|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2020, 16:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Внутренняя неисправность FMR-3022
Добрый день.
Подключил питание модулю. Сразу по включению начал моргать индикатор I красным цветом. При подключении конфигуратором выдает Внутреннюю неисправность. Если нажать Запретить, то индикатор светится синим цветом. Напряжение питания контроллера и температура в отладке отображается, выходы не управляются. Так и должно быть? В списке неисправностей из документации такой ошибки нет. |
27.01.2020, 16:50 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.01.2020, 18:16 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Обновил до 72-й прошивки в специальном режиме. При установке Безопасного состояния в положение Замкнуто выход активируется. А для чего тогда Управление цифровыми переключатель в отладке?
|
27.01.2020, 19:08 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
Авария пропала? Какое время до безопасного состояния у вас установлено? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.01.2020, 20:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Ошибка никуда не делась, я ее могу только запретить. Пытаюсь управлять выходами через Modbus - состояние отображает, на управление отвечает Illegal function. При этом если я нажимаю "Управление цифровыми" реле начинает переключаться с частотой 1Гц. RS промигивает, I светится синим(ну так я ошибку то запретил). Время до безопасного состояния 500мс. Таких модуля у меня два. Оба с коробки выдали Внутреннюю неисправность. После перпрошивки проскакивала ошибка высокое напряжение (но успешно подтверждалась и исчезала). Вот страница с напряжениями.
P.S. Запрещаю Внутреннюю ошибку, отсоединяю USB, индикатор I становится зеленым, Response OK на запись, сбрасываю питание и все опять по новому - ошибка висит, индикатор моргает. При попытке установить выход в 1, он моргает и щелкает зеленым. Последний раз редактировалось emc2, 28.01.2020 в 21:13 |
29.01.2020, 10:57 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
2) Настроить время безопасного состояния хотя бы на пять секунд, чтобы выходы перестали "тикать". А в вашем случае лучше даже скинуть в ноль, чтобы эта функция не мешала разбираться с тем, что у вас происходит. 3) Также нужно разобраться с терминологией. Вы говорите о каком-то контроллере. Как я понимаю, вы говорите о модуле расширения, а не контроллере. Могу я вас попросить впредь не называть модули расширения любых производителей словом "контроллер"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.01.2020, 11:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
1) На моих скриншотах имеются все данные из Конфигуратора, даже серийный номер Модуля(буду называть его так), текущие напряжения и все остальное. Запускается конфигуратор тяжко и не сразу, появляется в процессах ОС, но не отображает окно, после переподключения USB может внезапно появиться, но не видить Модуль. Возможно стоит переназначить COM-порт в системе на COM1, если Конфигуратор перебирает все порты в системе последовательно и долго ищет COM37?
2) Мне не понятно почему модуль из коробки уже выдает внутреннюю ошибку? 3) Для общения по Modbus использую MbPoll. Вам нужны данные по обмену с Модулем по Modbus? |
29.01.2020, 11:31 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
"Пытаюсь управлять выходами через Modbus - состояние отображает, на управление отвечает Illegal function." - нет на скриншотах.
Цитата:
Цитата:
Конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
30.01.2020, 08:54 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Поставил "Время до безопасного состояния" в 0.
Установка выхода через Modbus не удается, если отключить отладку и USB кабель, то выход записывается успешно. Одновременно отладка по USB и запись по шине невозможна. В общем для себя я решил внешним контролллером по шине писать System alarms\mask регистр 1, дабы не нервировать обслуживающий персонал моргающим красным светодиодом на модуле. |
30.01.2020, 11:00 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
2) На картинке видно, что ошибок 0, но мбполл говорит "неправильная функция", поэтому тут я вас отошлю в документацию мбполла. Проблем в работе FMR я тут не вижу. Либо мбполл лжёт, что ошибок ноль. Лог вы не предоставили, точную причину установить невозможно. Правильное решение - это показать логи, соответствующие первым двум картинкам, т.е. обмену с ошибкой и обмену без ошибки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.01.2020 в 11:11 |
|
30.01.2020, 12:19 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
Я считаю решение проблемы для себя закрытым. При подаче питания на Модуль он сразу выходит во внутреннюю ошибку. Это никуда не исчезло, просто я замаскирую эту ошибку записью в регистр 43001 значения 1. Почему и как она возникает я не знаю и чем Вам помогут логи обмена по Modbus не совсем понимаю. |
|
31.01.2020, 11:35 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Такая же проблема с модулем FMR 2222
была прошивка модуля 0065. обновился до 0072 ошибка осталась. при сбросе ошибки через пару секунд появляется снова. от модуля отключал все, кроме питания - индикатор ошибки моргает. мне в этой теме остаться, или новую начать, чтобы не путаться? |
31.01.2020, 11:38 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2020, 22:15 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
Обновил до прошивки 74. Внутренняя неисправность осталась.
|
11.02.2020, 15:40 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |