Дорогие друзья и коллеги!

Хотелось бы возобновить тему! Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов . За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании.

Думаю правильно присылать инфо в таком виде:
1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)

Можно также присылать сюда market@segnetics.com

Страна должна знать своих героев!


П.С.

Размещать будем здесь:

https://vk.com/segneticsltd
https://www.facebook.com/segnetics/
https://ok.ru/group/55081571254277
https://www.instagram.com/segneticsltd/

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2020 в 17:07
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:07   #2
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Оао "чзсм"

Объект: ОАО "ЧЗСМ
Исполнитель: Свалов А.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:39
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:54   #3
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Вагоноремонтное депо, СПб

Объект: Вагоноремонтное депо, СПб
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010009 copy.jpg
Просмотров: 411
Размер:  109.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010011 copy.jpg
Просмотров: 411
Размер:  107.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010012 copy.jpg
Просмотров: 451
Размер:  102.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010022 copy.jpg
Просмотров: 493
Размер:  70.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010030 copy.jpg
Просмотров: 432
Размер:  77.0 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010033 copy.jpg
Просмотров: 405
Размер:  100.3 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 18:03   #4
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ростсельмаш

Объект: Ростсельмаш
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010105 copy.jpg
Просмотров: 416
Размер:  87.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010117 copy.jpg
Просмотров: 391
Размер:  99.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010138 copy.jpg
Просмотров: 397
Размер:  101.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1130003 copy.jpg
Просмотров: 406
Размер:  89.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1130030 copy.jpg
Просмотров: 377
Размер:  81.9 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:53   #5
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Новакард

Объект: Новакард
Исполнитель: Техновент

Шесть приточно-вытяжных вентустановок различной сложности: две - подготовка воздуха для оборудования (точные температура/влажность большой производительности), 2 офисные (температура/влажность на этаж) и 2 гаражные (температура).
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG001.JPG
Просмотров: 600
Размер:  179.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0005.JPG
Просмотров: 473
Размер:  191.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0027.JPG
Просмотров: 828
Размер:  376.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0028.JPG
Просмотров: 674
Размер:  327.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0029.JPG
Просмотров: 522
Размер:  42.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  П1В1 - 1.PNG
Просмотров: 1079
Размер:  82.6 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:44
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:00   #6
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 82
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Арт-инжиниринг

Исполнитель: Арт-инжиниринг
Вложения
Тип файла: pdf Сегнетикc для котельных.pdf (837.4 Кбайт, 857 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:45
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 12:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию ТЭЦ-3 города Тверь

Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.

Монтаж панели выполнялся силами работников ТЭЦ. По другому никак, они по-любому хотели поучаствовать в процессе
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image017.jpg
Просмотров: 729
Размер:  86.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0013.JPG
Просмотров: 598
Размер:  119.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0373.JPG
Просмотров: 908
Размер:  165.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0388.JPG
Просмотров: 1089
Размер:  148.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0390.JPG
Просмотров: 1039
Размер:  163.8 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0001.JPG
Просмотров: 842
Размер:  101.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0008.JPG
Просмотров: 638
Размер:  98.3 Кбайт  


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.05.2020 в 11:44
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.
Звонили сейчас из Твери, задавали вопросы по системе. Автоматика работает без нареканий до сих пор.


PS. Напомню, год реализации 2005


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:08   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Добавлю списочек более-менее громких объектов по Питеру. По памяти, почти без фотографий, к сожалению.
  • АТП управления делами президента по СПб (ИТП, вентиляция, пожарная система - всё в рамках здания)
  • Медицинский онкологический центр-университет имени Горбачёвой (вентиляция корпусов, палат и операционных, в сумме 47 вентустановок под диспетчеризацией)
  • Несколько мелких котельных (мостотряд в Красном Селе, пара-тройка на Ваське, больше десятка в пригороде - количество газовых котлов до 6 штук, сетевые/циркуляционные насосы, общекотельная автоматика)
  • Технологическая климатическая установка одного из конвееров завода чупа-чупсов.
  • Что-то типа дома конгрессов возле Смольного (вентиляция здания, под диспетчеризацией)

PS. Окромя этого всякой мелочовки море. Теплицы, большие тепловые насосы (высасывающие тепло из болота для обогрева здания), насосные станции, ИТП, электроснабжение...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Вид передней панели проекта Аэропоника.JPG
Просмотров: 631
Размер:  183.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_3310_.JPG
Просмотров: 493
Размер:  227.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image017.jpg
Просмотров: 450
Размер:  68.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image023.jpg
Просмотров: 490
Размер:  63.3 Кбайт  


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.04.2013 в 17:09
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 07:58   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Бюджетный вариант щита для приточной установки
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00004.JPG
Просмотров: 403
Размер:  330.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00006.JPG
Просмотров: 595
Размер:  292.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00010.JPG
Просмотров: 759
Размер:  374.3 Кбайт  
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 20:50   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

побывал на мк2013. впечатляет разнообразие людей применяющих ваши контроллеры. поздравляю!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 14:23   #12
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Автоматическая газовая котельная п. Пушной Черепановского р-на НСО.
Распределенная система управления. Более-менее доведенный до ума объект. Не доделан сбор параметров по загазованности (отправлен на сигнализацию через контакты, пока некогда). Управление насосными станциями от общекотельного контроллера выполнено в упрощенном виде. Сигнализация аварии по радиоканалу с помощью передатчиков и приемника РИФ-РИНГ.
Шкафы разделены на 4 штуки. шкаф автоматики ША, силовая часть от первого ввода ШУ1, силовая часть от второго ввода ШУ2, шкаф подпитки ШН установлен в соседней котельной, соединен с ША по RS485.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0013.jpg
Просмотров: 298
Размер:  393.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0012.jpg
Просмотров: 372
Размер:  373.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0010.jpg
Просмотров: 347
Размер:  287.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0009.jpg
Просмотров: 645
Размер:  371.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0008.jpg
Просмотров: 408
Размер:  471.3 Кбайт  

Вложения
Тип файла: pdf Схема автоматизации.pdf (58.8 Кбайт, 411 просмотров)
Тип файла: pdf Контроллеры.pdf (54.2 Кбайт, 379 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:16   #13
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности строящейся теплоэлектростанции по ул. Бородина г. Новосибирск.
Преимущества:
1. Низкая стоимость
2. Связь с датчиками по MODBUS. Опрос 1 раз в секунду.
2. Полная диагностика датчиков
4. Возможность расширения
5. Возможность подключения к системе диспетчеризации.
6. Настраиваемое отключение (по превышению порога 1, 2 или 3 датчиками одновременно). Для исключения ошибочной остановки газопоршневых генераторов.
7. Датчики на разъемах. Замена без перепрограммирования.
8. Селективный вывод датчиков из работы с 2Gi или из системы диспетчеризации с фиксацией в журнале.
9. Отображение состояния каждого сигнала в виде пиктограммы слева от сигнала. 6 состояний и 5 ошибок для каждого датчика.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ТЭС.jpg
Просмотров: 258
Размер:  79.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ШГА.jpg
Просмотров: 310
Размер:  58.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2Gi.jpg
Просмотров: 434
Размер:  66.0 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf общие указания.pdf (279.6 Кбайт, 173 просмотров)
Тип файла: pdf Функциональная схема.pdf (154.2 Кбайт, 241 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:46   #14
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца
Объект: Кировский кирпичный завод г.Киров
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Назначение: Управление процессом запаривания кирпича- сырца, управление вакуумным насосом, управление крышками автоклава, диспетчеризация технологического процесса.
Система состоит из 16 шкафов управления на базе контроллеров SMH 2Gi. Все шкафы объединены в локальную сеть. На верхнем уровне установлена scada-система «MasterScada и панель оператора Weintek в каждом щите автоклавной обработки.
http://www.reg-avt.ru
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (3).JPG
Просмотров: 459
Размер:  337.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (17).JPG
Просмотров: 342
Размер:  251.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (29).JPG
Просмотров: 327
Размер:  469.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (36).JPG
Просмотров: 301
Размер:  311.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (41).JPG
Просмотров: 378
Размер:  315.9 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (48).JPG
Просмотров: 285
Размер:  305.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (50).JPG
Просмотров: 487
Размер:  475.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (42).JPG
Просмотров: 390
Размер:  296.2 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца.pdf (160.9 Кбайт, 199 просмотров)
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:07   #15
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры хранения образцов крови
Объект: ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП» Росздравнадзора (г. Киров).
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры хладогента:
- Ротация и резервирование чиллеров;
- Ротация и резервирование двух пар насосов;
- Перевод системы в режим зима/лето по датчику наружной температуры(летом работают чиллеры, зимой сухая градирня);
- Обработка аварийных случаев;
- Управление и мониторинг системы с помощью сенсорной панели Weintek;
- Информирование обслуживающей организации с помощью смс об аварийных случаях
- Удалённая диспетчеризация.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (1).JPG
Просмотров: 247
Размер:  281.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (4).JPG
Просмотров: 239
Размер:  424.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (6).JPG
Просмотров: 317
Размер:  216.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (12).JPG
Просмотров: 227
Размер:  368.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (18).JPG
Просмотров: 406
Размер:  221.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  структурная схема.jpg
Просмотров: 321
Размер:  100.6 Кбайт  

