 просмотров)

Последний раз редактировалось MadKid, 10.06.2019 в 11:51
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 12:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Так и я об этом же. Два линукс-устройства за роутером. К одному я могу по ссш подключиться, к другому - нет. Из локалки же подключаюсь успешно к обоим.
Роутер может вести логи транзита пакетов? Если да, посмотрите, куда улетает то, что приехало снаружи в 22 порт. И что отвечает устройство на том конце кабеля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 13:41   #5
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Установил в роутере уровень логирования "отладочный".
После чего перезапустил его, и сделал два действия:

1 соединился-разъединился по работающему ссш-каналу
2 попытался соединиться с Trim5

В логе, к сожалению, не увидел ничего такого, что указывало бы на эти два события... Очевидно, возможностей роутера недостаточно. Файл лога прилагаю на всякий случай.

Последний раз редактировалось Arsie, 11.06.2019 в 10:37
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 14:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Установил в роутере уровень логирования "отладочный".
После чего перезапустил его, и сделал два действия:

1 соединился-разъединился по работающему ссш-каналу
2 попытался соединиться с Trim5
В логе нет ни одной записи, относящейся к 215 адресу. И даже больше, DHCP запрещено работать с адресами выше 100.

Каким образом выдан адрес Триму?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 15:08   #7
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Трим не использует DHCP, у него статический адрес. Это как-то мешает роутеру форвардить пакеты? Я чесслово не знаю, связаны ли как-то эти два механизма.
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 15:14   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Трим не использует DHCP, у него статический адрес. Это как-то мешает роутеру форвардить пакеты? Я чесслово не знаю, связаны ли как-то эти два механизма.
Я тоже не знаю, но в логе нет ни одного обращения к 215 адресу. К другим есть, к этому нет.

Попробуйте включить DHCP на триме, вдруг это вправит мозг роутеру.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:35   #9
MadKid
Member
 
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Обана!! Свершилось чудо!!

Разрешил DHCP в Триме. Переписал пробросы на новый адрес и заработали ссш и веб-интерфейс. Кто бы мог подумать, что работа пробросов и дхцп как-то связаны...

Правда, подключение через см-коннект не работает, но уже по-другому. Вылетает с ошибкой соединения, а в панели управления клиент значится, как подключенный. Но это уже следующая проблема, если не решу, то создам новую тему.

Благодарю за наводку!
MadKid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 16:53   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером

Цитата:
Сообщение от MadKid Посмотреть сообщение
Обана!! Свершилось чудо!!

Кто бы мог подумать, что работа пробросов и дхцп как-то связаны...
Ну так и не Циска у вас. Что там эти индусы для китайцев на овнокодили в прошивке, они сами не знают, наверное


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 19:27   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)

я тоже как-то попадал на то, что если ip выдал не роутер, то запросы по нему тупо не идут. включишь дцхп, получит ip, потом этот ip уже можно прописать в статику и все работает. что как и почему - не разбирался. кажется это был асус какой-то за стотыщмильёнов денег. а еще он периодически не пускал опенвпн на комп с вин10. я тут писал как-то об этом..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 00:29   #12
Newandru
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)

Добрый день. Есть ли точный перечень портов, которые нужно пробросить? TCP/UDP ?
Newandru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 10:40   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)

Цитата:
Сообщение от Newandru Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть ли точный перечень портов, которые нужно пробросить? TCP/UDP ?
Поднимите глаза повыше, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024