|
Готовые решения Здесь собраны все темы, по которым было найдено и выложено решение |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.05.2021, 13:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сохранение последнего действительного значения (решено)
Добрый день! Подскажите как лучше реализовать программу. Необходимо запоминать значение переменной, получаемой с датчика и по определенному событию выводить это значение на экран.
|
11.05.2021, 13:58 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Вывод переменной по событию
Если я правильно понимаю задачу, то вам наверняка подойдёт REG триггер. Почитайте про него в справке.
__________________ Пуш зе темпо |
11.05.2021, 14:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод переменной по событию
Я понял что нужен REG. Я не пойму как записать значение переменной, а потом подставить его.
|
11.05.2021, 14:12 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Вывод переменной по событию
Цитата:
s.jpg ps Даже была подобная задача, нужно было по нажатию кнопки фиксировать температуру и записывать её в уставку, сделал примерно также __________________ Пуш зе темпо |
|
11.05.2021, 14:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод переменной по событию
Я просто не совсем понял, вот есть сейчас в переменной значение с датчика, допустим 300, а потом датчик оборвался и стало 0, как мне записать последние значение, его как то запомнить надо.
|
11.05.2021, 17:22 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вывод переменной по событию
Цитата:
В вашем случае с 300 и нулём - именно ноль является последним значением. Его вам наоборот, НЕ НАДО записывать и всё встанет на свои места. Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|