Последний раз редактировалось Serega, 03.04.2013 в 17:26
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:17   #16
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры испытаний автомобильной резины
Объект: ОАО "Кировский шинный завод".
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры в камере испытаний
- Каскадное регулирование с помощью двух последовательно установленных охладителей;
- Обработка аварийных случаев;
- Ротация насосов с заданным периодом времени;
- Резервирование насосов;
- Запуск градирни или чиллера, в зависимости от времени года
Изображения
    
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:46   #17
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности энергоблока по ул. Одоевского г. Новосибирска.
Исполнитель: ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой"
Система контроля загазованности входит в состав общей автоматики. Проект выполнялся другой организацией в 3 этапа. Очень неудачный. Собрана солянка из разных типов контроллеров. TAC Xenta, Контар, Unitronix, Овен, специализированные контроллеры Micom, счетчики электроэнергии Меркурий, счетчики тепла и газа от Логики. Со всей этой кучи сигналы собраны в систему диспетчеризации фирмой "МСТ Торнадо".
Проектная система контроля загазованности заменена на контроллеры Segnetics + датчики Seitron фирмой ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой" уже на этапе строительства.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Операторская полн.jpg
Просмотров: 239
Размер:  186.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Видеокадр загазованности.jpg
Просмотров: 231
Размер:  189.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машзал сверху.jpg
Просмотров: 199
Размер:  131.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машинный зал.jpg
Просмотров: 192
Размер:  160.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf Функциональная схема контроля загазованности.pdf (75.6 Кбайт, 170 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 23:56   #18
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Реконструкция автоматики водогрейного котла.
Особенности
- непосредственное управление процессом горения
- контроль основного контроллера 2G пикселем по сети.
- электронно связанное регулирование соотношения газ воздух и разрежения в топке с коррекцией ПИД регуляторами.
- низкая стоимость - менее 1,5 млн за всю реконструкцию, включая стоимость всего оборудования и материалов, клапанов, монтажа газовой и киповской части.
- газовые клапаны MADAS Италия.
объект отработал год.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 308
Размер:  100.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 251
Размер:  44.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 319
Размер:  69.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 257
Размер:  100.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5.jpg
Просмотров: 223
Размер:  87.4 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  6.jpg
Просмотров: 211
Размер:  92.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  7.jpg
Просмотров: 190
Размер:  81.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf Описание.pdf (74.2 Кбайт, 206 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (73.3 Кбайт, 155 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (58.8 Кбайт, 140 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 02:33   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Сасово, окрасочная камера для ж/д вагонов и компонентов.

Три вентагрегата на камеру, два пневмопоста, два выносных пульта управления.

Автоматическое отслеживание постов в камере с переключением режимов работы агрегатов. Автоматическое зональное испарение/сушка. Автоматическое энергосбережение в зависимости от объекта в камере.

Дата выполнения: 2013 года.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0220.jpg
Просмотров: 164
Размер:  496.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0239.jpg
Просмотров: 173
Размер:  147.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0247.jpg
Просмотров: 169
Размер:  169.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0253.jpg
Просмотров: 162
Размер:  494.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0254.jpg
Просмотров: 169
Размер:  370.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0218.jpg
Просмотров: 163
Размер:  488.4 Кбайт  


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2013 в 12:19
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:29   #20
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.
Данные печи размещены в горячем цеху металлургического предприятия.
Условия работы тяжёлые - жарища,вонища,грязища.
SMH контролирует исправность силовых тиристоров и сопротивление нагревателей.
При их неисправности поднимает тревогу, не дожидаясь падения температуры, т.к.
сырьё очень дорогое - молибден, вольфрам, рений.
Управляющий контроллер: SMH2010.
Модули WAD:
WAD-AIK-BUS - четырёхканальный АЦП
WAD-АО-BUS - четырёхканальный ЦАП
WAD-RS-BUS - счётчик импульсов
WAD-DOF-BUS - генератор импульсов
Размер каждого проекта от 1000 до 1500 блоков.
Цикл программы 100 мс.
ВСЕ меню реализованы из примеров,скачанных с сайта,большое спасибо разработчикам.
Самостоятельно написаны тракты обработки сигналов.
Отдельное спасибо Арсению за блоки Byteswapper: без них контроллеров SMH в цеху не было бы.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Пятизонная печь-1.jpg
Просмотров: 190
Размер:  118.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_1-1.jpg
Просмотров: 207
Размер:  123.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_2-1.jpg
Просмотров: 194
Размер:  116.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_3-1.jpg
Просмотров: 213
Размер:  127.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Трёхзонная печь-1.jpg
Просмотров: 205
Размер:  111.3 Кбайт  

СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:41   #21
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в нормальных условиях в производственном цеху.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Дефектоскопы-1.jpg
Просмотров: 202
Размер:  119.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка волочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 172
Размер:  137.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка отжига проволоки 1-1.jpg
Просмотров: 165
Размер:  136.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка отжига проволоки 2-1.jpg
Просмотров: 163
Размер:  160.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка травления проволоки-1.jpg
Просмотров: 167
Размер:  135.9 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Шкаф управления-1.jpg
Просмотров: 181
Размер:  131.0 Кбайт  
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:56   #22
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в идеальных условиях в чистом цеху - кондиционер, стеклянный (химстойкий) пол. Наш заказчик:http://www.iss-reshetnev.ru/media/ne...spaper-257.pdf
См. стр.3 "Золотая технология предприятия"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машина волочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 245
Размер:  128.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Станок перемотки проволоки-1.jpg
Просмотров: 268
Размер:  111.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Станок_перемотки_проволоки-1.jpg
Просмотров: 225
Размер:  99.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка золочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 218
Размер:  133.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Шкаф управления-1.jpg
Просмотров: 242
Размер:  109.5 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:22
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:46   #23
Mitia
Новичок
 
Аватара для Mitia
 
Регистрация: Oct 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Объекты: Бассейны Санкт-Петербурга
Исполнитель: Давыдов Д.
Назначение: Управление и защита оборудованиея бассейна.
Контроллеры установленны на 11 бассейнах.
2 контроллера SMH 2G контролируют и управляют по 3 бассейна каждый.
- поддержание заданной температуры воды
- контроль протока воды
- контроль давления на фильтровальных установках
- автоматический долив воды
- автоматическое вкл/выкл/переключение водных аттракционов
- автоматическое вкл/выкл подводных фонарей
- защита насосов от работы без воды
Установка ПЛК позволило заменить импортное оборудование и значительно сыкономить.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  01.jpg
Просмотров: 415
Размер:  265.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  03.jpg
Просмотров: 390
Размер:  276.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  05.jpg
Просмотров: 390
Размер:  221.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Eghfdktybt 3 ,fcctqyf.jpg
Просмотров: 400
Размер:  260.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Детский сад 1.jpg
Просмотров: 413
Размер:  183.1 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Фитнес 3 бассейна 2.jpg
Просмотров: 327
Размер:  431.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит джакузи.jpg
Просмотров: 346
Размер:  258.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Бассейны SMH2G.jpg
Просмотров: 324
Размер:  340.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Г.массажная ванна Pi[el.jpg
Просмотров: 294
Размер:  285.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит 3-х бассейнов.jpg
Просмотров: 325
Размер:  217.2 Кбайт  

Mitia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:19   #24
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Частный бассейн в пос. Вырица Исполнитель: Лосиков М. Ю.

На объекте две приточные системы, 4 вытяжных. Установка обеспечивает необходимый климат в помещении чаши бассейна и комнете отдыха с летней кухней. Используются контроллеры PIXEL c модулями расширения МР и облачный HMI Weintek. Система управляется по Wi Fi и локально с панели на щите.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290442.jpg
Просмотров: 403
Размер:  313.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290430.JPG
Просмотров: 447
Размер:  471.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290445.jpg
Просмотров: 343
Размер:  444.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5.jpg
Просмотров: 409
Размер:  96.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 345
Размер:  114.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290449.jpg
Просмотров: 318
Размер:  333.4 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.27 Мбайт, 190 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 11:02   #25
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: (ИВС) пос. Сланцы. Иполнитель: Лосиков М. Ю. ООО "КонВенция"

Изолятор временного содержания.
Объект представляет собой три здания (ИВС, гараж, рембокс)
Система реализована на контроллерах:
SMH-2g + модули МР - здание ИВС
Pixel 2511 + модули МР - здание гаража
Pixel 2511 + модули МР - здание ремонтного бокса
здание ИВС- 5 приточных систем - 12 вытяжных
здание гаража - 2 приточные системы - 2 вытяжные
здание ремонтного бокса - 2 приточные системы - 3 вытяжные.
В качестве пульта оператора - HMI Weintek MT8101iE
Связь по MODBUS RTU. Общая протяженность линии связи 870 м.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0355.jpg
Просмотров: 280
Размер:  488.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0359.jpg
Просмотров: 249
Размер:  488.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0360.jpg
Просмотров: 226
Размер:  489.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0363.jpg
Просмотров: 238
Размер:  487.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0368.jpg
Просмотров: 369
Размер:  486.3 Кбайт  

Вложения
Тип файла: pdf instrukciya-dispetcher.pdf (854.5 Кбайт, 105 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:08   #26
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Московский Институт Сталей И Сплавов. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит для управления регенерацией воздушного фильтра высоковакуумной вытяжной установки.
Сразу после включения, установка проверяет уровень и концентрацию реагента. Если уровень или концентрация не в пределах установленных параметров (настраиваемые значения), то выдается сигнал аварии и запрет на включение вент. установки. Если уровень и концентрация в норме, то установка переходит в режим ожидания. Через определенные промежутки времени (настраиваемые значения), происходит перемешивание состава при помощи сжатого воздуха. Промежутки времени между орошениями системы фильтров - настраиваемые значения. Продолжительность орошения системы фильтров - настраиваемые значения.
Если в процессе работы уровень или концентрация реагента опустится ниже нормы, то система даст запрет на включение вентилятора и выдаст аварийный сигнал. Установка имеет ручную (принудительную) блокировку и аварийное прерывание процесса орошения.
Если со щита управления будет сброшено питание, то все настройки сохраняются в памяти панельного контроллера. В процессе работы ведется журнал оператора, в который заносятся все действия оператора и аварийные состояния с фиксацией по дате и времени события.
Используются SMH-2G + MC0201
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0265.jpg
Просмотров: 221
Размер:  491.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0266.jpg
Просмотров: 234
Размер:  294.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03907.jpg
Просмотров: 219
Размер:  481.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03902.jpg
Просмотров: 198
Размер:  496.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03903.jpg
Просмотров: 168
Размер:  486.8 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:20   #27
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: Адмиралтейские Верфи. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит управления электромагнитными клапанами (система встряхивания фильтров сжатым воздухом). Используемое оборудование:

SMH 2G - 1шт (в качестве HMI)
PIXEL 2511 - 1шт
МР 800 - 8 шт

Система управляет очередностью открытия клапанов для подачи сжатого (5кг) воздуха в систему трубчатых фильтров через специальные форсунки. Все 54 клапана имеют настройки длительности открытия, алгоритм аварии по несрабатыванию и заклиниванию.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0636.jpg
Просмотров: 165
Размер:  487.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0634.jpg
Просмотров: 207
Размер:  490.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0640.jpg
Просмотров: 258
Размер:  491.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0632.jpg
Просмотров: 181
Размер:  487.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0635.jpg
Просмотров: 171
Размер:  488.4 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:56   #28
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Объект: НИИ Вакцин, ФМБА России . Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. В зимний период подогрев приточного воздуха осуществляется за счет водяного калорифера. В летний период охлаждение приточного воздуха фреоновым охладителем.
Установка обслуживает офисные помещения
Используемое оборудование:
PIXEL 2511 - 1шт
МР 504 - 1шт
WEINTEK MT8070iE - 1шт (HMI)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0682.jpg
Просмотров: 263
Размер:  492.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0686.jpg
Просмотров: 367
Размер:  494.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0683.jpg
Просмотров: 300
Размер:  491.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0680.jpg
Просмотров: 242
Размер:  411.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0681.jpg
Просмотров: 267
Размер:  485.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0685.jpg
Просмотров: 247
Размер:  488.1 Кбайт  
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 22:31   #29
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Технопарк Мариенбугр г. Гатчина

На объекте смонтированы два щита управления приточными установками.
Применяемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 2шт
Модуль МС 0201 - 2 шт
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1779.jpg
Просмотров: 173
Размер:  474.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1781.jpg
Просмотров: 280
Размер:  507.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1783.jpg
Просмотров: 204
Размер:  498.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1784.jpg
Просмотров: 177
Размер:  498.0 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.04 Мбайт, 165 просмотров)

Последний раз редактировалось razerface, 04.12.2017 в 22:45 Причина: Добавление информации
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:23   #30
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов

Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.

Используемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 1шт
Модуль МС 0201 - 1шт
Модуль МР 800 - 7шт
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pixel в необогреваемом уличном шкафу LordN Вопросы о Pixel 5 08.08.2022 07:34
Массив датчиков dp38 SMLogix 82 04.04.2017 19:14


Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023