pronux
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию (2016 год) Windows 7 x86: Не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу

Описание: Одно из обновлений в 32-разрядной версии Windows 7 после установки ломает работу приложений с сетью по протоколу UDP. Из-за этого широковещательные UDP-запросы не проходят в локальную сеть. Номер обновления не установлен, но есть подозрение, что это некорректная работа инсталлятора Microsoft Update.

Изделие: Система с 32-разрядной версией Windows 7.

Проявление: В окне SMLogix "Поиск и диагностика" не находятся контроллеры по Ethernet интерфейсу.

Диагностика: Нарушение работы с сетью любого стороннего ПО на данном компьютере.

Как исправить: Переустановить Windows. Откат обновлений проблему не устраняет.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2016 в 10:26