Оптимальный подбор оборудования
По просьбам участников форума вашему вниманию представляется excel-файл для оптимального подбора оборудования. Он умеет рассчитывать по заданным параметрам входов/выходов требуемое оборудовани
Для работы необходимо включить макросы, надстройку "Поиск решения" и ссылку на solver в tools - references в VBA. Буду признателен за обратную связь. Последний раз редактировалось Ilya J., 25.03.2020 в 18:35 Причина: В подбор добавлен матрикс и доступные в продаже ФМР |
14.08.2019, 18:27 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
Цитата:
|
|
14.08.2019, 18:39 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
Испытано на десятом офисе(x32) win7,8 х64.
Добавлено через 8 минут Цитата:
|
|
14.08.2019, 18:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
вин10про/64
офис16 вроде как-то работает. кроме указанного глюка с AI есть еще косяк с Использовать вх/вых контроллера? похоже что это отключает не только контроллер но и МС Добавлено через 23 минуты или нет? тогда добавьте галку Обязательно использовать МС |
14.08.2019, 19:16 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
Цитата:
Ставлю контроллер, выбираю "не считать вх/вых контроллера", забиваю исходные данные, чтоб они в точности повторяли ресурсы МС, таблица мне выдает результат контроллер+МС. |
|
14.08.2019, 19:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
ok. но если мне нужно чтобы МС был вне зависимости от всего
|
15.08.2019, 16:17 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
|
15.08.2019, 19:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
Семён Семёныч..
а если у меня на складе уже лежат какие-то МРки и ФМРк, а если у поставщика и производителя сроки поставки не устраивают? предлагаю добавить две галки слева от строки с названием модуля одна галка "обязательно использовать" другая галка "можно использовать" соответственно если галок нет, то и не использовать. галка либо там либо тут, две сразу нельзя. я вот вчера выбирал-выбирал, запросил туда-сюда - акромя 1010 ничего на складах и нету.. а мрок валом любых. |
16.08.2019, 11:23 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
А если у вас уже какие-то модули есть, вычтите их ресурсы из исходных данных
Цитата:
Вот "не использовать" - видимо было бы полезно, для учета отсутствующих позиций. Может вы сразу свои идеи напишите?) |
|
16.08.2019, 12:13 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
Цитата:
пока других идей нету.. |
|
16.08.2019, 12:46 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования. Бета-тестирование
|
18.02.2020, 17:51 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Цитата:
надстройку "Поиск решения" - установил. С солвером может что не так? |
|
18.02.2020, 17:54 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Ссылка на солвер в references включена?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.02.2020, 20:45 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
в references галка "SOLVER" стоит, но я сам путь не прописывал. Может путь неверно указан?
У меня указан путь \Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\Library\SOLVER - и выбран файл Solver.xlam - все как сказано в справке: https://docs.microsoft.com/ru-ru/off...-vba-functions Но почему-то выдает ошибку аргумента. Последний раз редактировалось Yuriy, 18.02.2020 в 21:14 |
19.02.2020, 15:41 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.02.2020, 16:17 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
|
19.02.2020, 18:28 | #17 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Цитата:
у меня это выглядит так __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 20.02.2020 в 11:24 |
|
19.02.2020, 20:37 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
|
20.02.2020, 16:21 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Я постараюсь в ближайшее время проверить на 2007 офисе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.02.2020, 17:28 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Копать в сторону макросов с SolverOk. Там для VBA 6.5 явно меньше параметров.
Вот так вроде дышит Подбор_.zip У меня на старом ноуте. Последний раз редактировалось ATS, 20.02.2020 в 17:41 |
20.02.2020, 18:10 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
На 2010-м под Win7 64 тоже
|
23.02.2020, 09:53 | #22 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Короче удалил старый офис 2007, скачал новый офис 2019, переустановил, всё работает) Решил проблему обновлением офиса) |
|
05.03.2020, 21:35 | #23 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Можете ли добавить контроллеры Matrix в подбор?
|
06.03.2020, 11:35 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Конечно, это есть в планах, после выставки постараюсь заняться.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.03.2020, 18:35 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Добавил матрикс, протестируйте, буду рад обратной связи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.07.2020, 10:00 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
В Excel 2007 не работает у меня. Ошибка на картинке.
|
04.07.2020, 23:43 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
И не должен.
Майкрософт как и Сегнетикс совместимость сверху вниз не поддерживают. |
05.07.2020, 07:40 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:39 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
06.07.2020, 11:23 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.03.2021, 13:49 | #30 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Оптимальный подбор оборудования
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор оборудования (вопрос новичка) | Sulfir | Вопросы о Trim5 | 36 | 20.02.2020 15:26 |
СМС опрос оборудования для контроля связи (рандомные ответы на запросы) | Bayk | SMConnect & SMConfig | 5 | 22.01.2020 11:49 |
Совет по выбору оборудования | smk | Форум Segnetics | 31 | 04.06.2018 16:02 |
Замена оборудования | Iroha | Форум Segnetics | 14 | 25.03.2014 19:52 |
Обновлены 3D-модели для оборудования | Arsie | Новости | 0 | 04.10.2013 13:44 |